Нужен совет от опытных электриков.
Коммунальная квартира в старом фонде, однофазный ввод, мощность 3 кВА. Разводка электропроводки наружная в кабель каналах. Оправдано ли использование кабеля NYM 2*1,5 для розеток или лучше брать - NYM 2*2,5? Хорошо ли использовать: провод ПВС 5*0,75 - для выключателей провод ПВС 2*0,75 - для светильников вместо кабеля NYM 2*1,5? Сообщение отредактировал Зоя - 27.5.2012, 13:05 |
|
|
|
27.5.2012, 14:29
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. лучше NYM 3*2,5
2. не хорошо -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
28.5.2012, 10:57
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.4.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14266 |
|
|
|
28.5.2012, 12:29
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если я правильно Вас понял - меняете проводку, значит по ПУЭ д.б. три жилы
для светильников ВВГ 3х1,5 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
28.5.2012, 15:06
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Положено трёхжильный, но, бюджетнее в Вашем случае - двухжильный.
Проводку - желательнее ВВГ или NYM, но и ПВС сойдёт. -------------------- |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
28.5.2012, 17:53
Сообщение
#6
|
Гости |
Проводку - желательнее ВВГ или NYM, но и ПВС сойдёт. О проводе ПВС:ПВС — провод соединительный ГОСТ 7399–97 Материал жилы медь Заполнитель отсутствует Экран отсутствует Броня отсутствует Жила — многопроволочная из мягкой медной проволоки 5 класса гибкости. Жилы скручены в сердечник Изоляция — изоляционный ПВХ пластикат Оболочка — ПВХ пластикат. Расцветка: черная или белая Назначение: подвижное и неподвижное присоединение различных электрических машин, приборов, теле- и радиоаппаратуры, электроинструмента и других подобных установок бытового и промышленного назначения к электрическим сетям с номинальным напряжением до 380 В систем 380/380 или 380/660 В. Условия эксплуатации: диапазон рабочих температур — от -40 °С до +40 °С; срок службы проводов в нормальных условиях эксплуатации — не менее 6 лет Электрические характеристики: удельное электрическое сопротивление жил постоянному току при температуре 20 °С, Ом·мм2/м, не менее — 0,01724 номинальные токовые нагрузки, А — не более: - при сечении жилы 0,75 мм2 — 6,0; - при сечении жилы 1,0 мм2 — 10,0; - при сечении жилы 1,5 мм2 — 16,0; - при сечении жилы 2,5 мм2 — 25,0. Зачем же им проводку-то делать? |
|
|
28.5.2012, 18:33
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
ПВС для стационарной укладки сойдёт - моё личное мнение.
У каждого производителя свои назначения - ПВС от одного надёжнее ВВГ другого. Иной раз, и ШВВП, и ПУНП в постоянной встречается - эт я так, к слову.... (без руководства к действию!) Заполнитель, броня, экран.... А у ВВГ это есть??? Или, Вам напомнить про NYM завода Конкорд, у которого заполнитель через год после укладки течь начинает? Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 28.5.2012, 18:37 -------------------- |
|
|
|
28.5.2012, 20:03
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
ПВС для стационарной укладки сойдёт - моё личное мнение. В разделе чайников любое оброненное слово может быть воспринято, как руководство к действию...... Иной раз, и ШВВП, и ПУНП в постоянной встречается - эт я так, к слову.... (без руководства к действию!) А по сему, стоит говорить о нормативных требованиях к проводке, естественно и требованиях к комплектующим тоже. Фразу "итак сойдёт" применительно к электрике лучше не применять или просто промолчать... Цитата Или, Вам напомнить про NYM завода Конкорд, у которого заполнитель через год после укладки течь начинает? Была партия кабеля в начале века (не помню точно, но вроде ещё попадались сообщения), но вся же продукция завода. Кстати, и с одного из заводов холдинга "Севкабель" прошла на рынок подобная бяка...Что бы избежать подобных неприятностей, то для себя любимого можно и потратиться на ВВГнгLS 3*1,5 и 3*2,5. Он пока "не плачет" маслом. А ПВС оставить для удлинителей на дачу, а ШВВП для квартирных удлинителей для слаботочных приборов. Про ПУНП (и подобные) стоит просто забыть. И все будут счастливы. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
28.5.2012, 21:07
Сообщение
#9
|
Гости |
Заполнитель, броня, экран.... А у ВВГ это есть??? Или, Вам напомнить про NYM завода Конкорд, у которого заполнитель через год после укладки течь начинает? Да не об этом я речь вёл! А просто привёл цитату из справочника по кабелям относительно ПВС, его характеристик и применения! Мне, лично, вообще непонятно увлечение многих этим проводом для монтажа стационарной проводки. Я, так понимаю, что с ним легче работать (гибкий), но легче не значит надёжней! |
|
|