Коллеги подскажите: имеется новый транс ТМГ-100, масло в указательной трубке розовое (или это селикагель такой). По идее масло должно быть желто-зеленое. Также есть незначительная течь масла снизу транса. Масло в таких трансах не испытывается, но и включать как-бы боязно. Может было подобное у кого.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23020 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
проведите измерения изоляции обмоток, а там уже можно думать, транс кстати чей?
хотя вероятнее всего влага http://leg.co.ua/transformatory/praktika/u...nym-maslom.html -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 8.10.2012 Пользователь №: 28631 ![]() |
Замеры провели. По всем обмоткам НН и ВН + бак - 900 МОм. Тр-р частника. Не дает покоя что у ТМГ красное масло (селикагель?) Испытанию масло по сути не должно подвергаться у ТМГ, но гложут сомнения. Не могу понять есть-ли у данного транса вообще селикагель. И что дает красный цвет в маслоук. трубке. Если при включении он стрельнет, мы можем попасть не деньги.
Сообщение отредактировал tehno2 - 8.10.2012, 15:42 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
Вообще-то транс герметичный, а насколько мне известно, в таких селикогель не применяется. Возможно я ошибаюсь.
-------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
А что мешает испытать масло, если сомневаетесь в нем? Кстати, закупил завод две бочки масла, а оно тоже розоватое, и запах какой-то другой. Мож регенерированое? Доливаем в трансы и масляники, вроде ничего.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 8.10.2012 Пользователь №: 28631 ![]() |
А что мешает испытать масло, если сомневаетесь в нем? Кстати, закупил завод две бочки масла, а оно тоже розоватое, и запах какой-то другой. Мож регенерированое? Доливаем в трансы и масляники, вроде ничего. Испытать масло - владелец КТП не дает. У него КТП на гарантии, а там на сливной пробке пломба. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23020 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ну если на гарантии, какие проблемы? кстати в паспорте на ТМГ записан запрет на ВВ испытания?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
У герметичных трансформаторов масло не испытывается (если он конечно не ремонтный). На цвет не обращайте внимания Вообще-то там поплавок красный на крышке бака показывающий уровень масла. (у ТМГ нет маслоуказывающего окошка или проще расширительного бака) А то ,что есть течь бака это плохо современем при нагреве течь усилится и масло ваше тю-тю. А селикагели в них нет там вакуум или азот .
Сообщение отредактировал ez81 - 8.10.2012, 20:46 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 8.10.2012 Пользователь №: 28631 ![]() |
Спасибо
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата там вакуум или азот . Азот в ТМЗ.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
У герметичных трансформаторов масло не испытывается (если он конечно не ремонтный).
А можно ссылку на нормативный документ, если не трудно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Азот в ТМЗ -неоспоримо. Ссылка ПУЭ-7изд. гл.1.8.16 п.13 абзац 5.Это для вновь вводимых есть еще в РД34.45-51.300-97 гл.6.20.4. примечание -это для находящихся в эксплуатации. Ну и в довесок прочтите инструкцию на Ваш ТМГ там тоже об этом сказано. Основа это ПУЭ и заводская инструкция.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |