Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

программируемый датчик температуры

Джонни
сообщение 26.5.2012, 23:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 26.5.2012
Пользователь №: 27634



Всем привет.. встал вопрос !

имеем птичник, (птицеферму).. для охлаждения воздуха используем систему "генерации водяного тумана". но вот проблемка.. рабочий включает систему только после того как посмотрит на термометр.. то есть присутствует человеческий фактор.. я хочу свою систему прикрутить к "датчику температуры" наверное к программируемому , что бы я мог указывать температуру при которой система должна включаться..

в общем должно быть устройство которое при определенной заданной температуре будет включать мой насос парогенератора. то есть подавать на него ток.

вот куда рыть и где искать не знаю. помогите советом.

я думаю что система датчика должна быть такой..

1 . указывать температуру при которой включается насос..
2 . время работы насоса в секундах..
2.1 пауза в 30 секунд и последующий замер температуры..

как то так..

помогите как решить задачку... на человека надеяться не хочу.. бизнес накроется медным тазом..



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 26.5.2012, 23:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



На человека надеяться не хотите, или платить штатной единице не хотите? Отвечать не надо - сами себе ответьте. Бизнес медным тазом оттого и накрывается, что экономят на операторах...

А по существу, Ваша проблема - будни для релейщиков (РЗиА; КИПиА тоже справится) - пригласите местного спеца - он всё сделает.

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 26.5.2012, 23:57


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flicker
сообщение 27.5.2012, 0:51
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 5.7.2011
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450



Цитата(Джонни @ 26.5.2012, 23:35) *
я думаю что система датчика должна быть такой..

1 . указывать температуру при которой включается насос..
2 . время работы насоса в секундах..
2.1 пауза в 30 секунд и последующий замер температуры..


Много вариантов, а вложение какие?
Могу посоветовать ОВЕН ТРМ1 и датчик температуры ДСТ015 (датчиков много, написал для примера)
Устанавливаем температуру на ТРМ1 допустим 100 градусов, при достижение этой температуры включается пускатель электродвигателя и работает пока температура не упадет до 95.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джонни
сообщение 27.5.2012, 13:41
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 26.5.2012
Пользователь №: 27634



Цитата(зелёный желторотик @ 26.5.2012, 23:56) *
На человека надеяться не хотите, или платить штатной единице не хотите? Отвечать не надо - сами себе ответьте. Бизнес медным тазом оттого и накрывается, что экономят на операторах...

А по существу, Ваша проблема - будни для релейщиков (РЗиА; КИПиА тоже справится) - пригласите местного спеца - он всё сделает.



скупой платит дважды.. кстати.. я не скупой, а оператор тоже человек. в три часа ночи оператор спать должен .. пусть роботы следят а не люди я такого мнения..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flicker
сообщение 27.5.2012, 13:43
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 5.7.2011
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450



Цитата(Джонни @ 27.5.2012, 14:41) *
скупой платит дважды.. кстати.. я не скупой, а оператор тоже человек. в три часа ночи оператор спать должен .. пусть роботы следят а не люди я такого мнения..


Согласен с вами) ваша проблема решаема, тем более можно самому все сделать, нет никаких трудностей, было бы желание и деньги)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джонни
сообщение 27.5.2012, 13:50
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 26.5.2012
Пользователь №: 27634



Цитата(Flicker @ 27.5.2012, 0:51) *
Много вариантов, а вложение какие?
Могу посоветовать ОВЕН ТРМ1 и датчик температуры ДСТ015 (датчиков много, написал для примера)
Устанавливаем температуру на ТРМ1 допустим 100 градусов, при достижение этой температуры включается пускатель электродвигателя и работает пока температура не упадет до 95.



ну 5-10 тыщ можно..

хороший аппарат. а конкретнее можете написать какой датчик.. и какой лучше всего что ли если у вас опыт уже есть работы с ними..

сам я же смогу датчик и остальное связать ? там не сложно наверное.
мне нужно следить за температурой в птицеферме..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flicker
сообщение 27.5.2012, 14:04
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 5.7.2011
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450



Цитата(Джонни @ 27.5.2012, 14:50) *
ну 5-10 тыщ можно..

хороший аппарат. а конкретнее можете написать какой датчик.. и какой лучше всего что ли если у вас опыт уже есть работы с ними..

сам я же смогу датчик и остальное связать ? там не сложно наверное.
мне нужно следить за температурой в птицеферме..


Так и выйдет около 3-4. Если помещение маленькое, то можно поставить один датчик (то есть замер температуры в одном месте)
датчик например ДТС015(500 руб) размеры (длина толщина) выбирать исходя по удобству монтажа. Прибор ТРМ1(2000 руб) http://www.owen.ru/catalog/85314561и схема подключения http://www.owen.ru/catalog/48320242
Ничего трудного в подключение нет, главное во время подключения чтобы отсутствовала напряжение - это для безопасности.
По схеме подключения: 1 и 2 контакт питание 220 В, 3.4.5 контакт вообще использовать надо будет только 4,5 их на пускатель электродвигателя. 9,10,11 на датчик температуры, все остальное не используется.
После монтажа включить прибор подав напряжение, установить температуру при которой должен включаться двигатель, потом установить дельту +- температуру, и все.
Будут вопросы пишите icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джонни
сообщение 27.5.2012, 14:51
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 26.5.2012
Пользователь №: 27634



Цитата(Flicker @ 27.5.2012, 14:04) *
4,5 их на пускатель электродвигателя. 9,10,11 на датчик температуры, все остальное не используется.


пускатель это что ?
у меня двиг подключен непосредственно в 220в, включается через обычный включатель.

что собой представляет пускатель ?




Цитата(Flicker @ 27.5.2012, 14:04) *
Так и выйдет около 3-4. Если помещение маленькое, то можно поставить один датчик (то есть замер температуры в одном месте)
датчик например ДТС015(500 руб) размеры (длина толщина) выбирать исходя по удобству монтажа. Прибор ТРМ1(2000 руб) http://www.owen.ru/catalog/85314561и схема подключения http://www.owen.ru/catalog/48320242
Ничего трудного в подключение нет, главное во время подключения чтобы отсутствовала напряжение - это для безопасности.
По схеме подключения: 1 и 2 контакт питание 220 В, 3.4.5 контакт вообще использовать надо будет только 4,5 их на пускатель электродвигателя. 9,10,11 на датчик температуры, все остальное не используется.
После монтажа включить прибор подав напряжение, установить температуру при которой должен включаться двигатель, потом установить дельту +- температуру, и все.
Будут вопросы пишите icon_smile.gif



я примерно понял что такое пускатель..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flicker
сообщение 27.5.2012, 15:19
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 5.7.2011
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450



Цитата(Джонни @ 27.5.2012, 15:51) *
пускатель это что ?
у меня двиг подключен непосредственно в 220в, включается через обычный включатель.


Тогда не надо пускатель, провода от выключателя подключаете к клеммам 4.5 и все работает!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 27.5.2012, 18:53
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Вот что нравится мне во всех ОВЕНовских приборах - это подробнейшая эксплуатационная документация. Расписано и разжевано всё от и до. И все это лежит на сайте, можно почитать, ознакомиться, выбрать, а не кота в мешке покупать. Молодцы ребята.
Джонни, стремление автоматизировать процесс весьма похвально, но не забывайте только, что и "роботы" ломаются. Кстати у ОВЕНа есть и двухканальные регуляторы, и даже восьмиканальные. Датчики есть специально для воздуха, для помещений. Крепятся шурупчиками к стене. А тот что показал Flicker для врезки в емкость, трубопровод и т.п. Не, работать будет но придется изобретать крепёж.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джонни
сообщение 27.5.2012, 21:58
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 26.5.2012
Пользователь №: 27634



Цитата(uvk2 @ 27.5.2012, 18:53) *
Вот что нравится мне во всех ОВЕНовских приборах - это подробнейшая эксплуатационная документация. Расписано и разжевано всё от и до. И все это лежит на сайте, можно почитать, ознакомиться, выбрать, а не кота в мешке покупать. Молодцы ребята.
Джонни, стремление автоматизировать процесс весьма похвально, но не забывайте только, что и "роботы" ломаются. Кстати у ОВЕНа есть и двухканальные регуляторы, и даже восьмиканальные. Датчики есть специально для воздуха, для помещений. Крепятся шурупчиками к стене. А тот что показал Flicker для врезки в емкость, трубопровод и т.п. Не, работать будет но придется изобретать крепёж.


спасибо. практика берет свое ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flicker
сообщение 27.5.2012, 21:59
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 5.7.2011
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450



Цитата(Джонни @ 27.5.2012, 22:58) *
спасибо. практика берет свое ))


пишите вопросы. будут ответы)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джонни
сообщение 27.5.2012, 22:30
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 26.5.2012
Пользователь №: 27634



Цитата(uvk2 @ 27.5.2012, 18:53) *
Вот что нравится мне во всех ОВЕНовских приборах - это подробнейшая эксплуатационная документация. Расписано и разжевано всё от и до. И все это лежит на сайте, можно почитать, ознакомиться, выбрать, а не кота в мешке покупать. Молодцы ребята.
Джонни, стремление автоматизировать процесс весьма похвально, но не забывайте только, что и "роботы" ломаются. Кстати у ОВЕНа есть и двухканальные регуляторы, и даже восьмиканальные. Датчики есть специально для воздуха, для помещений. Крепятся шурупчиками к стене. А тот что показал Flicker для врезки в емкость, трубопровод и т.п. Не, работать будет но придется изобретать крепёж.


двухканальные это когда два датчика подключить можно ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flicker
сообщение 27.5.2012, 22:36
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 5.7.2011
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450



Цитата(Джонни @ 27.5.2012, 23:30) *
двухканальные это когда два датчика подключить можно ?


да, два датчика и два исполнительных механизма) если комната маленькая, то можно одноканальный)
выбор датчика температуры вообще не проблема, я написал лишь самый простой, есть и другие, принципиальных особенностей нет, только вид монтажа. кому как удобно. Какой я указал датчик, действительно больше подходит для трубнопрободной арматуре, но не исключен монтаж в других местах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джонни
сообщение 29.5.2012, 1:11
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 26.5.2012
Пользователь №: 27634



Цитата(Flicker @ 27.5.2012, 22:36) *
да, два датчика и два исполнительных механизма) если комната маленькая, то можно одноканальный)
выбор датчика температуры вообще не проблема, я написал лишь самый простой, есть и другие, принципиальных особенностей нет, только вид монтажа. кому как удобно. Какой я указал датчик, действительно больше подходит для трубнопрободной арматуре, но не исключен монтаж в других местах.



комната 12 на 45 метров.. скока датчиков ставить ? )))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flicker
сообщение 29.5.2012, 5:38
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 5.7.2011
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450



Цитата(Джонни @ 29.5.2012, 1:11) *
комната 12 на 45 метров.. скока датчиков ставить ? )))


вентилятор один? если вам хватит замера с одного места, то ставьте один. в принципе если один вентилятор, то два не обязательно ставить. все упирается в чувствительность, я не знаю какой у вас вентилятор, датчик покажет температуру в одной части помещение 50 градусов, а в другой будет 45, если это не принципиально, то одноканальный, также зависит от нагрева, если нагрев по всему помещению происходит, но тоже можно одноканальный. Если один вентилятор, то конечно одноканальный.

Сообщение отредактировал Flicker - 29.5.2012, 5:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 29.5.2012, 5:48
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Второй канал можно использовать для сигнализации о выходе температуры за допустимые границы, например.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 29.5.2012, 10:57
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



http://intexgroop.kharkov.ua/eou.php?do=termoreg
ТК...... в свое время применял такой в инкубаторе, работает стабильно, датчик со спичечную головку, установил и забыл. Контакты на 16А, регулировок куча,есть на несколько каналов. Т.е можно и обогрев и охлаждение установить. Инерционность небольшая.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 29.5.2012, 11:32
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Вот про ТК... В тексте нет разъяснений по поводу типа датчика. Малые габариты его позволяют думать, что это либо термопара, либо полупроводниковый датчик. Последние, если только это не специализированный полупроводниковый датчик с нормированной характеристикой, не являются взаимозаменяемыми и в случае выхода из строя придется заменять всё вместе с прибором.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 29.5.2012, 12:15
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



как то об етом не задумывался. Устанавливал лет эдак 8 назад, работает по сей день. Действительно может выйти из строя. Просто нужно этот вопрос провентилировать. А не устроит этот, дык подобного рода приборов сейчас валом в магазинах. Стоимость порядка 2-3 тышши. В Украине, думаю вообще проблем нет. Там ребята развлекаются по полной, делают даже то что китайцам не под силу т.е. все. Какчество, конечно, оставляет желать лучшего, но это уже другой разговор.
Чисто для посмеяться (правда из другой темы)
Появился как то материал на рынке Thermal-Coat™ (3 месяца этим занимался, потом смешно стало), ну типа идеальная изоляция, космические технологии, маде ин USA, разработки НАСА.... Ага...., щассс. Дык вот тамошние ребяты бярут эту материю , как уж они ее там рассматривали история умалчивает, но через некоторое время появляется подобная весч -TCL ceramic (если не ошибся), а вместе с ентим еще порядка 20 производных, даже фильм был про нее. Пестня та же тока стоит раза в 2 дешевше. У китайцев такого нету. (видать не разглядели icon_smile.gif )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 2:31
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены