Гость_Гость_karel_*_*
сообщение 7.9.2012, 23:53
Сообщение #1





Гости






на вводе стоит УЗО (3-х) фазное , после идёт на на осв. и прочее .Но и идёт на котёл через (3-х \ф) автомат .И вот проблемма ,если этот автомат запитываю с ввода УЗО ( т.е.) не через него то эта сволочь узо вышибает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.9.2012, 8:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Все проводники питания котла берутся до УЗО?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 8.9.2012, 10:10
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10974
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Да ТЭН пробило, вот и...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.9.2012, 13:31
Сообщение #4





Гости






Цитата(Roman D @ 8.9.2012, 10:10) *
Да ТЭН пробило, вот и...

я тоже к этому склоняюсь ,но смущает одно вроде новый (хотя и новый может быть старым)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.9.2012, 13:33
Сообщение #5





Гости






Цитата(savelij® @ 8.9.2012, 8:53) *
Все проводники питания котла берутся до УЗО?
Ну да я же написал
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 8.9.2012, 15:17
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_karel_* @ 7.9.2012, 20:53) *
на вводе стоит УЗО (3-х) фазное , после идёт на на осв. и прочее .Но и идёт на котёл через (3-х \ф) автомат .И вот проблемма ,если этот автомат запитываю с ввода УЗО ( т.е.) не через него то эта сволочь узо вышибает.
Ага!... Фазы через автомат на котёл запитываем до УЗО, а общий провод (видимо не учли этот момент) после УЗО с нулевой шины (УЗО же сразу на вводе) - чего же Вы тогда хотите?
В Вашем слуае кроме фаз, нужно и ноль брать отдельно и именно так же как и фазы, до УЗО!

Сообщение отредактировал Rezo - 8.9.2012, 15:18


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.9.2012, 15:30
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость @ 8.9.2012, 14:33) *
Ну да я же написал

Что именно написали? А про нулевой ничего не написали...
См. предыдущее сообщение.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©