![]() 3хфазная станция |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() 3хфазная станция |
Гость_Гость_Максим_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Есть 3х фазная станция, 80 киловатт, сколько она потребляет ампер?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
а что это за станция?
|
![]() |
|
Гость_Гость_Максим_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
станция для прогрева бетона
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
Есть 3х фазная станция, 80 киловатт, сколько она потребляет ампер? 74,419 А -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Максим_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Не поделитесь расчетом?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
Не поделитесь расчетом? Назовите мне длину линии к станции, чтобы расчёт был точным, я исходил из 50 м, и из того , тчо линия воздушка. Сообщение отредактировал drmorgan - 6.9.2012, 22:06 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата 74,419 А какая-то сомнительная величина у вас вышла Я так считаю I=P/[1.73*Uл*cos(фи)] P=80000 Вт мощность станции 1.73- корень из трёх Uл=380 В (линейное напряжение сети) cos(фи)-коэфициент мощности (принимаем 1,0 так как нагрузка активная) Получаем I=80000/[1.73*380*1]=121,5 А Как у вас вышло 74,419??? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
какая-то сомнительная величина у вас вышла Я так считаю I=P/[1.73*Uл*cos(фи)] P=80000 Вт мощность станции 1.73- корень из трёх Uл=380 В (линейное напряжение сети) cos(фи)-коэфициент мощности (принимаем 1,0 так как нагрузка активная) Получаем I=80000/[1.73*380*1]=121,5 А Как у вас вышло 74,419??? Вышло у меня всё вот по этой формуле: ![]() где косинус фи=0,98 кпд=1 коэффициэнт использования =0,6 ну остальные данные известны.Ну с запасом возьмём , пусть будет 90А. Сообщение отредактировал drmorgan - 7.9.2012, 0:17 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Когда потребитель ЭЭ в работе, коэффициент его использования = единице. Конкретную лампу накаливания в 220В / 500 Вт можно включать (буквально) раз в год на один час - коэф. использования ничтожно мал. Но потреблять она всё равно будет два с лишним ампера.
И что вообще за формулу Вы нарыли? Ткнули в справочник пальцем наугад? Верная формула приведена Штурманом: Ток = 80 000 / 660 = 121 (А). (660 - линейное 380, умноженное на 1,73; реактивная мощность - это у вентилятора, но я лично пренебрёг реактивностью движка) Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 7.9.2012, 0:25 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
Когда потребитель ЭЭ в работе, коэффициент его использования = единице. Конкретную лампу накаливания в 220В / 500 Вт можно включать (буквально) раз в год на один час - коэф. использования ничтожно мал. Но потреблять она всё равно будет два с лишним ампера. И что вообще за формулу Вы нарыли? Ткнули в справочник пальцем наугад? Верная формула приведена Штурманом: Ток = 80 000 / 660 = 121 (А). (660 - линейное 380, умноженное на 1,73; реактивная мощность - это у вентилятора, но я лично пренебрёг реактивностью движка) Ну если брать коэфициэнт использования = 1 , то тогда получается 124,032 А, да очевидно я с коэффициэнтом ощибся, признаю ![]() -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Максим_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Спасибо большое, очень помогли.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |