![]() падение напряжение на ВЛ 0,4 кВ , Помогите, пожалуйста |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() падение напряжение на ВЛ 0,4 кВ , Помогите, пожалуйста |
Гость_Гость_Чайник_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Ситуация следующая. Есть четырехпроводная (три фазы, 0) ВЛ 0,4 кВ, протяженностью где-то 1,5 км В конце участка (последний дом) включение эл. чайника дает падение напряжения с 221 до 198 В. При этом напряжение на 2-х других фазах повышается до 225-230 В. Проверили полностью ноль на ВЛ и на ТП , дефектов не выявили. Марка нулевого провода - А-25. напряжение на н/в шпильках ТП на ХХ - 228 В на всех фазах. ПБВ крутить боюсь, так как если ноль плохой, то напряжение на фазах с наименьшей нагрузкой будет высоко - сгорит техника у людей.
Подскажите, может ли быть иная причина, кроме нуля? Потому как хочу полностью нулевой провод от ТП поменять на АС-50, но не уверен - может быть есть какая-нибудь другая причина, кроме невыявленного плохого контакта в нуле и результата не будет. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Можно попробовать измерить сопротивление фаза-нуль в конце линии и сравнить с расчетным значением тока КЗ. Можно просчитать потери напряжения и сравнить с тем что имеете. При больших расхождениях можно грешить на плохие контакты. А какая нагрузка в линии? ИМХО, 25 квадратов для 1.5 километров маловато будет.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Чайник_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Можно попробовать измерить сопротивление фаза-нуль в конце линии и сравнить с расчетным значением тока КЗ. Можно просчитать потери напряжения и сравнить с тем что имеете. При больших расхождениях можно грешить на плохие контакты. А какая нагрузка в линии? ИМХО, 25 квадратов для 1.5 километров маловато будет. Поясню: Напряжение в конце линии 221В при нагрузке 1-2 А , при включении чайника около 10 А - напряжение уже 198. Нагрузки в линии небольшие - деревня. Суммарно на рубильнике больше 18 А ни на одной фазе нагрузки не было. Но, естественно, нагрузки неравномерные. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
228В на ХХ-это мало, 1.5км для 0.4кВ-многовато ...
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Гляньте на страничку http://rzdoro.narod.ru/bd_5.htm там среди общих наблюдений есть ссылка на таблицу Excel, куда подставляешь конкретные цифры и получаешь результат.
Повышение напряжения на ненагруженных фазах объясняется падением напряжения в нулевом проводе. Будет время - обосную с приведением векторных диаграмм. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10972 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
1.5км для 0.4кВ-многовато ... При сечении 25 квадрат - 1,17 ом/км - падение напряжения на 23 вольта при увеличении тока на 9 А будет примерно соответствовать падению напряжения на сопротивлении линии. Сечение фазных и нулевых проводников недостаточно... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Pukin_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Вместо увеличения сечения нулевого провода, попробуйте сделать хорошее заземление, а также поверить контакты на заземлениях на опорах ВЛ.
А вот увеличить сечение фазных проводников очень не помешает. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
А-25 да на 1,5 км. Мало того, что потери большие, так ещё защита не почувствует кз дальше 70% точки.
-------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Вместо увеличения сечения нулевого провода, попробуйте сделать хорошее заземление, а также поверить контакты на заземлениях на опорах ВЛ. А вот увеличить сечение фазных проводников очень не помешает. С каких это пор хорошее заземление влияет на качество электроэнергии? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Цитата Вместо увеличения сечения нулевого провода, попробуйте сделать хорошее заземление, а также поверить контакты на заземлениях на опорах ВЛ. Заземление, а также увеличение повторных спусков на опоре - особого результата не даст. А вот увеличение сечения провода и равномерное перераспределение нагрузки даст ощютимый результат. Цитата напряжение на н/в шпильках ТП на ХХ - 228 В на всех фазах. На одно положение можно переключить, увеличение на 5В. Цитата ПБВ крутить боюсь, так как если ноль плохой Осмотр соединений в ТП проверить, при равномерной нагрузки грется не будет не чего не отвалится. А так всё правильно при таком растояние и сечение провода, большое падение напряжения. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |