нет ноля , кто виноват?

ez81
сообщение 11.10.2012, 17:57
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Могло и из-за Вашего пакетника произойти его конструкция желает лучшего от времени и нагрузки выгарает нутро и при включение верхняя и нижняя галета замыкают между собой через шток ( опробовано лично когда служил на корабле, там их пруд- пруди) и как следствие кз ноль-фаза, не дойдя до вашего ввода, найдя слабое место на 3 этаже, отгорает еле дышащий нулевой проводник ну, а далее все, что выше этажами осталось без рабочего ноля но было включено в сеть ест-но вместо ноля через соседские включенные приборы получило фазу Все амбасадор. Виновным могут назначить и Вас. Вы имеете допуск есть к этой э\у ,Вы ее обслуживаете,как посторонний человек залез в чужое хоз-во. Если вы еще не проболтались, что вы делали то хорошо, если да то как получится.

Сообщение отредактировал ez81 - 11.10.2012, 18:01


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 11.10.2012, 20:14
Сообщение #22


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(Sist @ 11.10.2012, 18:41) *
немного не правильно на рисунке 380 + 380 напряжение 380 будет распределятся на сопротивлениях нагрузок подключенных последовательно.

Сути дела не меняет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 11.10.2012, 22:52
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Могло и из-за Вашего пакетника произойти...и как следствие кз ноль-фаза
Пакетник сгорел на нижних этажах, а не у автора.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 12.10.2012, 7:44
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(uvk2 @ 11.10.2012, 22:52) *
Пакетник сгорел на нижних этажах, а не у автора.

Внимательно прочтите текст автора ,там сказано включил пакетник и пришел " амбасадор"


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 12.10.2012, 11:16
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
Попадались редко правда, похожие на этот один в один, не помню марку, но болгарские, вот те с токовой защитой.

АЕ 1031 или АЕ 1031м, эти автоматы имеют обе защиты, правда скажем так туповаты. Где то паспорт на работе на них валялся, завод изготовитель гарантирует срабатывание АВ при 18! кратном превышении номинала. По нынешним временам это D
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 12.10.2012, 11:35
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
АЕ 1031 или АЕ 1031м, эти автоматы имеют обе защиты, правда скажем так туповаты.

Автомат АЕ 1031-1 с электромагнитным и тепловым расцепителями
Автомат АЕ 1031-2 с тепловым расцепителем
Цитата
Попадались редко правда, похожие на этот один в один, не помню марку, но болгарские, вот те с токовой защитой.

БДС у них серия, цифры не помню. По моему это было их копия АЕ 1031
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 12.10.2012, 17:30
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Внимательно прочтите текст автора ,там сказано включил пакетник и пришел " амбасадор"
Прочитал. Написано:
Цитата
включил пакетник и тут на каком то из нижних этажах что то зашумело/загремело, тут же выключили пакетник
Где сказано что пакетник коротнул именно у автора?

Более того
Цитата
там ноль когда этот нашли еще и пакетник в этом же щите начал гореть
Цитата
его конструкция желает лучшего от времени и нагрузки выгарает нутро и при включение верхняя и нижняя галета замыкают между собой через шток
Вот никогда не встречал пакетников перекрытых между фаз по оси. Чаще всего выходит из строя механика переключения, быстрой коммутации не происходит, отсюда выгорает контактная группа. На корабле у вас они может со времён мамонтов пашут, или морской воздух для них вреден, или Посейдон, бес ему в ребро не хочет, что бы вы по его морям плавали. icon_biggrin.gif Пардон, ходили.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 12.10.2012, 18:56
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(uvk2 @ 12.10.2012, 17:30) *
Прочитал. Написано:Где сказано что пакетник коротнул именно у автора?

Более тогоВот никогда не встречал пакетников перекрытых между фаз по оси. Чаще всего выходит из строя механика переключения, быстрой коммутации не происходит, отсюда выгорает контактная группа. На корабле у вас они может со времён мамонтов пашут, или морской воздух для них вреден, или Посейдон, бес ему в ребро не хочет, что бы вы по его морям плавали. icon_biggrin.gif Пардон, ходили.

Ув.uvk2 пакетник разбирали ? там две галеты (бывает и более) достаточно одной фазной замкнуть на шток пакетника -что вероятно и произошло при включение автором ,кз фазы на корпус заземленной части пакетника ,но так как слабый ноль (пришпиленный к щиту )был не на этаже автора а,ниже вот там-то и произошло отгорание нуля.Надеюсь доступно изложил свою версию. Мне к счастью довелось вкручивать лампочки и обслуживать Э/У атомного исполина КТАРК Киров.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 13.10.2012, 16:04
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Ув.ez81, пакетники я разбирал и неоднократно. Ваше предположение - это всего лишь одна из версий. Но я не верю, чтобы автор не заметил коротыша в СВОЁМ пакетнике, за который практически держался руками. Да и электрик там присутствовал, должен был бы заметить. И ведь электричество то потом включили, после устранения неисправности внизу. ТС не пишет, что потом и ему ремонтировали пакетник. А вообще пакетники и А1031 - дрянь несусветная. Защиты практически никакой. От них надо избавляться чем скорее, тем лучше.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 14.10.2012, 4:31
Сообщение #30


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



Цитата(Volt380 @ 9.10.2012, 13:53) *
как это нет? тепловой расцепитель там. на кз отработает, не моментально правда, но достаточно быстро.



у него наверное другие, А3161 стоят. там действительно только токовая отсечка, ктомуже за 40 лет уставки давно сбились
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 14.10.2012, 8:13
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Да нет, antno, я понял, о каких щитках автор пишет, у меня такой же был. Там ПВ-10 на каждую квартиру как бы главный выключатель и два ввода через А1031-2, один на комнаты, другой на кухню ванную туалет, кажется так. Токовой отсечки нет.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksey985
сообщение 27.10.2012, 10:16
Сообщение #32


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 6.10.2012
Пользователь №: 28618



время будет, сегодня выложу фото щита с площадки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 27.10.2012, 21:23
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%E0%E6%ED%FB%E9


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksey985
сообщение 28.10.2012, 9:36
Сообщение #34


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 6.10.2012
Пользователь №: 28618



Вот наш щит
сегодня пригляделся и ужаснулся, вся проводка висит на одном автомате 15А (справа крайний)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 28.10.2012, 13:10
Сообщение #35


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



1.у соседа вашего скоро может настать конец искричеству.
2.кто-то сделал колхозное подключение дабы тырить энергию

на соседнем автомате двужилкой тоже ваше подключение?


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksey985
сообщение 28.10.2012, 16:22
Сообщение #36


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 6.10.2012
Пользователь №: 28618



Цитата(case69rus @ 28.10.2012, 16:10) *
1.у соседа вашего скоро может настать конец искричеству.
2.кто-то сделал колхозное подключение дабы тырить энергию

на соседнем автомате двужилкой тоже ваше подключение?

1. у какого соседа конкретно и почему?
2. предыдущие хозяева моей квартиры, наверно, сматывали счетчик, так как на нем фаза и ноль местами были поменяны. Может и соседи тут грешат еще, не знаю/не разбираюсь.
от соседнего автомата у меня идет провод на розетку у входной двери, от которой запитан терминал GPON, монтажники ростелекома так подцепили, так как выхода не было больше

case69rus, вы про оплавленные провода на соседском автомате, наверно?
вопрос: если я разберусь в своей проводке - найду где на освещение где на розетки и поставлю новые автоматы у себя в квартире (заодно хочу поставить УЗО по напряжению) это правильно будет, или автоматы в щите должны стоять обязательно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 28.10.2012, 21:21
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
вся проводка висит на одном автомате 15А (справа крайний)
И не только на одном автомате, а и на одном проводочке 2.5. icon_eek.gif А где же ваш второй проводок, или так и былО? Я жил в доме с такими щитками, тоже полное безобразие, но там было два ввода в квартиру, с двух автоматов. Распределялись не на осв/розетки, а как-то по комнатам, не помню уже как.

Сообщение отредактировал uvk2 - 28.10.2012, 21:24


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 28.10.2012, 22:33
Сообщение #38


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



если этот терминал работает только на вас, то тогда еще ладно. но если к нему еще подключен кто-то, то вы тогда платите еще и за его интернет.
сосед в квартире №-1 вашей- ноль обуглился.
узо работает не по напряжению, а по утечке тока. можете оставить один автомат в щитке (по мощности отходящего провода), а всю кучу групповых автоматов поставить у себя в квартире. но яб и ввод в квартиру поменял-бы на новую медь.
черный трехжильный ввг слева в щите- вот кто тырит


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 29.10.2012, 8:15
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



[quote][узо работает не по напряжению, а по утечке тока/quote]
Видимо он имеет ввиду УЗО с защитой от перенапряжения. АД12М или ВКЗ 22 например.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksey985
сообщение 29.10.2012, 16:11
Сообщение #40


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 6.10.2012
Пользователь №: 28618



Цитата
А где же ваш второй проводок, или так и былО?
так и было, надо с этим гемором разбираться, а не охота, а надо...
Цитата
если этот терминал работает только на вас
работает конечно на меня так как в моей квартире стоит.
Цитата
черный трехжильный ввг слева в щите- вот кто тырит
это опять же наш местный провайдер запитал свой шкафчик с оборудованием
Цитата
Видимо он имеет ввиду УЗО с защитой от перенапряжения
да именно это имел в виду
в итоге решил пока поменять один автомат, на такой же "советски" новый, чтоб с DIN-рейкой не париться
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения