Здравствуйте. Хотел бы узнать мнение экспертов.
Нужно спроектировать и изготовить сухой повышающий силовой трансформатр на 12,5 кВ. Однофазный. Первичная обмотка 220 В. Вторичная 12,5 кВ. Ток вторичной обмотки 0,85 А. Обмотки НН и ВН должны располагаться на разных стержнях (по заданию). При этом изоляция обмотки ВН должна выдерживать 30 кВ. Возможности производства небольшие. Опыта проектирования таких трансформаторов практически нет. Интересует мнение экспертов по следующим вопросам: 1. По расчетам при диаметре стержня 100 мм обмотка ВН должна иметь 5310 витков. Если изготовить обмоку в 15 слоев по 354 витка? Напряжение между слоями в номинальном режиме при этом будет равно 833 В. Достаточно ли будет в качестве междуслойной изоляции 2-3 слоя ЛСК с учетом перенапряжений? И не будет ли перегева обмотки если не предусматривать каналы между слоями? Провод медный диаметром 0,8 мм. 2. Как лучше изолировать обмотку ВН от стержня и ярма? Рассматривается такой вариант: изготовить каркас обмотки в виде трубы из стеклотекстолита, расклинить деревянными или стеклотекстолитовыми клиньями и пространство между каркасом и стержнем заполнить силиконовым компаундом. Причем неизвестно как поведет себя компаунд в таком замкнутом пространстве при затвердевании. |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
2.9.2012, 9:10
Сообщение
#2
|
Гости |
Здравствуйте. Хотел бы узнать мнение экспертов. Интересует мнение экспертов по следующим вопросам: 1. По расчетам при диаметре стержня 100 мм обмотка ВН должна иметь 5310 витков. Я не специалист по трансформаторам, но не встречал круглых стержней в сердечниках трансформаторов: "при диаметре стержня 100 мм". |
|
|
2.9.2012, 11:25
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.8.2012 Пользователь №: 28209 |
Цитата но не встречал круглых стержней в сердечниках трансформаторов Стержни крупных трансформаторов делают не круглыми, а ступенчатыми, вписанными в некоторую воображаемую окружность, диаметр этой окружности в литературе и принято называть диаметром стержня. |
|
|
4.9.2012, 6:34
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Стержни крупных трансформаторов делают не круглыми, а ступенчатыми, вписанными в некоторую воображаемую окружность, диаметр этой окружности в литературе и принято называть диаметром стержня. Если вы все знаете, то почему у нас тут спрашиваете? Мы хоть и специалисты каждый в своем деле, но все оборудование физически знать не можем. Обратитесь в ХК"Русский трансформатор" мне кажется там Вам больше подскажут что к чему. Мне если что то нужно я всегда звоню специалистам этого дела в первую очередь и спрашиваю у них, а потом уже к специалистам смежного дела обращаюсь. |
|
|
|
Гость_Гость_* |
4.9.2012, 14:57
Сообщение
#5
|
Гости |
погляди у тихомирова или гончарука там книги называются типа проектирования силовых трансформаторов. Вот в них есть таблицы с нормативами и там 100 процентов найдеш ответ на свой вопрос.
|
|
|
4.9.2012, 16:50
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.8.2012 Пользователь №: 28209 |
Все эти учебники написаны в основном по крупным масляным трансформаторам, сухие там рассматриваются как бы между делом. Но в любом случае вопрос уже решен, и конструкция изменилась принципиально.
|
|
|