![]() Выдержит ли 5А счетчик , нагрузку современных потребителей? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выдержит ли 5А счетчик , нагрузку современных потребителей? |
Гость_Гость_Дима_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
есть старый советский однофазный счетчик на 5 А. скажите выдержит ли он нагрузку старенькой 1 комн. квартиры. при том что плита электр. на 2кВ. + стиралка+ чайник+ микроволновка; ТВ. и т. д. Нутро подсказывает что лучше его поменять на 40А.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Однозначно не выдержит. Однофазный счетчик на 5 А это вообще как-то подозрительно хотя если очень старый то кто его знает.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Нет.
P=V*I=5*220=1.1 KW -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
Гость_Гость Дима_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
сам понимаю что не выдержит, а он стоит...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Не, ну тут тоже не всё так однозначно.
5А- это номинальный ток. А максимальный какой? 50А? Вот по этому он стоит и ещё не загнулся. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
Гость_Гость_дима_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
5А и никакого дефиса с цифрами... счетчик 1970 года. А выдерживает плиту и машинку за счет того что они подключены в обход( только что обнаружил)... А меня просили что бы я все пустил через него... вроде убедил. его поменять...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
А там и небудет дефиса с циферками.
Сейчас так пишут 5(50)А. А про старые счётчики можно только из паспорта узнать. У вас модель какая счётчика? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Цитата счетчик 1970 года Скорей всего счётчик всё равно придётся поменять т.к. и срок гос проверки истёк и клас точности 2,5 (наверно). (Электросчетчики класса точности 2,5 не пригодны к применению как средство измерения, т.е. не являются расчетными и подлежат замене.) |
![]() |
|
Гость_Гость_Дима_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
я про (50)А и имел в виду... а модель назвать не берусь, попросту уже не наместе. класс точности 2,5 других данных не помню...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
класс точности 2,5 других данных не помню... а другие и не нужны... ибо с начала года эти счётчики вне закона (условно) и их необходимо (в обязательном порядке) менять на класс не менее 2,0-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 22.4.2012 Пользователь №: 27149 ![]() |
их необходимо (в обязательном порядке) менять на класс не менее 2,0
Это забота не потребителя. Старайся все сразу не включать и проработает долго (у меня 5А счетчик работает более 10 лет с аналогичным набором). -------------------- К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Это забота не потребителя. смотря на чьем балансе прибор.. если в квартире стоит, то это забота только потребителя. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Это забота не потребителя. Отстаём от жизни... Собственник жилья, где установлен электросчетчик, несет все финансовые затраты по его установке, замене и обслуживанию. Если счётчик установлен на лестничной площадке, то бремя ответственности ложится на УК, ТСЖ... В случае с ТСЖ, например, оплату на содержание узлов учёта всё равно перенесут на жильцов... Если счётчик установлен в частном доме, на его фасаде, на столбе (где сделано ответвление), то отвечает за его содержание владелец дома. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
5-А счетчики (как и 1-ф так и 3-х ф) до 80-х годов выдерживают около 20 А длительно
более поздние - не более 10. причина - каркас токовых катушек раньше делали из карболита, потом начали из полиэтилена, расплавляющемся при перегреве катушки. Но менять все равно придеться. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |