Или непосредственно с RS232? Никогда и ни при каких обстоятельствах не брал питание от интерфейса. Спалить СОМ порт проще простого -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 5.4.2012 Из: Урал Пользователь №: 26811 ![]() |
Столкнулся с проблемой, видимо всю теорию на фиг забыл.
Начал восполнять пробелы и ещё больше запутался. Мозг просто кипит. В общем дом старый, типа Хрущёвка. На сколько я понял из прочитанного сделать систему TN-C-S в этих условиях нереально. Т.е. имеется PEN-проводник (фото) Или я чего-то путаю? В общем имеется двухпроводная система, а хотелось бы трёх... Сообщение отредактировал Energo_Ek - 21.8.2012, 20:25 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если правильно понял, то попытка 3-проводки - черный кабель справа сверху
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 5.4.2012 Из: Урал Пользователь №: 26811 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Ну так обчно и делают в наших реалиях. ТНЦС и получается.
Земля - на корпус щитка, ноль - после рубильника с отдельной клеммой. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 5.4.2012 Из: Урал Пользователь №: 26811 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Это не земля. Это нейтраль, заземленная на трансформаторе.
http://www.стабилизатор.рф/reference/tech-...tection-systems Вот здесь все очень понятно. Самое доходчивое объяснение из всех, что я встречал. Сейчас у вас в доме в наличии ТНЦ. Если вы сделаете аналогично верхнему черному проводу - получите ТНЦС в пределах своей квартиры. Как-то так. Сообщение отредактировал с2н5он - 21.8.2012, 22:39 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 5.4.2012 Из: Урал Пользователь №: 26811 ![]() |
Цитата Вот здесь все очень понятно. Сцылка чё-то не фурычит. ![]() А можно ли к этому болту подцепить провод сечением не меньше фазного и присоединить его к монтажной шинке (колодка), а потом уже брать TN-C-S от этой шинки?! Или всё же лучше непосредственно к болту подцеплять? Сообщение отредактировал Energo_Ek - 21.8.2012, 22:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
просто ссылку скопируйте и в новом окне, видать с .рф не дружит
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Это не земля. Это нейтраль, заземленная на трансформаторе. http://www.стабилизатор.рф/reference/tech-...tection-systems Вот здесь все очень понятно. Самое доходчивое объяснение из всех, что я встречал. Да, очень доступно описали. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 5.4.2012 Из: Урал Пользователь №: 26811 ![]() |
А можно ли сделать так: засверлиться в раму щитка, зачистить место и посадить латунную колодку и уже к нему цеплять защитные проводники?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Если вы в квартире ставите еще один щиток, то нафик не надо. Там специально обученные колодки есть.
А если не ставите - то хоть под болт, хоть на шинку - смысл от этого не поменяется. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 5.4.2012 Из: Урал Пользователь №: 26811 ![]() |
Т.е. если я правильно понимаю, то колодку можно хоть непосредственно к ЩЭ присобачить, хоть на DIN рейку сажай, главное, чтобы гальваническая связь с корпусом ЩЭ была?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
В вашем случае - да
![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 5.4.2012 Из: Урал Пользователь №: 26811 ![]() |
Поправьте, если неправильно схему монтажа составлю.
DIN рейка, колодка на жёлтом изоляторе, жёлто-зелёный провод, сечением не менее сечения фазного провода присоединяю одним концом к болту приваренному на корпусе ЩЭ, а другим концом к латунной колодке. Затем каждый отходящий заземляющий проводник (в кабеле или без) цепляю непосредственно к этой колодке. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
нормально.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 5.4.2012 Из: Урал Пользователь №: 26811 ![]() |
Благодарю за консультативную помощь.
В какой-то мере чувствую себя начинающим практиком с этими режимами нейтрали, хотя с электроустановками работаю 10 лет, правда по большому счёту с промышленными (не станки). ![]() Попробую реализовать весь проект реконструкции! ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 5.4.2012 Из: Урал Пользователь №: 26811 ![]() |
yuoras,
А у вас в схеме конденсатор С1 в правильной полярности установлен? Да и чё-то я не понял, вы выводы микросхемы правильно указали? Смотрю в справочнике и там инвертируемые и неинвертируемые входа совсем в другой последовательности. :!: ![]() Правильная распиновка выглядит так: Сообщение отредактировал Energo_Ek - 23.8.2012, 22:20 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#59
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
yuoras, А у вас в схеме конденсатор С1 в правильной полярности установлен? Да и чё-то я не понял, вы выводы микросхемы правильно указали? Смотрю в справочнике и там инвертируемые и неинвертируемые входа совсем в другой последовательности. :!: ![]() Правильная распиновка выглядит так: Всё на схеме правильно, и выводы и конденсатор. А как он должен быть включен? .По вашему "плюс" должен подключаться к "корпусу"? Слабенько у Вас с радиоелектроникой. Если есть сомнения , идём прямо в магазин и покупаем готовый конвентор в десятки раз дороже ![]() Сообщение отредактировал yuoras - 24.8.2012, 9:33 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 5.4.2012 Из: Урал Пользователь №: 26811 ![]() |
Сама схема правильная, однако, у вас почему-то наименования входов компаратора перепутаны!
![]() Именно поэтому закрались сомнения. А вообще аналогичную схему нашёл в энциклопедии электрических схем. ![]() Сообщение отредактировал Energo_Ek - 24.8.2012, 11:58 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |