Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

совместная работа ИБП

Алексей Михалыч
сообщение 10.7.2012, 21:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 26.1.2011
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 21249



Коллеги,помогите разобраться.
Есть 3-ех этажный коттедж на одну семью,в котором внутрянка раскинута на 380В,т.е. на каждом этаже щиток,3-ех фазный автомат в каждом и тд.Потребителей на 380В нет и не будетИ есть три ИБП на 220В.Вопрос в следующем-Можно ли ,дабы не переделывать щитки,обьеденить выходные нули ИБП и спать спокойно.СПАСИБО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.7.2012, 22:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22898
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не совсем понятно - зачем? Вы ИБП куда ставить собираетесь?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей Михалыч
сообщение 10.7.2012, 23:09
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 26.1.2011
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 21249



заказчик закупил оборудование-ИБП,АКБ и поставил задачу запустить.схема такова-ввод 220 питает зарядное устройство,оно в свою очередь АКБ,АКБ на иверторы.Я не понимаю его логики,а также смысла этих замрочек,поскольку можно было бы обойтись стабилизаторами.от щитовой идет ввг 4*6 на каждый этаж.хочеться обойтись меньшей кровью)))не влезая в эти щитки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.7.2012, 7:49
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22898
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



нули то зачем объединять?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 11.7.2012, 12:43
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(с2н5он @ 11.7.2012, 7:49) *
нули то зачем объединять?

А вы соберите схему без нулей icon_biggrin.gif Полюбому они у Вас общие для всех ИБП.Для автора стабилизаторы не есть ИБП.Нет напряжения нет стабилизатора нет напряжения есть ИБП icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал ez81 - 11.7.2012, 12:43


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.7.2012, 12:57
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22898
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



из-за жары наверно не въезжаю, если я правильно понял ТС хочет соединить ноли на входе в ИБП - типа ноль приходит на нулевую шину, с неё на ИБП?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 11.7.2012, 15:08
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(с2н5он @ 11.7.2012, 13:57) *
из-за жары наверно не въезжаю, если я правильно понял ТС хочет соединить ноли на входе в ИБП - типа ноль приходит на нулевую шину, с неё на ИБП?

Конечно так , у него(автора вопроса ) их три ибп на каждую фазу ,по входу нули будут браться с общей шины N.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.7.2012, 15:23
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22898
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



все равно не ясно из-за чего вопрос или с одного щитка взять нуль на один ИБП, а на другие кинуть шлейфом с первого?
чёт сам ТС молчит


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 11.7.2012, 21:05
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Мне подумалось, что автор спрашивал как обединить три ИБП по выходу, т.е. получить общий провод, своего рода "ноль", и три "фазных", которые и пойдут к потребителям- розеткам и пр. Сомневаюсь только, что это хорошая идея. Как будут себя вести ИБП при переменной нагрузке и потребители при не совсем правильной синусоиде с ИБП?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей Михалыч
сообщение 12.7.2012, 6:56
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 26.1.2011
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 21249



Цитата(uvk2 @ 11.7.2012, 22:05) *
Мне подумалось, что автор спрашивал как обединить три ИБП по выходу, т.е. получить общий провод, своего рода "ноль", и три "фазных", которые и пойдут к потребителям- розеткам и пр. Сомневаюсь только, что это хорошая идея. Как будут себя вести ИБП при переменной нагрузке и потребители при не совсем правильной синусоиде с ИБП?

вот это меня и тревожит)))идея не самая лучшая-согласен.может можно что и другое придумать,подскажите.

Сообщение отредактировал Алексей Михалыч - 12.7.2012, 7:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.7.2012, 7:50
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22898
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а зачем с ИБП общий ноль и три фазы? у Вас ведь трехфазной нагрузки нет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей Михалыч
сообщение 12.7.2012, 21:58
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 26.1.2011
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 21249



От подвала,в которой что-то типа ВРУ ,на каждый этаж идет 4-ех жилка,соответственно щитки на этажах скоммутированны с учетом этого.Наскоко я представляю правильную работу ИБП,то нули каждого из них должны быть изолированны друг от друга,следовательно надо минимум 6 жил.отсюда и вопрос-можно ли обьеденить нули ,чтоб обойтись четырмя жилами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.7.2012, 22:49
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22898
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



теперь ясно
думаю лучше задать вопрос производителю в Вашем случае


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zario
сообщение 12.7.2012, 23:40
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 420
Регистрация: 20.10.2011
Пользователь №: 24708



Местного Электрика позовите пусть разбирается

Сообщение отредактировал zario - 12.7.2012, 23:43


--------------------
сколько не учись, все равно дураком останещся
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 14.7.2012, 20:11
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Извиняюсь, если что не так, не видел схемы ИБП, но думаю, что там гальваническая развязка от сети и трансформатор на выходе. И если ИБП однотипные, наверное можно объединить один из их выходных концов в общий провод.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей Михалыч
сообщение 14.7.2012, 22:29
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 26.1.2011
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 21249



спасибо .запущу отпишусь)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 15.7.2012, 6:58
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Алексей Михалыч, а какая модель ИБП?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей Михалыч
сообщение 25.7.2012, 22:46
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 26.1.2011
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 21249



ENELT две штуки по 4,8кВт и один 8кВт.Вобщем объеденил нули-все работает отлично.Клиент доволен.командировка в Сочи прошла супер.СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 31.7.2012, 7:49
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Алексей Михалыч @ 26.7.2012, 1:46) *
Вобщем объеденил нули-все работает отлично.

А как проверили работоспособность? Например при пропадании 1 фазы на вводе.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей Михалыч
сообщение 2.8.2012, 21:39
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 26.1.2011
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 21249



А там даже и пропадания фазы не надо,просто,при выходе за границы допустимого напряжения,он из режима байпаса переходит на АКБ.В принципе ,поэтому и открыл тему,потому как не знал как инверторы могут себя в повести в ситуации с обьеденением нуля как собственных ,так и с "городским".Там ситуация такая ,что одна фаза в норме,а две остальные по 170В и 250В соответственно.Днем, пока жильцы на работе, вся эта система заряжается ,и тока вечером начинает работать.Два дня наблюдал за работой-все в норме.
Вернуться в начало страницы