Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

3хфазная станция

Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 6.9.2012, 20:46
Сообщение #1





Гости






Есть 3х фазная станция, 80 киловатт, сколько она потребляет ампер?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 6.9.2012, 21:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



а что это за станция?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 6.9.2012, 21:24
Сообщение #3





Гости






станция для прогрева бетона
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 6.9.2012, 21:56
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Цитата(Гость_Максим_* @ 6.9.2012, 21:46) *
Есть 3х фазная станция, 80 киловатт, сколько она потребляет ампер?

74,419 А


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 6.9.2012, 22:00
Сообщение #5





Гости






Не поделитесь расчетом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 6.9.2012, 22:03
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Цитата(Гость_Максим_* @ 6.9.2012, 23:00) *
Не поделитесь расчетом?

Назовите мне длину линии к станции, чтобы расчёт был точным, я исходил из 50 м, и из того , тчо линия воздушка.

Сообщение отредактировал drmorgan - 6.9.2012, 22:06


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 6.9.2012, 22:26
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
74,419 А

какая-то сомнительная величина у вас вышла
Я так считаю
I=P/[1.73*Uл*cos(фи)]
P=80000 Вт мощность станции
1.73- корень из трёх
Uл=380 В (линейное напряжение сети)
cos(фи)-коэфициент мощности (принимаем 1,0 так как нагрузка активная)
Получаем
I=80000/[1.73*380*1]=121,5 А

Как у вас вышло 74,419???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 6.9.2012, 23:56
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Цитата(Shturman1 @ 6.9.2012, 23:26) *
какая-то сомнительная величина у вас вышла
Я так считаю
I=P/[1.73*Uл*cos(фи)]
P=80000 Вт мощность станции
1.73- корень из трёх
Uл=380 В (линейное напряжение сети)
cos(фи)-коэфициент мощности (принимаем 1,0 так как нагрузка активная)
Получаем
I=80000/[1.73*380*1]=121,5 А

Как у вас вышло 74,419???

Вышло у меня всё вот по этой формуле:

где
косинус фи=0,98
кпд=1
коэффициэнт использования =0,6
ну остальные данные известны.Ну с запасом возьмём , пусть будет 90А.

Сообщение отредактировал drmorgan - 7.9.2012, 0:17


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 7.9.2012, 0:18
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Когда потребитель ЭЭ в работе, коэффициент его использования = единице. Конкретную лампу накаливания в 220В / 500 Вт можно включать (буквально) раз в год на один час - коэф. использования ничтожно мал. Но потреблять она всё равно будет два с лишним ампера.

И что вообще за формулу Вы нарыли? Ткнули в справочник пальцем наугад?

Верная формула приведена Штурманом: Ток = 80 000 / 660 = 121 (А). (660 - линейное 380, умноженное на 1,73; реактивная мощность - это у вентилятора, но я лично пренебрёг реактивностью движка)

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 7.9.2012, 0:25


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 7.9.2012, 0:35
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Цитата(зелёный желторотик @ 7.9.2012, 1:18) *
Когда потребитель ЭЭ в работе, коэффициент его использования = единице. Конкретную лампу накаливания в 220В / 500 Вт можно включать (буквально) раз в год на один час - коэф. использования ничтожно мал. Но потреблять она всё равно будет два с лишним ампера.

И что вообще за формулу Вы нарыли? Ткнули в справочник пальцем наугад?

Верная формула приведена Штурманом: Ток = 80 000 / 660 = 121 (А). (660 - линейное 380, умноженное на 1,73; реактивная мощность - это у вентилятора, но я лично пренебрёг реактивностью движка)

Ну если брать коэфициэнт использования = 1 , то тогда получается 124,032 А, да очевидно я с коэффициэнтом ощибся, признаю icon_sad.gif , а формулы я совсем не наугад беру.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 8.9.2012, 2:07
Сообщение #11





Гости






Спасибо большое, очень помогли.