Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Сухой силовой трансформатор на 12,5 кВ , Нужны советы по изоляции и обмоткам.

Speaker87
сообщение 25.8.2012, 14:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 28209



Здравствуйте. Хотел бы узнать мнение экспертов.
Нужно спроектировать и изготовить сухой повышающий силовой трансформатр на 12,5 кВ.
Однофазный. Первичная обмотка 220 В. Вторичная 12,5 кВ. Ток вторичной обмотки 0,85 А.
Обмотки НН и ВН должны располагаться на разных стержнях (по заданию).
При этом изоляция обмотки ВН должна выдерживать 30 кВ.

Возможности производства небольшие.

Опыта проектирования таких трансформаторов практически нет.

Интересует мнение экспертов по следующим вопросам:

1. По расчетам при диаметре стержня 100 мм обмотка ВН должна иметь 5310 витков. Если изготовить обмоку в 15 слоев по 354 витка? Напряжение между слоями в номинальном режиме при этом будет равно 833 В. Достаточно ли будет в качестве междуслойной изоляции 2-3 слоя ЛСК с учетом перенапряжений? И не будет ли перегева обмотки если не предусматривать каналы между слоями? Провод медный диаметром 0,8 мм.
2. Как лучше изолировать обмотку ВН от стержня и ярма? Рассматривается такой вариант: изготовить каркас обмотки в виде трубы из стеклотекстолита, расклинить деревянными или стеклотекстолитовыми клиньями и пространство между каркасом и стержнем заполнить силиконовым компаундом. Причем неизвестно как поведет себя компаунд в таком замкнутом пространстве при затвердевании.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.9.2012, 9:10
Сообщение #2





Гости






Цитата(Speaker87 @ 25.8.2012, 14:56) *
Здравствуйте. Хотел бы узнать мнение экспертов.
Интересует мнение экспертов по следующим вопросам:
1. По расчетам при диаметре стержня 100 мм обмотка ВН должна иметь 5310 витков.

Я не специалист по трансформаторам, но не встречал круглых стержней в сердечниках трансформаторов: "при диаметре стержня 100 мм".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Speaker87
сообщение 2.9.2012, 11:25
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 28209



Цитата
но не встречал круглых стержней в сердечниках трансформаторов

Стержни крупных трансформаторов делают не круглыми, а ступенчатыми, вписанными в некоторую воображаемую окружность, диаметр этой окружности в литературе и принято называть диаметром стержня.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 4.9.2012, 6:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Speaker87 @ 2.9.2012, 14:25) *
Стержни крупных трансформаторов делают не круглыми, а ступенчатыми, вписанными в некоторую воображаемую окружность, диаметр этой окружности в литературе и принято называть диаметром стержня.

Если вы все знаете, то почему у нас тут спрашиваете? Мы хоть и специалисты каждый в своем деле, но все оборудование физически знать не можем. Обратитесь в ХК"Русский трансформатор" мне кажется там Вам больше подскажут что к чему. Мне если что то нужно я всегда звоню специалистам этого дела в первую очередь и спрашиваю у них, а потом уже к специалистам смежного дела обращаюсь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.9.2012, 14:57
Сообщение #5





Гости






погляди у тихомирова или гончарука там книги называются типа проектирования силовых трансформаторов. Вот в них есть таблицы с нормативами и там 100 процентов найдеш ответ на свой вопрос.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Speaker87
сообщение 4.9.2012, 16:50
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 28209



Все эти учебники написаны в основном по крупным масляным трансформаторам, сухие там рассматриваются как бы между делом. Но в любом случае вопрос уже решен, и конструкция изменилась принципиально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 7:02
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены