Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

как запустить два электромотора одной кнопкой по очередно , как запустить два электромотора одной кнопкой по очередно

Гость_hohma4_*
сообщение 1.6.2012, 21:59
Сообщение #1





Гости






Нужен совет как запускать два компрессора поочереди с одного датчика давления рессивер один
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 1.6.2012, 22:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9183
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Датчик пропорциональный или типа сухой контакт?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.6.2012, 22:06
Сообщение #3





Гости






сухой контакт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 1.6.2012, 22:11
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Через реле - повторитель сухого контакта, если это возможно технически, схемку придется немного переделать. Датчик давления - манометр?

Сообщение отредактировал Uran - 1.6.2012, 22:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.6.2012, 22:13
Сообщение #5





Гости






можно пояснее
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.6.2012, 22:15
Сообщение #6





Гости






пластина под пружиной
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 1.6.2012, 22:16
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Если тип компрессора, фото или схему выложите можно и яснее...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 1.6.2012, 22:18
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9183
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А что значит по очереди? Просто разнести момент запуска по времени или при разных давлениях?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 1.6.2012, 22:20
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Я понимаю так, ему нужно для ускорения заполнения ресивера.
У вас датчик давления привязан к одному из компрессоров? Если да, при наличии резервного замыкающего блок-контакт на пускателе,его использовать для запуска второго компрессора.

Сообщение отредактировал Uran - 1.6.2012, 22:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.6.2012, 22:22
Сообщение #10





Гости






двухголовочный на одном рессивере в данный момент работает один и греется если врубить оба сразу идет просадка по напряжению и отрубается линия рукавной пленки Хотелось бы чтоб сначала отработал один компрессор а при следующем включении датчика отработал второй меньше грелись
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 1.6.2012, 22:27
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9183
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Да понимать мы можем по разному, нужен четкий ответ от автора. Если включение компрессоров нужно при разных давлениях, то никак, если конечно датчик не ЭКМ с двумя контактными группами.

Датчик какой? Нужен тип или какая нибудь наводящяя информация. А так, посмотри в инете триггерные схемы на реле.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.6.2012, 22:30
Сообщение #12





Гости






Вобщем дело такое давления хватает и от одного компрессора но он греется переключать вручную ночью некому нужно с одного датчика включать поочереди два пускателя (два электромотора)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 1.6.2012, 22:36
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9183
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



ну тогда реле времени в помощь. с контактов датчика сигнал заводишь на катушку пускателя первого компрессора, параллельно ей подключаешь катушку реле времени. С контактов реле сигнал подаешь на катушку второго контактора. Уставку по времени выставляешь какую надо.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 1.6.2012, 22:40
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Наверное можно, схема усложнится несколько. Схему смотреть надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 1.6.2012, 22:42
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9183
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Еще уточнение все таки логика работы какая?
1.включается первый компрессор, через несколько секунд включается второй, или:
2. некоторое время работает первый компрессор, он отключается и автоматически включается второй и наоборот.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 1.6.2012, 22:43
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Костян так не пойдет, технологию знать надо, за сколько времени ресивер опустошится и т.п. Там врядли равномерно все идет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.6.2012, 22:45
Сообщение #17





Гости






Через рв не пойдет,замкнутый круг (нажимаем кнопку и держим работает один компрессор отпускаем компрессор останавливается нажимаем и держим кнопку работает второй компрессор и так д)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 1.6.2012, 22:46
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9183
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Вот и пускай все подробно напишет, а не двумя словами отписывается, а я спать пойду пока, у меня жена на 10 лет меня младше icon_smile.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.6.2012, 22:48
Сообщение #19





Гости






Цитата(Гость @ 1.6.2012, 22:45) *
Через рв не пойдет,замкнутый круг (нажимаем кнопку и держим работает один компрессор отпускаем компрессор останавливается ждем когда опустеет ресивер до заданного значения нажимаем и держим кнопку работает второй компрессор и так д)

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 1.6.2012, 22:52
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(Костян челябинский @ 1.6.2012, 22:46) *
Вот и пускай все подробно напишет, а не двумя словами отписывается, а я спать пойду пока, у меня жена на 10 лет меня младше icon_smile.gif


Костян! да Вы уже опаздали-она не пустит Вас к себе....У мну на 5 лет моложе -она на работе крутит генераторы на ТЭЦ, так что я еще могу клаву топтать
Вернуться в начало страницы