![]() Заземление трансформаторов тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Заземление трансформаторов тока |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.9.2012 Пользователь №: 28425 ![]() |
Доброго времени суток. У меня такой вопрос. Допускается ли выполнять заземление обмотки трансформаторов тока одним проводником? Ситуация такая, в сборке ГРЩ на шинах установлено 9 ТТ (3 для учёта, 3 для амперметра и 3 пустых, на каждой фазе по трансу соответственно), номинальный ток ГРЩ 2 кА. Можно заземлить обмотки всех ТТ одним проводом? Если да, то какое сечение проводника подобрать?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
Моё мнение , что нельзя, слишком большой номинальный ток ГРЩ для этого.
А вообще вот, очень полезный документ в вашем случае. Сообщение отредактировал drmorgan - 14.9.2012, 21:31
Прикрепленные файлы
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Как-то копался в старой, 70-х годов КТП-1000 кВА, с ном. током по 0.4 - 1500А. Там один из выводов ТТ заземлен одним проводом (шлейф без разрыва). К счетчику уходили три конца, и с него опять на землю. Думаю неправильно это, но вероятно тогда требования были другие. Но если вести от ТТ И1 И2 двумя проводами к счетчику, то заземлить вторичку ТТ можно и одним проводом, но не все 9, а по группам из трех. А неиспользуемые закоротить.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Мужики, я извиняюсь за назойливость, уже спрашивал, не ответили.
Вопрос по применению ТТ для расширения диапазона Цешки. Вот так вот. P.S. Можете пинать, матюгать и т.д. Лучше тут выслушать про свою компетенцию, чем кататься на Газели с мигалочками. P.P.S. Я про заземление ТТ при измерении тока. -------------------- |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11098 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Можете пинать, матюгать и т.д Ну, это завсегда пожалуйста... ![]() Ей-богу, ни разу не видел, чтобы кто-то заземлял при измерении токовые клещи (тот же ТТ+измеритель). З.Ы. Схема непонятна... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
||
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
Мужики, я извиняюсь за назойливость, уже спрашивал, не ответили. Вопрос по применению ТТ для расширения диапазона Цешки. Вот так вот. P.S. Можете пинать, матюгать и т.д. Лучше тут выслушать про свою компетенцию, чем кататься на Газели с мигалочками. P.P.S. Я про заземление ТТ при измерении тока. Ну вот стандартная схема с заземлением ТТ, в принципе по правилам ТТ должен быть заземлён. ![]() -------------------- |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.9.2012 Пользователь №: 28425 ![]() |
Спасибо за ответ. Так и поступили, отдельно заземлили группу ТТ учета (шлейфом 3 ТТ), отдельно ТТ амперметров (шлейфом 3 ТТ), и отдельно пустых ТТ (шлейфом 3 ТТ, обмотки пустых закоротили).
З.Ы. В нормативных док-ах так и не нашел ничего по этому вопросу. Сообщение отредактировал monolight - 15.9.2012, 18:28 |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2025, 1:51 |
|
![]() |