Аварийное освещение

vovan6686
сообщение 17.7.2012, 17:21
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 118
Регистрация: 22.5.2011
Из: Беларусь
Пользователь №: 22889



Приветствую, уважаемые коллеги.
Делал освещение по зданию небольшого ТЦ (без проекта, только картинка с расположением светильников). Получилось следующее.
Этаж разделил на три условные части, в каждой из которых - 2 рабочих группы, и 1 аварийная. В двух частях этажа довольно длинные проходы, то есть вывод напрашивается сам собой - ставить проходные выключатели у краёв этих проходов. Так как было бы довольно глупо ставить только по одному выключателю. Во всех углах, где были обозначены аварийные светильники - они подключены исключительно к аварийной группе, через щит аварийного освещения, от панели АВР. Вопрос возник в следующем: можно ли было ставить проходные выключатели на все аварийные светильники?
Нигде не нашел никаких нормативов по этому вопросу. В моём случае аварийная группа - просто приоритетная (от АВР) группа освещения. Шеф говорит, что аварийные светильники должны гореть постоянно... icon_confused.gif??: Не касается указателей выходов. Их я просто подключил к аварийной группе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.7.2012, 22:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17619
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(vovan6686 @ 17.7.2012, 17:21) *
Шеф говорит, что аварийные светильники должны гореть постоянно...

Ссылочку на НД не попросили?
"6.1.25. Светильники эвакуационного освещения, световые указатели эвакуационных и (или) запасных выходов в зданиях любого назначения, снабженные автономными источниками питания, в нормальном режиме могут питаться от сетей любого вида освещения, не отключаемых во время функционирования зданий"
Т.е. не отключаются сети.

"6.1.26. .. должна быть обеспечена возможность включения указанных видов освещения в течение всего времени, когда включено рабочее освещение, или ... должны включаться автоматически при аварийном погасании рабочего освещения."
Возможность - наличие авар.выключателя (рядом с выкл.рабочего освещения). Вручную.
Или автоматически. Это второй вариант.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алек
сообщение 18.12.2012, 15:20
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 8.12.2012
Пользователь №: 29589



Определенно, для главных и групповых щитов управления электростанций, подстанций (согласно «Правил технической эксплуатации») аварийное и эвакуационное освещение должно работать круглосуточно. В нормальном режиме рабочее и аварийное освещение работают от разных независимых источников питания. При исчезновении питания аварийное освещение автоматически переключается на питание от аккумуляторных батарей.
Ваш шеф, по сути, прав. Аварийное освещение для ТЦ должно регламентироваться СНиП. Играет роль категорийность ТЦ, количество присутствующих людей и т.д.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 19.12.2012, 17:45
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1029
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



[quote name='vovan6686' date='17.7.2012, 18:21' post='243459']
Так как было бы довольно глупо ставить только по одному выключателю.
Правильней было поставить по одному выключателю.
Сами выключатели в закрытой комнате. Чтобы всяк мимо проходящий покупатель ТЦ случайно/шутки ради не выключал свет в ТЦ. Ключи от закрытой комнаты - персоналу ТЦ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.12.2012, 19:50
Сообщение #5





Гости






Цитата(vovan6686 @ 17.7.2012, 17:21) *
Вопрос возник в следующем: можно ли было ставить проходные выключатели на все аварийные светильники?
Нигде не нашел никаких нормативов по этому вопросу. В моём случае аварийная группа - просто приоритетная (от АВР) группа освещения. Шеф говорит, что аварийные светильники должны гореть постоянно... icon_confused.gif??: Не касается указателей выходов. Их я просто подключил к аварийной группе.

Может это Вам поможет: ПУЭ, "6.5.16. Управление освещением безопасности и эвакуационным освещением можно производить: непосредственно из помещения; с групповых щитков; с распределительных пунктов; с вводных распределительных устройств; с распределительных устройств подстанций; централизованно из пунктов управления освещением с использованием системы централизованного управления, при этом аппараты управления должны быть доступны только обслуживающему персоналу."