![]() пробой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() пробой |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Хоть чудес и не бывает, но...
Кабель 1,6х3 проложен в гофре под стяжкой. Замер сопротивления между проводами показывает, что изоляция проводов целая. Но при подаче напряжения на любой из проводов кабеля, на других индикатор также показывает наличие напряжения. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Банальная наводка.
ЗЫ. Не встречал кабель сечением 1.6 ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Если проверяли индикатором с неонкой или усилителем, то ничего удивительного. Контрольная лампочка самая надежная штука, хоть и запрещена.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Если проверяли индикатором с неонкой или усилителем, то ничего удивительного. Контрольная лампочка самая надежная штука, хоть и запрещена. Уважаемые модераторы! Может хватит рекламы (прямой и косвенной) пресловутой "контрольной лампочки"? Ну запрещена она, а чему мы молодёжь учим? Можно, конечно её и в защитный кожух поместить для защиты глаз, НО: ЗАПРЕЩЕНА! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23432 ![]() |
Полностью согласен! Есть МИНы, тестеры, мультиметры - не в Советах живём! По опыту - один раз лампочка разлетелась вдребезги и осколки попали в лицо (хорошо еще не в глаз попало), а в другой раз сгорел проводок и чудом остался без ожогов!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Может хватит рекламы (прямой и косвенной) пресловутой "контрольной лампочки"? Где увидели рекламу? В начале или в конце предложения? ![]() Цитата Контрольная лампочка самая надежная штука, хоть и запрещена.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Ну запрещена она, Да, запрещена. Нашёл только 3.3.6 ПОТРМ - запрещено проверять отсутствие напряжения контрольными лампами (отсюда делаю вывод: заводской сертифицированный настольный светильник тоже нельзя включать в розетку только лишь с целью убедиться, что дерево точно на провода упало!) Наверное, слишком бегло читал, раз других запрещающих пунктов не увидел. Отсутствие напряжения контролькой проверять больше не будем. А вот где запреты на её применение (и более надёжные приборы), когда надо проверить срабатывание УЗО, та же наведёнка, напряжение через нагрузку? Да, лампочки любят биться. А у моей Цешки голова тоже стеклом прикрыта. И взрываться от 380. А кто мешает в тот же корпус сразу две поставить? Тестеры тоже полыхают, если воткнуть не на том пределе. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
цели при втыкании у контрольки и светильника разные, К - попытка проверки напряжения, С - освещение, если С попытаетесь использовать для проверки напряжения это нарушения требований изготовителя
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата НО: ЗАПРЕЩЕНА! Да согласен, согласен. Но что придумали взамен лампочки, чтобы не обманывало, чтобы не показывало"есть" там, где его нет? Щитовой дубовый вольтметр - не айс.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
тестеры или Ц-ка для этого есть и много чего ещё
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9175 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
правильно заточенные руки и работающая голова в приложение к ПИН-90 очень помогают. За более 15 лет работы электриком от квартир до завода ни разу не подводил и не обманывал
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 10:40 |
|
![]() |