Гость_Гость_Эдуард_*_*
сообщение 17.8.2012, 23:03
Сообщение #1





Гости






Добрый день.
Делаю разводку в коттедже, схема поэтажная, кабель от центрального щитка до этажного 4мм, затем от него розетки медью 2,5мм освещение 1,5мм, розетки отдельно от освещения. Розеточные группы разбиты из расчета 16А. На санузел, детскую, кухню хочется поставить имеющиеся диффавтоматы АВВ DS941-AC C16 ток отключения 0,03А(если правильно идентифицировал). Вопрос в следующем: нужно ли в группу после диффавтомата ставить дополнительно автомат 16А, или его функции выполняет дифф?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 17.8.2012, 23:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Дифавтомат - это УЗО и АВ в одном флаконе. Срабатывает как на дифференциальный ток (как УЗО), так и на перегрузку и сверхтоки (автомат).

А вот "голое" УЗО должно защищаться автоматом на ступень ниже. Ставите УЗО на 16А - значит, АВ на 10А (можете и меньше). УЗО на 20А - АВ не более 16А. И т.д.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.8.2012, 23:18
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



вообще-то дифавтомат = АВ + УЗО
И для выяснения этого тему можно было не создавать, а просто прочитать в описании...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.8.2012, 23:27
Сообщение #4





Гости






за разъяснения спасибо,
второй вопрос: можно ли полагать что расчетная мощность указанного выше диффа по нагрузке 16А соответствует расчетным 16А обычного автомата. Другими словами можно ли в схеме расчитанной на 16А автомат установить вместо простого автомата дифф расчитанный на те же 16А?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 17.8.2012, 23:50
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Да, можно.

Повторюсь: дифавтомат (УЗО-Д) = УЗО + АВ. Поэтому, к примеру, диф С16 Iдельта 30 мА сочетает в себе как АВ С16, так и УЗО до 16А с уставкой дифтока 30 мА.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.8.2012, 23:54
Сообщение #6





Гости






спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.8.2012, 15:12
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10969
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(зелёный желторотик @ 17.8.2012, 22:15) *
А вот "голое" УЗО должно защищаться автоматом на ступень ниже.

Можно ли ссылку на НТД?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 18.8.2012, 20:29
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Roman D @ 18.8.2012, 16:12) *
Можно ли ссылку на НТД?


УЗО, к примеру, на 16А. Вместе с ним на линии стоит АВ 25А (или его нет совсем).

При КЗ или нагрузке свыше 16А, УЗО это понравится?

НТД - это, конечно, хорошо. Тут, на форуме, или в споре с ИРТН, оперировать *.*.* ПУЭ. Но мозги на то и даны, чтоб иметь своё мнение, а не тупо следовать правилам, которые принимались пузатыми дядьками, ни разу в своей жизни не державших отвёртку в руках.

Извиняюсь.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.8.2012, 20:30
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Про завышенный номинал АВ по сравнению с УЗО, это рекомендация производителя, а НТД на этот счёт не столь категорично... там говорится, что номинал автомата должен быть не более номинала УЗО.
ЗЫ. Искать точную формулировку влом, сорри... icon_wink.gif Да и к тому же, это не интересовало автора темы.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 18.8.2012, 20:48
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(savelij® @ 18.8.2012, 21:30) *
НТД [...] говорится, что номинал автомата должен быть не более номинала УЗО.

Дело не в том, что в НТД написали. Ну поставлю я и УЗО на 20А, и АВ 20А. Не зная предельные эксплуатационные свойства конкретного УЗО, но зная, что при 20,1А исправный автомат не вырубится (см. ВТХ), где гарантия, что УЗО не сгорит?


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.8.2012, 20:56
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
где гарантия, что УЗО не сгорит?
Обычно она в той же коробочке, где и УЗО лежало...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.8.2012, 0:14
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17638
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"В одном флаконе" не горит же :
Цитата(зелёный желторотик @ 17.8.2012, 23:50) *
.. диф С16 Iдельта 30 мА сочетает в себе как АВ С16, так и УЗО до 16А с уставкой дифтока 30 мА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 19.8.2012, 1:00
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Олега @ 19.8.2012, 1:14) *
"В одном флаконе" не горит же :


Ну, наверное, в этом случае УЗО "из флакона" расчитано на нормальную работу согласно ВТХ АВ, с которым оно в одном флаконе соседствует icon_smile.gif


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.8.2012, 16:37
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17638
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Номинальное значение тока для контактов УЗО не есть предельная коммутационная способность.

Цитата(зелёный желторотик @ 19.8.2012, 1:00) *
Ну, наверное, в этом случае УЗО "из флакона" расчитано на нормальную работу согласно ВТХ АВ, с которым оно в одном флаконе соседствует icon_smile.gif

Кажется контактная группа во "флаконе" общая, с номиналом 16. Или считаете, что в АВ на 16А контакты чуток потолще (на 13-45%) ввиду ВТХ?

Сообщение отредактировал Олега - 19.8.2012, 16:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.8.2012, 17:34
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Возвращаясь к случаю, когда не в одном флаконе (это не случай автора)...
Если производитель не уверен в качестве применяемых комплектующих, то может в паспорте указать такое к примеру (DeKraft)
Прикрепленное изображение


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.8.2012, 10:56
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17638
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



цитата: "Чтобы обеспечить надежную коммутацию цепей"
Господа из DeKraft не уверены в содержании собственных каталогов?
цитата: "Номинальная включающая и отключающая способность Im, A - Для моделей 10-40А - 500А"
http://www.dek.ru/catalog.aspx?CatalogId=269&DocId=276
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения