моя Схема: нужен совет , Сигнальная лампа в цепи с нагрузкой

legenda
сообщение 20.5.2012, 17:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 20.5.2012
Пользователь №: 27553



Проверьте мою схему.

Привет всем!
Установил дома проточный водонагреватель Edisson700, двухступенчатый на 7кВт (3.5+3.5). Управляется спаренным выключателем "Вк" (с подсветкой) по одному на ½ нагрузки и ещё внутри каким-то клапаном.
- Принцип работы таков – что если перекрыть подачу воды на него, он автоматически выключается, а включается уже при 0.2 атм. Еще, этот нагреватель может отключатся, если давление превысит 5-атм. (правда каким образом это происходит на одном запорном клапане с концевыми контактами "К1" на каждую ½ нагрузки – я не понял).
- Таким образом, я поставил кран не на выходе – а на входе, дабы избежать повышенного (5 атм.) давление в проточно-нагревательной колбе, так как этому особо не доверяю. Естественно, при каком давлении водонагреватель отключается – да и отключается вообще, я конечно теперь проверить не могу, да это мне и не нужно.

Вопрос у меня такой:
После того, как кто-либо воспользуется этим проточником и перекроет кран (доступ воды к нагревателю) – выключатель "Вк" собственной подсветкой "Л1" автоматически гаснет, и юзер забыв выключить этот выключатель, уходит.

Скажем так: - мне это не понравилось, и я решил доработать схему.
Данная схема будет включать сигнальную лампу "Л2" через нагрузку когда перекрыта вода (сработает гидроклапан и разомкнёт питание контакт "К1") - напоминая чайникам о том, что нужно выключить "Вк".
- А отключатся эта лампа "Л2" будет, когда выключатель "Вк" будет разомкнут или же когда опять откроют кран подачи воды и замкнётся контакт "К1".

В чём суть вопроса: - Сигнальная лампа "Л2" в некоторый момент будет замыкаться через мощную нагрузку. Не приведёт ли это, к какому не будь негативному последствию, и будет ли гореть эта лампа, если нагрузка добавляет последовательно к лампе еще 14-Ом сопротивления.

А, может кто какую другую лампу или схему посоветуете. icon_idea.gif



Технические характеристики лампы "Л2":

Номинальное напряжение, В 220
Частота сети, Гц 50(60)
Номинальная мощность, Вт 0,5
Номинальное напряжение изоляции, В 660
Сечение подключаемого провода, мм2 1÷25
Температура окружающей среды, °С от -5 до +40
Степень защиты, IP 20
Степень защиты аппарата в модульном шкафу, IP40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
transformatop
сообщение 20.5.2012, 18:15
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 3.1.2012
Пользователь №: 25589




для лампы л2 никаких негативных последствий.
Причина редактирования: не нужное цитирование


--------------------
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan6686
сообщение 21.5.2012, 22:37
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 118
Регистрация: 22.5.2011
Из: Беларусь
Пользователь №: 22889



Прочёл...
А вам не кажется, что проще включить его как положено, и не выдумывать ничего? Такой проточник, если мне не изменяет память, и надо включать - кран ДО него ставится, а не после. Выход должен быть всегда открыт. Это принципиально важно, потому как у таких мелких проточников датчик давления, а не протока. И всё... Чего огород городить? Пусть работает себе так, как задумано производителем.

Сообщение отредактировал vovan6686 - 21.5.2012, 22:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
legenda
сообщение 22.5.2012, 10:42
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 20.5.2012
Пользователь №: 27553



Цитата(vovan6686 @ 21.5.2012, 22:37) *
Прочёл...
А вам не кажется, что проще включить его как положено, и не выдумывать ничего?...

Прочёл... icon_mrgreen.gif
- да я вообщем то не про сантехнику..., а про сигнальную лампочку."Л2"

- Хотя был у меня совковский (СССР 1988г) водонагреватель проточно-накопительный на 10л. и 3,5кВт. из нержавейки бак 1мм. толщиной.
Стоял под мойкой, питал и кухню и ванную, перекрывался и открывался на выходе – то есть любым краном кухня/ванна. А вот на входе кран не стоял. Стояли датчики температуры, тока, давления и термостат.
Лишние давление уходило в город или сбрасывалось.
Проработал ентот нагреватель лет 20-25 (точно22, года 1,5 назад снял) но сгнил корпус – бак до сих пор жив. Менял только тэны и датчики. – Зверь машина была.

Вот еще его родная схема, EDISSON 700 где я и хочу контрольную лампу вставить.



- есть у меня там ещё пару вопросов по эл. подключению, если кто готов проконсультировать как это правильно сделать - то я их опишу.
Как говорят: Век живи, и век учись... icon_sad.gif

Сообщение отредактировал legenda - 22.5.2012, 11:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 22.5.2012, 18:56
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Вместо ВК поставте пускатель с кнопкой "нагрев" без фиксации,так что бы последовательно с блоконтактом пускателя был включен выключатель К1.
Т.е. Нажали кнопку "нагрев" при открытом кране,нагреватель включился,если он выключился,то пока снова не нажмнте кнопку он не включится.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 22.5.2012, 19:05


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения