падение напряжение на ВЛ 0,4 кВ , Помогите, пожалуйста

Гость_Гость_Чайник_*_*
сообщение 20.8.2012, 18:34
Сообщение #1





Гости






Ситуация следующая. Есть четырехпроводная (три фазы, 0) ВЛ 0,4 кВ, протяженностью где-то 1,5 км В конце участка (последний дом) включение эл. чайника дает падение напряжения с 221 до 198 В. При этом напряжение на 2-х других фазах повышается до 225-230 В. Проверили полностью ноль на ВЛ и на ТП , дефектов не выявили. Марка нулевого провода - А-25. напряжение на н/в шпильках ТП на ХХ - 228 В на всех фазах. ПБВ крутить боюсь, так как если ноль плохой, то напряжение на фазах с наименьшей нагрузкой будет высоко - сгорит техника у людей.
Подскажите, может ли быть иная причина, кроме нуля? Потому как хочу полностью нулевой провод от ТП поменять на АС-50, но не уверен - может быть есть какая-нибудь другая причина, кроме невыявленного плохого контакта в нуле и результата не будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 20.8.2012, 19:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Можно попробовать измерить сопротивление фаза-нуль в конце линии и сравнить с расчетным значением тока КЗ. Можно просчитать потери напряжения и сравнить с тем что имеете. При больших расхождениях можно грешить на плохие контакты. А какая нагрузка в линии? ИМХО, 25 квадратов для 1.5 километров маловато будет.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Чайник_*_*
сообщение 20.8.2012, 20:09
Сообщение #3





Гости






Цитата(uvk2 @ 20.8.2012, 19:28) *
Можно попробовать измерить сопротивление фаза-нуль в конце линии и сравнить с расчетным значением тока КЗ. Можно просчитать потери напряжения и сравнить с тем что имеете. При больших расхождениях можно грешить на плохие контакты. А какая нагрузка в линии? ИМХО, 25 квадратов для 1.5 километров маловато будет.


Поясню:
Напряжение в конце линии 221В при нагрузке 1-2 А , при включении чайника около 10 А - напряжение уже 198. Нагрузки в линии небольшие - деревня. Суммарно на рубильнике больше 18 А ни на одной фазе нагрузки не было. Но, естественно, нагрузки неравномерные.



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 21.8.2012, 17:42
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



228В на ХХ-это мало, 1.5км для 0.4кВ-многовато ...


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 21.8.2012, 19:32
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Гляньте на страничку http://rzdoro.narod.ru/bd_5.htm там среди общих наблюдений есть ссылка на таблицу Excel, куда подставляешь конкретные цифры и получаешь результат.
Повышение напряжения на ненагруженных фазах объясняется падением напряжения в нулевом проводе. Будет время - обосную с приведением векторных диаграмм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.8.2012, 20:22
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10972
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Dmitry_G @ 21.8.2012, 16:42) *
1.5км для 0.4кВ-многовато ...

При сечении 25 квадрат - 1,17 ом/км - падение напряжения на 23 вольта при увеличении тока на 9 А будет примерно соответствовать падению напряжения на сопротивлении линии.
Сечение фазных и нулевых проводников недостаточно...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pukin_*
сообщение 28.8.2012, 12:19
Сообщение #7





Гости






Вместо увеличения сечения нулевого провода, попробуйте сделать хорошее заземление, а также поверить контакты на заземлениях на опорах ВЛ.
А вот увеличить сечение фазных проводников очень не помешает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 28.8.2012, 15:42
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



А-25 да на 1,5 км. Мало того, что потери большие, так ещё защита не почувствует кз дальше 70% точки.


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 28.8.2012, 18:47
Сообщение #9





Гости






Цитата(Pukin @ 28.8.2012, 12:19) *
Вместо увеличения сечения нулевого провода, попробуйте сделать хорошее заземление, а также поверить контакты на заземлениях на опорах ВЛ.
А вот увеличить сечение фазных проводников очень не помешает.


С каких это пор хорошее заземление влияет на качество электроэнергии?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 29.8.2012, 10:36
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Цитата
Вместо увеличения сечения нулевого провода, попробуйте сделать хорошее заземление, а также поверить контакты на заземлениях на опорах ВЛ.

Заземление, а также увеличение повторных спусков на опоре - особого результата не даст. А вот увеличение сечения провода и равномерное перераспределение нагрузки даст ощютимый результат.
Цитата
напряжение на н/в шпильках ТП на ХХ - 228 В на всех фазах.

На одно положение можно переключить, увеличение на 5В.
Цитата
ПБВ крутить боюсь, так как если ноль плохой

Осмотр соединений в ТП проверить, при равномерной нагрузки грется не будет не чего не отвалится.

А так всё правильно при таком растояние и сечение провода, большое падение напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения