13.5.2012, 20:04
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 9.1.2012 Пользователь №: 25646 |
|
|
|
|
13.5.2012, 20:29
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 |
Как вариант - управление независимым расцепителем, блок контакты сигнализации положения силовых контактов, выходы внутренних трансформаторов тока. Может еще есть варианты.
-------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
|
|
|
13.5.2012, 20:40
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Как вариант - управление независимым расцепителем, блок контакты сигнализации положения силовых контактов,.... Самому интересно стало. Первые два варианта отпадают. http://www.rz-vt.ru/component/virtuemart/?...;category_id=64 -------------------- |
|
|
13.5.2012, 21:57
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 23.4.2012 Пользователь №: 27173 |
был автомат на подобие на работе, он установлен был в станке, и его контакты эти шли через концевики, если концевик в нерабочем положении автомат отшибало. но там было 2 конца а тут цельная ромашка
|
|
|
|
14.5.2012, 8:05
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Вот интересно, какой смысл задавать вопрос, если на том-же самом сайте есть подробнейшие ПДФ-ки с описанием работы данных АВ?
Неужели трудно документацию почитать? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
14.5.2012, 8:11
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
подскажите пожалуйста, для чего из авт. выключателя выводят дополнительные свободные контакты? для построения АСКУЭ техн. процессом. Выводишь на панель лампочку и видишь состояние автомата, кроме этого можно завести в цепи безопасности. Т.е. Вышибло у тебя дробилку, а за ней стоит конвейер. Выводишь эти контакты в цепь реле времени управления конвейера. И конвейер отключится не сразу, а с каким то промежутком времени. Этого времени хватит на разгрузку конвейера, чтобы при запуске дробилки не мучать конвейер. А так применить можно для чего угодно, все зависит от технологического процесса! |
|
|
14.5.2012, 15:05
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 11.5.2012 Пользователь №: 27423 |
Раньше на некоторых моделях АПэшки тоже были доп контакты, у меня они использовались в станции управления котлом (СУК). поподробнее: в СУК стоит группа автоматов (АП-50) которые отключают то или иное оборудование котла, но при срабатывании автомата (заклинило двигатель, перегрев, кз и т.д) котел отключался, т.к. каждая доп.группа автомата была завязана через схему с релюшками, пускателями, соответственно и произвести пуск котла нельзя было при выключенном каком либо автомате.
Современные автоматы Moeller тоже имеют дополнительный контакт, он ставится на динрейку сбоку к автомату, цена его, если не изменяет память 100-150руб. При модернизации той самой СУК использовал именно их. |
|
|
|