Всем привет! Нада запитать 2 линии по 17 светильников(80Вт) на заборе , длинна каждой 600 метров 1 заказчик решил пустить кабель по забору ! Внимание вопрос! Помогтите выбрать кабель или провод(очень хотелось бы СИП т.к. дешевый, но не знаю можно ли его по забору пускать )
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Открытая прокладка кабеля для охранного освещения?
Этот кабель перерубается и весь объект лишается всего охранного освещения разом. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898 ![]() |
Собственно там охрана, обход, видео, прокладка внутри периметра, забор 2,5м +колючка
Сообщение отредактировал Kirill.Obleuhov - 13.6.2012, 8:56 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898 ![]() |
Кста! Если кто не сталкивался с охранным освещением то вот РД 78.36.003-2002
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Вот именно в этом документе и написано, что нельза по забору открыто прокладывать КЛ для охранного освещения.
Либо в землю прячте, либо по забору, но в трубах, либо воздушкой, но в глубь территории. СИП всяко ни в земле, ни в трубах не прокладывается. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898 ![]() |
Вот именно в этом документе и написано, что нельза по забору открыто прокладывать КЛ для охранного освещения. Либо в землю прячте, либо по забору, но в трубах, либо воздушкой, но в глубь территории. СИП всяко ни в земле, ни в трубах не прокладывается. Не ну про способ прокладки понятно что в ПНД трубе, просто я ,наверно суть проблемы не раскрыл. по сечению кабеля получается 95квадрат (по потерям в 2 %) - но етож СИПЕЦ КАК ДОРОГО!!!!!!! Можно ли просто кинуть ввг нг лс 5*16 на такое расстояние ?(ведь выдержит же ?) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
А Вы как 95 мм^2 посчитали? Как у вас получилось?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата Удельная проводимость=57,14(вот ето я взял хз откудова) это правильно, это обратная величина удельного сопротивления меди (0.017 в -1 степени) А вот все остальное не правильно. Вы посчитали для системы в которой на расстоянии 600 метров находится нагрузка мощностью 3 кВт. Но у вас через определенное расстояние происходит отбор мощности по 80 Вт. Здесь расчет немного сложнее (кажись электрик его не делает). Сейчас объяснить (в рамках этого форума) нет возможности. Поищите в сети на слова "момент (электрической) мощности" и\или "расчет на экономичность металла". И это еще не все. Полученное сечение нужно проверить на ток короткого замыкания (это важно для выбора аппаратуры защиты). В случае, если токи КЗ окажутся уж очень малыми, нужно увеличивать сечение кабеля, ну естественно опять пересчитывать ток КЗ. И так пока не подберете и кабель и защиту для него. PS Про заземление не забываем. Если это по воздуху то ЗУ через каждые 200 метров и на последнем светильнике. (Я бы и в случае "по забору" все едино применил бы правило 200 метров,оно как то спокойнее будет спать потом) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898 ![]() |
это правильно, это обратная величина удельного сопротивления меди (0.017 в -1 степени) А вот все остальное не правильно. Вы посчитали для системы в которой на расстоянии 600 метров находится нагрузка мощностью 3 кВт. Но у вас через определенное расстояние происходит отбор мощности по 80 Вт. Здесь расчет немного сложнее (кажись электрик его не делает). Сейчас объяснить (в рамках этого форума) нет возможности. Поищите в сети на слова "момент (электрической) мощности" и\или "расчет на экономичность металла". Sinus смотри http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9327/index.htm там написано что при последовательном соединении надо рассчитывать (как я понял) сечение таким образом:у меня линия делится на 17 кусков равных и получяется чтото типа а-б-в-г-...я и потом я считаю потери по фле Потери аб= Рр*(L/(U*U*57,14*s)*10000 потом ав у меня будет равно аб+бв аг =аб+бв+вг ад+аб+бв+вг+гд и тд соответственно сечение кабеля от начала линии до конца будет уменьшаться (я так понимаю) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Если вы 380В будете тянуть и равномерно по фазам разбрасывать светильники, то хватит кабеля АВВГ-4х6.
Через 300м можете перейти на АВВГ-4х4. Токи КЗ сами проверите. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898 ![]() |
АВВГ-4х6 Вот оно! Сечение моей мечты!
у меня что то такое щас получается по расчетам РМ тока вопрос как от него светильники запитать (получается по 4 разрыва на каждую фазу или ето не критично ?) его же как СИП не соединишь |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Можно вместо АВВГ взять провод АПВ, а к нему уже "орешками", или другими клеммниками ответвления делать.
Тогда вобще всё без разрывов будет. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
До завтра обожди, дам ссыль на справочник, где описан расчет сечения.
У меня что то низ спины подсказывает что 4х6 алюминий на 600 метров маловато будет, но надо считать. Сообщение отредактировал Sinus - 13.6.2012, 12:52 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата тока вопрос как от него светильники запитать (получается по 4 разрыва на каждую фазу или ето не критично ?)его же как СИП не соединишь В коробках IP 54, соединителями. Отпайки на светильники можно делать из ВВГ 3х1.5 (АВВГ 3х2.5) ps заземление, помнить. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Я про каждые 200 метров
![]() Сообщение отредактировал Sinus - 13.6.2012, 13:30 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |