Дополнительная группа освещения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Дополнительная группа освещения |
29.5.2012, 12:20
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 12.11.2007 Пользователь №: 9808 |
Доброго времени суток. Прикрепил еще одну группу освещения к существующей, развел выключатель через новую коробку коробку. Все подключил, при включении выключателя пригасает свет существующей группы, а новая группа не горит совсем, при чем фазный провод греется. В чем проблема может быть. Очень срочно нужно решить этот вопрос, или идеи где искать косяк. КЗ нет, сеть трехпроводная.
|
|
|
|
29.5.2012, 12:23
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 17.2.2011 Из: Муезерский,Карелия Пользователь №: 21609 |
прозвони провод..от выключателя который на новй светильник ну и на нем самом!!!
|
|
|
29.5.2012, 12:32
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Проверьте по утечке фазы на землю
-------------------- |
|
|
29.5.2012, 12:34
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Какая мощность существующего освещения была?
Какую мощность вы присоединили? Какое сечение и длина кабеля существующего освещения? Каким кабелем и какой длины вы новые свтильники присоединили? В каком месте вы выполнили подключение? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
|
29.5.2012, 13:34
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 12.11.2007 Пользователь №: 9808 |
Цитата Проверьте по утечке фазы на землю, замерить между фазой и землей?Какая мощность существующего освещения была? Какую мощность вы присоединили? Какое сечение и длина кабеля существующего освещения? Каким кабелем и какой длины вы новые свтильники присоединили? В каком месте вы выполнили подключение? Существующая мощность, на момент подключения составляла не более 1.5кВТ Добавил мощность 6*60Вт=360Вт 3*1,5 3*1,5 общая длинна подключения 50м (соединял светильники параллельно) В коробке освещения. прозвони провод..от выключателя который на новй светильник ну и на нем самом!!! Что я там должен получить? |
|
|
29.5.2012, 13:37
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
при включении выключателя пригасает свет существующей группы, а новая группа не горит совсем, при чем фазный провод греется Симптомы утечки фазы на землю. Проверьте хотя бы сопротивление между фазой и нулём (при обесточенной цепи!). Я бы лично дополнительно замерил бы ток через фазу, и ток через нулевой - как контрмера. Фазный греется - значит, от превышения тока. КЗ нет, но дело к нему и движется семимильными шагами. -------------------- |
|
|
29.5.2012, 13:43
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 12.11.2007 Пользователь №: 9808 |
Цитата Проверьте хотя бы сопротивление между фазой и нулём (при обесточенной цепи! , я сделаю это, в каких пределах сопротивление должно быть, вроде на обесточенной проверял, короткого не было.Цитата Я бы лично дополнительно замерил бы ток через фазу, и ток через нулевой - как контрмера. Есть тестер им смогу это сделать? |
|
|
|
29.5.2012, 13:51
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Тестер тестеру рознь. Ц-ешкой я бы полез, а вот M-83* (DT-83*) - ни в коем случае! Не все, далеко не все, китайские мультяшки умеют переменный ток мерять!
360 Ватт при 220 Вольтах - это порядка 1,5А. Если есть возможность замера переменного тока (ACA) в указанном пределе - попытайтесь. Норматив сопротивления между фазным и нулевым - не ниже 500 кОм. Я забыл вот что ещё спросить: а после укладки провода, в том месте, по трассировке, нигде дрелью / перфоратором / молотком / отвёрткой не работали? Гвоздика-винтика нигде в проводе не торчит??? -------------------- |
|
|
29.5.2012, 14:01
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 12.11.2007 Пользователь №: 9808 |
Цитата Я забыл вот что ещё спросить: а после укладки провода, в том месте, по трассировке, нигде дрелью / перфоратором / молотком / отвёрткой не работали? Гвоздика-винтика нигде в проводе не торчит??? ?Работали, но ведь здесь изоляцию мерить нужно, к сожалению такой инструмента нет, Вы предлагаете фазный на землю померить? Мерил, КЗ нет, но конечно не факт.Почему при включении нагрузки новые светильники вообще не горят? |
|
|
29.5.2012, 14:08
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Я Вам уже ответил:
при включении новой линии освещения (подключённой к уже существовавшей) фаза утекает на землю - это называется "просадить фазу" - когда напряжение из-за утечки весьма ощутимо понижается (а это - почти КЗ, но только не совсем КЗ - простите за каламбур). Именно из-за этого у Вас "старые" лампочки горят в пол-накала (у них же ток "ушёл" на землю), именно из-за этого новая цепь не включается - ей просто напряжения не хватает! имхо ******************* P.S. Визуально осмотрите трассировку провода - ничего там болтового-резбового в провод не впилось? Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 29.5.2012, 14:09 -------------------- |
|
|
|
29.5.2012, 14:13
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 12.11.2007 Пользователь №: 9808 |
Цитата P.S. Визуально осмотрите трассировку провода - ничего там болтового-резбового в провод не впилось? Не реально зашито все уже ГКЛ. |
|
|
29.5.2012, 14:18
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Тогда только амперметром, раз не хотите в конструкцию лезть.
имхо А гипсокартон - не на металлоконструкции держится??? -------------------- |
|
|
29.5.2012, 14:28
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Все подключил, при включении выключателя пригасает свет существующей группы, а новая группа не горит совсем, при чем фазный провод греется. Если новую группу включить без лампочек - пригасание не пропадает? Сообщение отредактировал ink_elec - 29.5.2012, 14:28 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
29.5.2012, 14:29
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Igor_SH, а вы уверены, что линию с новыми лампами подключили параллельно существующей?
Может вы её в разрыв фазного, или земляного провода подсадили? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
29.5.2012, 14:38
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 12.11.2007 Пользователь №: 9808 |
Цитата Если новую группу включить без лампочек - пригасание не пропадает? Была такая мысль, половину выкрутил, проверил тот же факт, думаете касяк в светильниках? Цитата gor_SH, а вы уверены, что линию с новыми лампами подключили параллельно существующей? Может вы её в разрыв фазного, или земляного провода подсадили? Уверен, +200% Цитата Тогда только амперметром, раз не хотите в конструкцию лезть. Это не реально Я понял что проблема в фазном проводнике? |
|
|
29.5.2012, 14:38
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
И по старой линии, и по новой, какие конкретно лампы? (Накаливания, энергосберегайки, галогенки с трансом до 12В)?
Гипсокартон у Вас к металлоконструкции пришпандорен? Или к чему? Я повторю вопрос - нужно понять, что да как. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 29.5.2012, 14:40 -------------------- |
|
|
29.5.2012, 14:40
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 12.11.2007 Пользователь №: 9808 |
накаливания
Цитата Гипсокартон у Вас к металлоконструкции пришпандорен? Или к чему? Я повторю вопрос - нужно понять, что да как. ГКЛ прикреплен на металлический профиль, причем ГКЛ в два слоя, есть такая необходимость. Сначала были провода(гофра+кабель) по стене и потолку крепеж клипсы, а уж потом отделочники все зашили. Сообщение отредактировал Igor_SH - 29.5.2012, 14:45 |
|
|
29.5.2012, 14:46
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Лампы накаливания, если и там, и тут, и при равных мощностях по линии, даже при последовательном включении гореть должны.
******** Вскрываете распаечную, отсоединяете все провода от новой линии освещения, и присоединяете их к щупу тестера. Второй щуп тестера - на предварительно зачищенный от грунта участок металлоконструкции. И в режиме омметра смотрите. В идеале, тестер (в режиме омметра) должен уйти в бесконечность (на китайских - единица в левом поле дисплея). Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 29.5.2012, 14:49 -------------------- |
|
|
29.5.2012, 14:56
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 12.11.2007 Пользователь №: 9808 |
С фазными проводами сделать нужно, а может тогда просто на землю их проверить
|
|
|
29.5.2012, 14:59
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Со всеми проводами сразу можно - контакта с металлопрофилем не должно быть ни у кого (кроме, жёлто-зелёного- но, это по месту смотреть надо)
-------------------- |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 13:42 |
|