Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Нужна помощь в установке дизельной электростанции , Вопрос по заливке фундамента

Александр Колесн...
сообщение 4.10.2012, 15:03
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 4.10.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28599



Собираюсь дизельный генератор купить для коттеджа. Устонавливать хочу в подвале, размеры позволяют, а вот пол...Земелька еще там, вобщем...
Пишут, что нужно заливать железобетонный фундамент по периметру установки...

Вобщем вопрос вот в чем, для установки требуется отдельно заливать определенный участок или можно весь пол залить сплошником и вообще как правильно его залить для установки?

Я конечно извиняюсь, может мой вопрос прозвучит как-то не профессионально, но я и не профи и генераторы раньше не устанавливал icon_smile.gif И прошу у вас помощи...

P/S А если имеет значение, вот такой источник электроэнергии наверно возьму, он на 30 кВА:



Сообщение отредактировал Александр Колесник - 4.10.2012, 15:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 4.10.2012, 15:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Нужен фундамент. Массы моделей отличаются, до 850 кг. И вибрация к тому же. Выкопайте приямок под него, не большую опалубку и залейте бетоном, арматура тоже не помешает. Лучше сразу предусмотреть выводы шпилек для крепления ДГУ согласно паспортных мест крепежа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 4.10.2012, 16:44
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Вот , я уже отвечал на форуме на похожий вопрос , в принципе то же самое и для гены. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry248033
Для вашего генератора желательно отдельный фундамент, а потом уже поверх этого фундамента пол залить.

Сообщение отредактировал drmorgan - 4.10.2012, 16:47


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 4.10.2012, 19:06
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



А не будет ли вибрация от дизеля через общий пол передаваться стенам и всему остальному?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.10.2012, 19:09
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23021
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



будет, также как и вибрация от холодильника, особливо союзовского, но вот какая величина будет другой вопрос


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 4.10.2012, 19:40
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Цитата(uvk2 @ 4.10.2012, 20:06) *
А не будет ли вибрация от дизеля через общий пол передаваться стенам и всему остальному?

Да не учёл этот вопрос и решил замонолитить, тогда фундамент гены лучше сделать отдельно от пола.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ig.mi
сообщение 5.10.2012, 10:43
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 230
Регистрация: 11.2.2005
Из: Минск
Пользователь №: 2362



Ну и в дополнение: вес фундамента 1,5 веса электроагрегата. Фундамент электроагрегата удобно отделять пенопленом, который используется для утепления зданий. И не забудьте продумать приточно-вытяжную вентиляцию на охлаждение электроагрегата.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Колесн...
сообщение 5.10.2012, 16:55
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 4.10.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28599



Цитата
Цитата(uvk2 @ 4.10.2012, 20:06) *
А не будет ли вибрация от дизеля через общий пол передаваться стенам и всему остальному?

Да не учёл этот вопрос и решил замонолитить, тогда фундамент гены лучше сделать отдельно от пола.


Точно, вот меня это и беспокоило. Спасибо.

Цитата
Ну и в дополнение: вес фундамента 1,5 веса электроагрегата. Фундамент электроагрегата удобно отделять пенопленом, который используется для утепления зданий. И не забудьте продумать приточно-вытяжную вентиляцию на охлаждение электроагрегата.


Да, вентиляция это тож вопрос...Подскажите уж заодно, что-то я инет штудировал, пишут нужно, что-б между стенами и генератором остовалось пространство до метра (этого достаточно?) и воздуховод должен быть минимальныой длины, а максимально сколько?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 6.10.2012, 21:48
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Устанавливайте во дворе участка. Есть и по СЭС требоваия и по ППБ, да и Вам спать спокойнее будет. Если замахнулись на 30кВт, то они в готовых контейнерах продаются. Там и микроклимат поддерживается зима-лета.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 6.10.2012, 22:27
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Воздуховод для чего?, общая вентиляция подвала если, без принудительной, то воздуховод до крыши и выше метр - полтора и дефлектор наверху. И приточная - типа отверстия в фундаменте.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ig.mi
сообщение 7.10.2012, 18:22
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 230
Регистрация: 11.2.2005
Из: Минск
Пользователь №: 2362







Да, вентиляция это тож вопрос...Подскажите уж заодно, что-то я инет штудировал, пишут нужно, что-б между стенами и генератором остовалось пространство до метра (этого достаточно?) и воздуховод должен быть минимальныой длины, а максимально сколько?
[/quote]
По бокам станции 1 метр, в зонах обслуживания. Масло, антифриз поменять и фильтра. В принципе это растояние можно сократить до ширины таза электромеханика. с торца электроагрегата находится водовоздушный радиатор, дизель своим собственным вентилятором гонит через него воздух, почти как в копейках-жигулях, только наоборот-не втягивает а выталкивает, разговор идет о десятках кубометров в минуту, точная цифра у поставщиков (в принципе иногда ставят дизеля с воздушным охлаждением там все наоборот, с этими лучше не связываться, много гемора). Так вот Вам придется делать гибкую вставку из брезента или типа того и воздуховод из жести сечением не менее площади радиатора с выходом на улицу плюс к этому автоматические воздушные клапанана в проем стены коттеджа. Еще надо приточный проем для всасывания воздуха, общепринято в 1,5 раза больше чем выпускной клапан. Длина вентканала расчитывается вентиляторщиками, есть такая дисциплина в Вузах. Опять-же общепринято сопротивление воздуху в канале не более 5 сантиметров водяного столба.

Еще про выхлопные газы не забудьте.

В общем достаточно дорогостоящий прект. Но в любом случае дешевле чем контейнерное исполнение, и дороже чем капотное исполнение (для борьбы с шумом иногда ставят дизель-генераторы капотного исполнения в помещении). Из плюсов установки открытого электроагрегата в подвале- только экономия электроэнергии на подогрев дизеля зимой, ну и может быть еще антивандальность, чтобы украсть АКБ и слить соляру жуликам придется проникнуть в дом. Все остальное минусы.
И ещё, вы уверены что 30 киловат для Вавшего коттеджа это не много?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Колесн...
сообщение 8.10.2012, 10:39
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 4.10.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28599



Н-да, реально гемор сплошной, особенно для непрофессионала. Я как-то все просматривал темы по установке все как-то проще написано. Хорошо, что решил заранее все предусмотреть и поспрошать. Думаю, всё-таки буду в контейнере брать и на улицу ставить. Уже решил пусть дороже, но зато надежнее и безопаснее.

30 киловат решил брать с расчетом на будущие расширения, с запасом в общем, я как-то уж хочу дизель один раз взять и на долго. Поэтому и смотрю европейского производства, по ним отзывы хорошие.

Спасибо, всем за помощь, реально помогли с выбором. Я изначально и не предпологал, что столько заморочек с установкой.

Я так, понял на улице нужно, по примеру подвала залить фундамент с учетом крепления и все ок?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ig.mi
сообщение 8.10.2012, 13:18
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 230
Регистрация: 11.2.2005
Из: Минск
Пользователь №: 2362



Да этого будет достаточно. причем крепить контейнер к фундаменту не обязательно, еще ни один контейнер с фендамента не убежал
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 8.10.2012, 20:37
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Те кто продает такие вещи сами и установят,иначе можно гарантию потерять. У всех импортных в большинстве первое ТО после 250 часов наработки. Из практики если отключения не частые, то это время где-то на 5 лет. Хотя рекомендуется запуск хотя бы раз в месяц. Ну и в довесок контур заземления требуется изготовить. Удачного Вам приобретения и долговечного использования сего устройства.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Колесн...
сообщение 12.10.2012, 8:56
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 4.10.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28599



Сам устанвливать уже решил, не буду...Решил не заморачиваться, а то наустонавливаю...

Связался с поставщиком, которого выбрал...

Они все сами сделают. И проект составят и установят и обслуживать будут icon_smile.gif

Спасбо за помощь, создавал тему на нескольких форумах, только вы реально и помогли.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ig.mi
сообщение 12.10.2012, 16:53
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 230
Регистрация: 11.2.2005
Из: Минск
Пользователь №: 2362



Вот это правильный подход к проблеме
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2025, 1:54
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены