![]() Прокладка высоковольтного кабеля по руслу реки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Прокладка высоковольтного кабеля по руслу реки |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Здравствуйте. Появилась задача. Проложить высоковольтный кабель по участку русла реки (осуществить переход). Напряжение 6кВ. Если кто-то занимался подобными вещами, ткните носом в нормативы. Заранее благодарен.
|
![]() |
|
|
Гость_buritas_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
"Пересечение Вл с водными пространствами" ПУЭ гл. 2.5.226-2.5.234.
Только ПУЭ украинское, но не думаю что оно сильно отличается от российского ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
"Пересечение Вл с водными пространствами" ПУЭ гл. 2.5.226-2.5.234. Только ПУЭ украинское, но не думаю что оно сильно отличается от российского ![]() Спасибо огроменное. Буду работать в зоне Украинского Законодательства, обязательно прочту. Особенно ценю юмор "не думаю, что оно сильно отличается";) Сразу видно, что с Жванецким Родина одна ![]() Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 23.8.2012, 15:51 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
РФ. ПУЭ 2.3.136-2.3.145 "Подводная прокладка кабельных линий".
ps под воду - специальный подводный кабель. Сообщение отредактировал Sinus - 24.8.2012, 1:06 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Проект у меня не сохранился, но дома валяются эскизы в автокаде. Там река, берега, кабельные колодцы с муфтами и что то еще. Если надо могу скинуть.
|
![]() |
|
Гость_Инна_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Проект у меня не сохранился, но дома валяются эскизы в автокаде. Там река, берега, кабельные колодцы с муфтами и что то еще. Если надо могу скинуть. Здравствуйте. Пожалуйста, если возможно, вышлите имеющуюся у Вас информацию по прокладке кабеля под водой по адресу ilk@bk.ru. Спасибо. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |