Пишу тут, потому что в области кондиционирования я чайник))
Ситуация такая: установили слит, питание подведено кабелем 2,5 по меди, длина метров 60, потребляемая мощность сплита 3,5кВт. компрессор не запускается! гудит 5 секунд и отключается, через минуту процесс повторяется. При попытке пуска клещами зафиксировал потребляемый ток - 52А. Смущает то, что установщики внешний блок подключили к внутреннему трехжильной "полторашкой", а два провода во внутреннем блоке, которые по схеме должны соединяться с внешним отдельным разъемом, вообще не подключены. Внимание вопрос! Какие функции выполняют неподключенные провода, может ли из-за этого не пускаться компрессор и почему ещё он может не пускаться? спасибо за внимание) -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Компрессор может не пускаться из за миллиона причин,например просадка напряжения,неисправность компрессора,отсутствия газа ,неисправность конденсатора,неисправность схемы управления,кривые руки установщиков и т.п.
P.S. Тупо напряжение в момент пуска на внешнем блоке измерьте,ответ скорее всего в этом. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 9.7.2012, 18:00 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Потери напряжения при большом пусковом токе(длинный кабель ). если он еще не сгорел -двигатель компрессора срочно выключайте, гарантия на такую поломку не распространяется
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
Пишу тут, потому что в области кондиционирования я чайник)) Ситуация такая: установили слит, питание подведено кабелем 2,5 по меди, длина метров 60, потребляемая мощность сплита 3,5кВт. компрессор не запускается! гудит 5 секунд и отключается, через минуту процесс повторяется. При попытке пуска клещами зафиксировал потребляемый ток - 52А. Смущает то, что установщики внешний блок подключили к внутреннему трехжильной "полторашкой", а два провода во внутреннем блоке, которые по схеме должны соединяться с внешним отдельным разъемом, вообще не подключены. Внимание вопрос! Какие функции выполняют неподключенные провода, может ли из-за этого не пускаться компрессор и почему ещё он может не пускаться? спасибо за внимание) Для такой длинны 2,5 мало. Минимум 4 квадрата. Из-за просадки и не запускается. -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Окей, просадку собираюсь замерить сегодня вечером. К сожалению нет возможности замерить на зажимах внешнего блока(.
Я так предполагаю что при просадке до 198В запускаться дожен без проблем? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
замерил: при пусковом токе ок 50А напряжение падает до 200В. вывод - пускаться должен, косяк установщиков, правильно?
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Для 50А сечение кабеля явно маловато.
Если знать мощность кондиционера по холоду (9,12,16.....),то можно прикинуть мощность компрессора и ответственно пусковой ток. Или еще лутше прочитать эту информацию в инструкции или на самом кондиционере. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 11.7.2012, 8:54 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата замерил: при пусковом токе ок 50А напряжение падает до 200В. вывод - пускаться должен, косяк установщиков, правильно? Ну если прикинуть то напряжение падает на 9%. Для компресорра не так и мало. Скорее всего проблема в этом. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Для 50А сечение кабеля явно маловато. А я считаю что работать должно, напряжение падает не сильно, к тому же 50А - это пусковой ток, кратковременный, меньше половины секунды. Если знать мощность кондиционера по холоду (9,12,16.....),то можно прикинуть мощность компрессора и ответственно пусковой ток. Или еще лутше прочитать эту информацию в инструкции или на самом кондиционере. да уж, было бы всё слишком просто!)) в инструкции из электрических параметров только 220В 50Гц 3500/3200Вт (охл/обогр). зы: вот на работе у меня на сплите всё по уму, написано (в переводе на русский) рабочий ток - 13А, ток остановленного двигателя - 52А.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата А я считаю что работать должно, напряжение падает не сильно, к тому же 50А - это пусковой ток, кратковременный, меньше половины секунды. Старт компрессора происходит под нагрузкой (давление хладагента) поэтому режим пуска нельзя сравнивать, допустим, с вентилятором. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
смотри электролит (стоит на блоке).
На плате управления датчик тока через него идет провод питания компрессора, программа обычно делает несколько попыток запуститься, если не получаеться то появляеться ошибка (моргают светодиоды). по коду определяешь что за ошибка. Если поколхозить и питающий провод провести мимо датчика тока, то через определенное время сработает тепловое реле, которое должно стоять внутри двигателя копрессора. Сообщение отредактировал prude - 11.7.2012, 17:31 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
замерил: при пусковом токе ок 50А напряжение падает до 200В. вывод - пускаться должен, косяк установщиков, правильно? Вероятнее всего именно так и обстоит дело. Величину допустимого "просада" напряжения при пуске стоит поискать либо в мануле, либо на сайте производителя. Но врядли она окажется менее 10% от номинала. То есть, если питание 220-230В 50Гц, то пусковое напряжение 200В не выходит за рамки. ИМХО -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Комната которая охлаждается метров 18 кв?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 11.7.2012, 18:12 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а как соотносятся квадраты и пуск?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
то через определенное время сработает тепловое реле, которое должно стоять внутри двигателя копрессора. Тепловуха последняя защита перед или после сгорания компрессора и закоротить или игнорировать ее не есть гуд. а как соотносятся квадраты и пуск? Чем больше площадь помещения,чем больше тепловыделяющего оборудования,чем больше людей в ней находится-тем больше требуются кондиционер-тем больше мощность компрессора кондиционера-тем больше пусковой ток. Вроде как то так. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 11.7.2012, 19:00 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
не ради рекламы, Ballu BSZ-30H - вот она стоит..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
http://www.ballu.ru/catalog-ballu/2892.html
Прочитал,рабочий ток по паспорту 16 А. Длина линии 60м,явно кондер пускаться не будет,если пусковой ток в 3-5 раз превышает рабочий -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
обоснуйте! что при падении U на 10% пускаться не будет?
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Хорошо,а если в начале линии будет 205V ?
Сколько будет в конце? Считаем: медный кабель сечением 2.5 мм длиной 60 м в одну сторон имеет сопротивление 0.42 ома. В обе стороны 120м (0.84 ом) ток 50А. Падение напряжения посчитайте сами. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 12.7.2012, 20:41 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
чего его считать, я его замерял! а в начале 220 всегда, сети хорошие.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |