Заземление телекоммуникационного шкафа

Гость_Гость_Тимур_*_*
сообщение 8.10.2012, 7:52
Сообщение #1





Гости






Выполняю проект на электроснабжение офиса. Одно из помещений - склад, где устанавливается телекоммуникационный шкаф. В шкафу устанавливаются две двойные розетки - одна рабочего электроснабжения, другая - гарантированного. Шкаф, насколько мне известно, необходимо заземлить. Вопрос - как? Вариантов у меня 2 - 1. Сделать ГЗШ, заземлить корпус шкафа на неё, и протянуть отдельный заземляющий PE провод до шины РЕ щитка, но расстояние от шкафа до щитовой порядка 20 метров, получится неоправданный расход меди. 2. Также сделать ГЗШ, но не тянуть отдельный провод, а присоединить к ГЗШ один из РЕ-проводников групповых кабелей электроснабжения, которые идут к розеткам, но в таком случае вопрос - какой именно - гарантированного электроснабжения или рабочего, и чем это обосновано? Подозреваю, что данный вариант неправомерен. Пожалуйста, объясните, как правильно. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 8.10.2012, 8:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость_Тимур_* @ 8.10.2012, 10:52) *
Пожалуйста, объясните, как правильно. Спасибо.

Правильно, должно быть выполнено уравнивание потенциалов между 2мя заземлителями рабочим и защитным, согласно СО 153-34.21.122-2003.
Еще ГОСТ Р 50571.10-96 ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА И ЗАЩИТНЫЕ ПРОВОДНИКИ, ознакомьтесь.

Сообщение отредактировал ink_elec - 8.10.2012, 8:06


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.10.2012, 8:46
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22899
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



уточните источник питания розеток один и тот же?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Тимур_*_*
сообщение 8.10.2012, 9:01
Сообщение #4





Гости






Источники питания розеток разные, т.к. одна розетка - гарантированного электроснабжения. Т.е. к каждой розетке приходит свой кабель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 8.10.2012, 9:15
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Маленький оффтопик.
Вызывает сильное сомнение легитимность установки розеток в складском помещении.

Зарубит экспертиза ваше решение, КМК.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 8.10.2012, 17:02
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 391
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



склад не пройдёт назвать серверной
от щита два ввода тип TN-S и сделать ГЗШ и с гзш заземлить медным проводником 16мм и более.
С розеток PE проводники на гзш.

"О противопожарном режиме"
XIV. Объекты хранения
348. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.
349. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.10.2012, 17:42
Сообщение #7





Гости






Как правило в телеком. шкафах для заземления оборудования ставится шина медная и соединяется она с ГЗШ отдельном проводом
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 8.10.2012, 20:27
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(RomanNV @ 8.10.2012, 9:15) *
Маленький оффтопик.
Вызывает сильное сомнение легитимность установки розеток в складском помещении.

Зарубит экспертиза ваше решение, КМК.

Придерживаюсь данного мнения. Так как даже выключатели освещения распологают снаружи.


--------------------