пробой

Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 12.8.2012, 9:28
Сообщение #1





Гости






Хоть чудес и не бывает, но...
Кабель 1,6х3 проложен в гофре под стяжкой. Замер сопротивления между проводами показывает, что изоляция проводов целая. Но при подаче напряжения на любой из проводов кабеля, на других индикатор также показывает наличие напряжения.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.8.2012, 9:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Банальная наводка.
ЗЫ. Не встречал кабель сечением 1.6 icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 12.8.2012, 10:05
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Если проверяли индикатором с неонкой или усилителем, то ничего удивительного. Контрольная лампочка самая надежная штука, хоть и запрещена.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.8.2012, 17:16
Сообщение #4





Гости






Цитата(uvk2 @ 12.8.2012, 10:05) *
Если проверяли индикатором с неонкой или усилителем, то ничего удивительного. Контрольная лампочка самая надежная штука, хоть и запрещена.

Уважаемые модераторы! Может хватит рекламы (прямой и косвенной) пресловутой "контрольной лампочки"? Ну запрещена она, а чему мы молодёжь учим? Можно, конечно её и в защитный кожух поместить для защиты глаз, НО: ЗАПРЕЩЕНА!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kiss_lelik7616
сообщение 12.8.2012, 17:47
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23432



Полностью согласен! Есть МИНы, тестеры, мультиметры - не в Советах живём! По опыту - один раз лампочка разлетелась вдребезги и осколки попали в лицо (хорошо еще не в глаз попало), а в другой раз сгорел проводок и чудом остался без ожогов!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.8.2012, 22:57
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость сочувствующий @ 12.8.2012, 18:16) *
Может хватит рекламы (прямой и косвенной) пресловутой "контрольной лампочки"?

Где увидели рекламу? В начале или в конце предложения? icon_wink.gif
Цитата
Контрольная лампочка самая надежная штука, хоть и запрещена.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 13.8.2012, 0:07
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Гость сочувствующий @ 12.8.2012, 17:16) *
Ну запрещена она,

Да, запрещена. Нашёл только 3.3.6 ПОТРМ - запрещено проверять отсутствие напряжения контрольными лампами (отсюда делаю вывод: заводской сертифицированный настольный светильник тоже нельзя включать в розетку только лишь с целью убедиться, что дерево точно на провода упало!) Наверное, слишком бегло читал, раз других запрещающих пунктов не увидел.

Отсутствие напряжения контролькой проверять больше не будем. А вот где запреты на её применение (и более надёжные приборы), когда надо проверить срабатывание УЗО, та же наведёнка, напряжение через нагрузку?

Да, лампочки любят биться. А у моей Цешки голова тоже стеклом прикрыта. И взрываться от 380. А кто мешает в тот же корпус сразу две поставить? Тестеры тоже полыхают, если воткнуть не на том пределе.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.8.2012, 7:28
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22966
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



цели при втыкании у контрольки и светильника разные, К - попытка проверки напряжения, С - освещение, если С попытаетесь использовать для проверки напряжения это нарушения требований изготовителя


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 13.8.2012, 21:46
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
НО: ЗАПРЕЩЕНА!
Да согласен, согласен. Но что придумали взамен лампочки, чтобы не обманывало, чтобы не показывало"есть" там, где его нет? Щитовой дубовый вольтметр - не айс.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.8.2012, 23:16
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22966
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



тестеры или Ц-ка для этого есть и много чего ещё


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 14.8.2012, 6:53
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9175
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



правильно заточенные руки и работающая голова в приложение к ПИН-90 очень помогают. За более 15 лет работы электриком от квартир до завода ни разу не подводил и не обманывал


--------------------
Вернуться в начало страницы