совместная работа ИБП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
совместная работа ИБП |
10.7.2012, 21:56
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 26.1.2011 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 21249 |
Коллеги,помогите разобраться.
Есть 3-ех этажный коттедж на одну семью,в котором внутрянка раскинута на 380В,т.е. на каждом этаже щиток,3-ех фазный автомат в каждом и тд.Потребителей на 380В нет и не будетИ есть три ИБП на 220В.Вопрос в следующем-Можно ли ,дабы не переделывать щитки,обьеденить выходные нули ИБП и спать спокойно.СПАСИБО. |
|
|
|
10.7.2012, 22:57
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22898 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не совсем понятно - зачем? Вы ИБП куда ставить собираетесь?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
10.7.2012, 23:09
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 26.1.2011 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 21249 |
заказчик закупил оборудование-ИБП,АКБ и поставил задачу запустить.схема такова-ввод 220 питает зарядное устройство,оно в свою очередь АКБ,АКБ на иверторы.Я не понимаю его логики,а также смысла этих замрочек,поскольку можно было бы обойтись стабилизаторами.от щитовой идет ввг 4*6 на каждый этаж.хочеться обойтись меньшей кровью)))не влезая в эти щитки.
|
|
|
11.7.2012, 7:49
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22898 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
нули то зачем объединять?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
11.7.2012, 12:43
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
нули то зачем объединять? А вы соберите схему без нулей Полюбому они у Вас общие для всех ИБП.Для автора стабилизаторы не есть ИБП.Нет напряжения нет стабилизатора нет напряжения есть ИБП Сообщение отредактировал ez81 - 11.7.2012, 12:43 -------------------- |
|
|
11.7.2012, 12:57
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22898 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
из-за жары наверно не въезжаю, если я правильно понял ТС хочет соединить ноли на входе в ИБП - типа ноль приходит на нулевую шину, с неё на ИБП?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
11.7.2012, 15:08
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
из-за жары наверно не въезжаю, если я правильно понял ТС хочет соединить ноли на входе в ИБП - типа ноль приходит на нулевую шину, с неё на ИБП? Конечно так , у него(автора вопроса ) их три ибп на каждую фазу ,по входу нули будут браться с общей шины N. -------------------- |
|
|
|
11.7.2012, 15:23
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22898 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
все равно не ясно из-за чего вопрос или с одного щитка взять нуль на один ИБП, а на другие кинуть шлейфом с первого?
чёт сам ТС молчит -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
11.7.2012, 21:05
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Мне подумалось, что автор спрашивал как обединить три ИБП по выходу, т.е. получить общий провод, своего рода "ноль", и три "фазных", которые и пойдут к потребителям- розеткам и пр. Сомневаюсь только, что это хорошая идея. Как будут себя вести ИБП при переменной нагрузке и потребители при не совсем правильной синусоиде с ИБП?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
12.7.2012, 6:56
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 26.1.2011 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 21249 |
Мне подумалось, что автор спрашивал как обединить три ИБП по выходу, т.е. получить общий провод, своего рода "ноль", и три "фазных", которые и пойдут к потребителям- розеткам и пр. Сомневаюсь только, что это хорошая идея. Как будут себя вести ИБП при переменной нагрузке и потребители при не совсем правильной синусоиде с ИБП? вот это меня и тревожит)))идея не самая лучшая-согласен.может можно что и другое придумать,подскажите. Сообщение отредактировал Алексей Михалыч - 12.7.2012, 7:00 |
|
|
|
12.7.2012, 7:50
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22898 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а зачем с ИБП общий ноль и три фазы? у Вас ведь трехфазной нагрузки нет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
12.7.2012, 21:58
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 26.1.2011 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 21249 |
От подвала,в которой что-то типа ВРУ ,на каждый этаж идет 4-ех жилка,соответственно щитки на этажах скоммутированны с учетом этого.Наскоко я представляю правильную работу ИБП,то нули каждого из них должны быть изолированны друг от друга,следовательно надо минимум 6 жил.отсюда и вопрос-можно ли обьеденить нули ,чтоб обойтись четырмя жилами.
|
|
|
12.7.2012, 22:49
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22898 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
теперь ясно
думаю лучше задать вопрос производителю в Вашем случае -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
12.7.2012, 23:40
Сообщение
#14
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
Местного Электрика позовите пусть разбирается
Сообщение отредактировал zario - 12.7.2012, 23:43 -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
|
|
|
14.7.2012, 20:11
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Извиняюсь, если что не так, не видел схемы ИБП, но думаю, что там гальваническая развязка от сети и трансформатор на выходе. И если ИБП однотипные, наверное можно объединить один из их выходных концов в общий провод.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
14.7.2012, 22:29
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 26.1.2011 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 21249 |
спасибо .запущу отпишусь)))
|
|
|
15.7.2012, 6:58
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Алексей Михалыч, а какая модель ИБП?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
25.7.2012, 22:46
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 26.1.2011 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 21249 |
ENELT две штуки по 4,8кВт и один 8кВт.Вобщем объеденил нули-все работает отлично.Клиент доволен.командировка в Сочи прошла супер.СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
|
|
|
31.7.2012, 7:49
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Вобщем объеденил нули-все работает отлично. А как проверили работоспособность? Например при пропадании 1 фазы на вводе. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
2.8.2012, 21:39
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 26.1.2011 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 21249 |
А там даже и пропадания фазы не надо,просто,при выходе за границы допустимого напряжения,он из режима байпаса переходит на АКБ.В принципе ,поэтому и открыл тему,потому как не знал как инверторы могут себя в повести в ситуации с обьеденением нуля как собственных ,так и с "городским".Там ситуация такая ,что одна фаза в норме,а две остальные по 170В и 250В соответственно.Днем, пока жильцы на работе, вся эта система заряжается ,и тока вечером начинает работать.Два дня наблюдал за работой-все в норме.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 10:46 |
|