Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Тема закрытаОткрыть тему
> 

Дополнительная группа освещения

Igor_SH
сообщение 29.5.2012, 15:09
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 12.11.2007
Пользователь №: 9808



Я изначально это сделал, фаза+земля, фаза+ноль, все ОК, короткое есть только ноль+земля но это скорее всего из щитка идет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 29.5.2012, 15:13
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Т.е., "фазный - профиль", сопротивление уходит в бесконечность?

Тогда я умываю руки - даже предположить больше нечего.....

Хотя... 1,5 квадрата на освещение, под нагрузкой в 360 Ватт, и ощутимый нагрев фазного... Не, батенька, тут утечка!!!

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 29.5.2012, 15:14


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 29.5.2012, 15:16
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Igor_SH @ 29.5.2012, 17:38) *
Была такая мысль, половину выкрутил, проверил тот же факт, думаете касяк в светильниках?

А каким проводом\кабелем делали свет? На потолке чем то защищали?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor_SH
сообщение 29.5.2012, 15:19
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 12.11.2007
Пользователь №: 9808



зелёный желторотик, спасибо за уделенное моему вопросу время, но я сам растерялся "как первый раз за мужем".

Цитата
Сначала были провода(гофра+кабель) по стене и потолку крепеж клипсы, а уж потом отделочники все зашили.


Сообщение отредактировал Igor_SH - 29.5.2012, 15:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 29.5.2012, 15:22
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Под УЗО линию подключить можно?
Если кабель плоский, "земля" посередине?

Сообщение отредактировал ink_elec - 29.5.2012, 15:27


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor_SH
сообщение 29.5.2012, 15:30
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 12.11.2007
Пользователь №: 9808



в моем распоряжении пока это коробка, линия и светильники, если для теста то можно заморичиться узо на коробке временно смостирить, но гемор это.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 29.5.2012, 15:30
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Если монтажник был вменяем, то земля - которая в жёлто-зелёной изоляции.

Цитата(Igor_SH @ 29.5.2012, 15:30) *
гемор это.

Извиняюсь за резкую критику, но что-то легко Вы отделаться хотите: у Вас там косяк, а Вы хотите его исправить, не парившись. Ни амперметром, ни УЗОшку... Так легко в Вашем случае не бывает!!! Мне лично иной раз по часу приходиться грёбанную розетку менять (хоть я и сам по-себе - медлительный електрег)

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 29.5.2012, 15:36


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor_SH
сообщение 29.5.2012, 15:43
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 12.11.2007
Пользователь №: 9808



Цитата
Если кабель плоский, "земля" посередине?
, нет земля Желто-зеленый в большинстве случаев в плоском кабеле идет с боку(фаза(белый), ноль(синий), земля(желто-зеленый) - ВВГнг3*1,5)

Я поставлю узо в группу новых светильников на коробке, и что мне это даст, срабока тока утечки (и скорее всего косяк в кабеле)правильно я Вас понял.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 29.5.2012, 15:51
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



да зачем УЗО ставить, я понять не могу? Раз провод 1,5 квадрата под 360 Ваттами греется - значит, 100% утечка!

Выявлять и устранять её надо, а не подтверждать установкой УЗО!!!!


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor_SH
сообщение 29.5.2012, 15:56
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 12.11.2007
Пользователь №: 9808



я полностью согласен, все Ваши предложения проработаю, амперметра к сожалению нет,(только тестер китайский), еще раз все провода с землей(каркас ГКЛ, думаю саморез в ГКЛ подойдет) проверю. Вы считаете утечка, буду искать, я для этого сюда и обратился.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 29.5.2012, 18:49
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Igor_SH @ 29.5.2012, 18:30) *
можно заморичиться

1. Придется использовать подручные средства, раз мегера нет.
2 УЗО более чувствителен, чем АВ.
3 Раз N у вас между L и PE, то очень сомневаюсь, что у вас утечка(если называть вещи своими именами).
При имеющихся данных имею версию, что у вас пробой L - N. Установил бы УЗО, для начала как есть L- фаза, синий - ноль, ж/з - РЕ (чем черт не шутит, может и пробой L-PE). Если УЗО не срабатывает, то придется синий переподключать вместо РЕ, а ж/з как рабочий ноль. Предполагаю, что при этом варианте у вас должно срабатывать УЗО. Все вы имеете устройство контроля, дальше постепенно отключаете новую линию по участкам до тех пор пока УЗО перестанет срабатывать.
Как то так.

Как/чем соединяли провода?

Сообщение отредактировал ink_elec - 29.5.2012, 18:51


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 29.5.2012, 19:27
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата(Igor_SH @ 29.5.2012, 16:43) *
, нет земля Желто-зеленый в большинстве случаев в плоском кабеле идет с боку(фаза(белый), ноль(синий), земля(желто-зеленый) - ВВГнг3*1,5)

Странно... Вот у меня ВВГ-П НГ-LS, у него земля посредине. По краям белый и сине-белый. У них нет что ли единого стандарта расцветки?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 30.5.2012, 6:52
Сообщение #33





Гости






Цитата(uvk2 @ 29.5.2012, 19:27) *
Странно... Вот у меня ВВГ-П НГ-LS, у него земля посредине. По краям белый и сине-белый. У них нет что ли единого стандарта расцветки?

Стандарт расцветки существует, а вот стандарта на взаимное расположение жил по цветам - нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 30.5.2012, 17:57
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата(зелёный желторотик @ 29.5.2012, 16:51) *
Раз провод 1,5 квадрата под 360 Ваттами греется - значит, 100% утечка!

Или это не наши полтора квадрата.

Цитата
новая группа не горит совсем, при чем фазный провод греется
Интересно было бы узнать, какие лампы применяются в старой и новой группе - ЛН или ЛЛ? Как скоро нагревается фазный провод - 3 секунды или 3 часа? Если греется только фазный то стопудово утечка с него на какую нибудь заземлённую металлоконструкцию. Но почему тогда не отрабатывает токовая защита? Автомат в нуле включен что-ли?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 30.5.2012, 20:25
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Ну, стоит у него какая-нибудь АЕ-шка на 25А - пусть и в фазном. А проводочек - заявленные 1,5 квадрата, а де-факто - и того меньше.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor_SH
сообщение 30.5.2012, 22:23
Сообщение #36


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 12.11.2007
Пользователь №: 9808



Спасибо за размышления в мою тему, я решил вопрос, тему можно закрывать.
Вернуться в начало страницы