нет ноля , кто виноват? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
нет ноля , кто виноват? |
6.10.2012, 15:46
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 6.10.2012 Пользователь №: 28618 |
Исходные данные:
позвал знакомого электрика заменить старый электросчетчик на новый по предписанию электроснабжающей организации. Живу в кирпичной пятиэтажной хрущовке на пятом этаже, при этом старый счетчик стоял в квартире, а новый необходимо было вынести на площадку в щит на старое место. Начали значит демонтаж-монтаж, собрал электрик временную схему (без электросчетчика) проверил, все работает. Подключил счетчик, включил пакетник и тут на каком то из нижних этажах что то зашумело/загремело, тут же выключили пакетник, выбежал сосед и начал ругаться дескать у него в квартире 380 появилось вместо 220. Дальше больше, напряжение скакануло по всему подъезду выше 3-го этажа (как потом выяснилось) и не хотело снижаться. Соседи вызвали аварийку, которая нашла причину и составила акт: отгоревший контакт на нулевом провде на 3-ем этаже. В итоге в нескольких квартирах сгорели бытовые приборы. Внимание вопрос: кто виноват что сгорели бытовые приборы, и какие должны быть мои действия? п.с.: на 100% схема подключения моего электросчетчика была правильная, и ущерб соседям как-то не хочется платить, тем более что себя виноватым не считаю. |
|
|
|
6.10.2012, 16:14
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
причиной отгорания нуля вы быть никак не можете, даже если бы устроили кз. тут явно неисправность была подъездных сетей. отвечать должен тот у кого на балансе эти сети.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
6.10.2012, 16:18
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 6.10.2012 Пользователь №: 28618 |
интересно почему именно в момент включения пакетника на мою квартиру все это произошло? просто повысилась нагрузка на сеть что ли?
|
|
|
6.10.2012, 16:30
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
да сто пудово там ноль уже на соплях висел, а ваше включение - просто стечение обстоятельств.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
|
6.10.2012, 17:14
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
А вот
Цитата и тут на каком то из нижних этажах что то зашумело/загремело Это что было? Сосед буйствовал, или звук дуги? Терпилы конечно будут пытаться свалить вину на вас, как на крайнего. Ни в коем случае, вашей вины в произошедшем нет.Цитата просто повысилась нагрузка на сеть что ли? Кончно. Вспомните, что у вас было включено в это время в квартире? Даже один холодильник при включении своим пусковым током ощутимо просаживает сеть, замечали?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
6.10.2012, 18:31
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 6.10.2012 Пользователь №: 28618 |
Цитата Это что было? Сосед буйствовал, или звук дуги? похож был на звук сварочного трансформатора Цитата Даже один холодильник при включении своим пусковым током ощутимо просаживает сеть, замечали? в своей квартире не замечал, но у других видел. там ноль когда этот нашли еще и пакетник в этом же щите начал гореть, пипец вобщем проводка у нас, никто не следит. Надо, однако, защиту ставить по напряжению теперь... |
|
|
6.10.2012, 22:03
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
А что делает пакетник в щитке? Или у вас старинные щитки, где на каждую квартиру пакетник и два автомата? Черненькие с маленькой ручкой? А в квартире ещё есть автоматы на вводе или групповые? Пакетник может сгореть или из-за ослабших присоединений проводов, или из-за перегруза. Они там кажись десятиамперные. Для нынешних потребителей это мало.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
7.10.2012, 10:38
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 6.10.2012 Пользователь №: 28618 |
А что делает пакетник в щитке? Или у вас старинные щитки, где на каждую квартиру пакетник и два автомата? Черненькие с маленькой ручкой? А в квартире ещё есть автоматы на вводе или групповые? Пакетник может сгореть или из-за ослабших присоединений проводов, или из-за перегруза. Они там кажись десятиамперные. Для нынешних потребителей это мало. да, на каждую квартиру пакетник с черной ручкой и два автомата, у некоторых автоматы старые, наверно, с самой постройки дома (1972) черные такие. Кстати на третьем этаже где ноль отгорел в этом же щите и пакетник один сгорел что-ли, аварийка сказала менять его надо. |
|
|
8.10.2012, 6:59
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.1.2011 Из: Кировская обл., Киров Пользователь №: 21045 |
простите за личную тупость, НО как при отгорани ноля в квартиру попадает 380?
|
|
|
8.10.2012, 7:08
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Стечение обстоятельств. Вашей вины нет. Шлите всех на йух. Рано или поздно это случилось бы само.
>>>простите за личную тупость, НО как при отгорани ноля в квартиру попадает 380? Если точнее то напряжение может быть от нуля до 380 Вольт, зависит от распределения нагрузки по фазам. Такова природа трехфазной системы. |
|
|
|
8.10.2012, 13:48
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 6.10.2012 Пользователь №: 28618 |
Если моей вины нет, то виновата управляющая компания, а управляющая компания свою вину не признает никогда, и боюсь что мне с их юристами не по силам будет тягаться...
|
|
|
8.10.2012, 14:11
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Цитата и боюсь что мне с их юристами не по силам будет тягаться... Не подписывайте ничего! Даже мочой на снегу. Пусть они борются, и тратят свои силы. На все отвечайте - подавайте в суд, там разберемся. ps Все это сработает если Вы написали здесь ВСЮ правду, да и вообще правду. |
|
|
8.10.2012, 16:08
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Вот говорят же - нехрен лазить в щит - нет, не помогает! Трындец короче.
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
8.10.2012, 17:06
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата и два автомата, у некоторых автоматы старые, наверно, с самой постройки дома (1972) черные такие. Такие? Если это единственная ваша защита и в квартире нет других автоматов, меняйте их срочно. Ибо у них нет токовой защиты, и при КЗ они не отключатся. Хоть там и есть цифирь 2 в названии, и по идее должна быть токовая, но нет её. Попадались редко правда, похожие на этот один в один, не помню марку, но болгарские, вот те с токовой защитой. Сообщение отредактировал uvk2 - 8.10.2012, 17:08 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
9.10.2012, 13:53
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
. Ибо у них нет токовой защиты, и при КЗ они не отключатся. Хоть там и есть цифирь 2 в названии, и по идее должна быть токовая, но нет её. Попадались редко правда, похожие на этот один в один, не помню марку, но болгарские, вот те с токовой защитой. как это нет? тепловой расцепитель там. на кз отработает, не моментально правда, но достаточно быстро. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
9.10.2012, 18:25
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
У меня с этим расцепителем два раза провода горели.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
9.10.2012, 18:29
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 6.10.2012 Пользователь №: 28618 |
|
|
|
10.10.2012, 6:03
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
При большой нагрузке срабатывает как раз тепловой расцепитель, но при коротком замыкании он не поможет, слишком велико время отключения.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
11.10.2012, 14:17
Сообщение
#19
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
|
|
|
11.10.2012, 17:41
Сообщение
#20
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
немного не правильно на рисунке 380 + 380 напряжение 380 будет распределятся на сопротивлениях нагрузок подключенных последовательно.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 16:46 |
|