Гость_Гость_Тимур_*_* |
8.10.2012, 7:52
Сообщение
#1
|
Гости |
Выполняю проект на электроснабжение офиса. Одно из помещений - склад, где устанавливается телекоммуникационный шкаф. В шкафу устанавливаются две двойные розетки - одна рабочего электроснабжения, другая - гарантированного. Шкаф, насколько мне известно, необходимо заземлить. Вопрос - как? Вариантов у меня 2 - 1. Сделать ГЗШ, заземлить корпус шкафа на неё, и протянуть отдельный заземляющий PE провод до шины РЕ щитка, но расстояние от шкафа до щитовой порядка 20 метров, получится неоправданный расход меди. 2. Также сделать ГЗШ, но не тянуть отдельный провод, а присоединить к ГЗШ один из РЕ-проводников групповых кабелей электроснабжения, которые идут к розеткам, но в таком случае вопрос - какой именно - гарантированного электроснабжения или рабочего, и чем это обосновано? Подозреваю, что данный вариант неправомерен. Пожалуйста, объясните, как правильно. Спасибо.
|
|
|
|
8.10.2012, 8:05
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Пожалуйста, объясните, как правильно. Спасибо. Правильно, должно быть выполнено уравнивание потенциалов между 2мя заземлителями рабочим и защитным, согласно СО 153-34.21.122-2003. Еще ГОСТ Р 50571.10-96 ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА И ЗАЩИТНЫЕ ПРОВОДНИКИ, ознакомьтесь. Сообщение отредактировал ink_elec - 8.10.2012, 8:06 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
8.10.2012, 8:46
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22899 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
уточните источник питания розеток один и тот же?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_Тимур_*_* |
8.10.2012, 9:01
Сообщение
#4
|
Гости |
Источники питания розеток разные, т.к. одна розетка - гарантированного электроснабжения. Т.е. к каждой розетке приходит свой кабель.
|
|
|
|
8.10.2012, 9:15
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Маленький оффтопик.
Вызывает сильное сомнение легитимность установки розеток в складском помещении. Зарубит экспертиза ваше решение, КМК. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
8.10.2012, 17:02
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
склад не пройдёт назвать серверной
от щита два ввода тип TN-S и сделать ГЗШ и с гзш заземлить медным проводником 16мм и более. С розеток PE проводники на гзш. "О противопожарном режиме" XIV. Объекты хранения 348. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки. 349. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре. |
|
|
Гость_Гость_* |
8.10.2012, 17:42
Сообщение
#7
|
Гости |
Как правило в телеком. шкафах для заземления оборудования ставится шина медная и соединяется она с ГЗШ отдельном проводом
|
|
|
|
8.10.2012, 20:27
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Маленький оффтопик. Вызывает сильное сомнение легитимность установки розеток в складском помещении. Зарубит экспертиза ваше решение, КМК. Придерживаюсь данного мнения. Так как даже выключатели освещения распологают снаружи. -------------------- |
|
|