нет ноля , кто виноват? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
нет ноля , кто виноват? |
11.10.2012, 17:57
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Могло и из-за Вашего пакетника произойти его конструкция желает лучшего от времени и нагрузки выгарает нутро и при включение верхняя и нижняя галета замыкают между собой через шток ( опробовано лично когда служил на корабле, там их пруд- пруди) и как следствие кз ноль-фаза, не дойдя до вашего ввода, найдя слабое место на 3 этаже, отгорает еле дышащий нулевой проводник ну, а далее все, что выше этажами осталось без рабочего ноля но было включено в сеть ест-но вместо ноля через соседские включенные приборы получило фазу Все амбасадор. Виновным могут назначить и Вас. Вы имеете допуск есть к этой э\у ,Вы ее обслуживаете,как посторонний человек залез в чужое хоз-во. Если вы еще не проболтались, что вы делали то хорошо, если да то как получится.
Сообщение отредактировал ez81 - 11.10.2012, 18:01 -------------------- |
|
|
|
11.10.2012, 20:14
Сообщение
#22
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
|
|
|
11.10.2012, 22:52
Сообщение
#23
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата Могло и из-за Вашего пакетника произойти...и как следствие кз ноль-фаза Пакетник сгорел на нижних этажах, а не у автора.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
12.10.2012, 7:44
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Пакетник сгорел на нижних этажах, а не у автора. Внимательно прочтите текст автора ,там сказано включил пакетник и пришел " амбасадор" -------------------- |
|
|
|
12.10.2012, 11:16
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Цитата Попадались редко правда, похожие на этот один в один, не помню марку, но болгарские, вот те с токовой защитой. АЕ 1031 или АЕ 1031м, эти автоматы имеют обе защиты, правда скажем так туповаты. Где то паспорт на работе на них валялся, завод изготовитель гарантирует срабатывание АВ при 18! кратном превышении номинала. По нынешним временам это D |
|
|
12.10.2012, 11:35
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата АЕ 1031 или АЕ 1031м, эти автоматы имеют обе защиты, правда скажем так туповаты. Автомат АЕ 1031-1 с электромагнитным и тепловым расцепителями Автомат АЕ 1031-2 с тепловым расцепителем Цитата Попадались редко правда, похожие на этот один в один, не помню марку, но болгарские, вот те с токовой защитой. БДС у них серия, цифры не помню. По моему это было их копия АЕ 1031 |
|
|
12.10.2012, 17:30
Сообщение
#27
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата Внимательно прочтите текст автора ,там сказано включил пакетник и пришел " амбасадор" Прочитал. Написано:Цитата включил пакетник и тут на каком то из нижних этажах что то зашумело/загремело, тут же выключили пакетник Где сказано что пакетник коротнул именно у автора?Более того Цитата там ноль когда этот нашли еще и пакетник в этом же щите начал гореть Цитата его конструкция желает лучшего от времени и нагрузки выгарает нутро и при включение верхняя и нижняя галета замыкают между собой через шток Вот никогда не встречал пакетников перекрытых между фаз по оси. Чаще всего выходит из строя механика переключения, быстрой коммутации не происходит, отсюда выгорает контактная группа. На корабле у вас они может со времён мамонтов пашут, или морской воздух для них вреден, или Посейдон, бес ему в ребро не хочет, что бы вы по его морям плавали. Пардон, ходили.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
12.10.2012, 18:56
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Прочитал. Написано:Где сказано что пакетник коротнул именно у автора? Более тогоВот никогда не встречал пакетников перекрытых между фаз по оси. Чаще всего выходит из строя механика переключения, быстрой коммутации не происходит, отсюда выгорает контактная группа. На корабле у вас они может со времён мамонтов пашут, или морской воздух для них вреден, или Посейдон, бес ему в ребро не хочет, что бы вы по его морям плавали. Пардон, ходили. Ув.uvk2 пакетник разбирали ? там две галеты (бывает и более) достаточно одной фазной замкнуть на шток пакетника -что вероятно и произошло при включение автором ,кз фазы на корпус заземленной части пакетника ,но так как слабый ноль (пришпиленный к щиту )был не на этаже автора а,ниже вот там-то и произошло отгорание нуля.Надеюсь доступно изложил свою версию. Мне к счастью довелось вкручивать лампочки и обслуживать Э/У атомного исполина КТАРК Киров. -------------------- |
|
|
13.10.2012, 16:04
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Ув.ez81, пакетники я разбирал и неоднократно. Ваше предположение - это всего лишь одна из версий. Но я не верю, чтобы автор не заметил коротыша в СВОЁМ пакетнике, за который практически держался руками. Да и электрик там присутствовал, должен был бы заметить. И ведь электричество то потом включили, после устранения неисправности внизу. ТС не пишет, что потом и ему ремонтировали пакетник. А вообще пакетники и А1031 - дрянь несусветная. Защиты практически никакой. От них надо избавляться чем скорее, тем лучше.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
14.10.2012, 4:31
Сообщение
#30
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
как это нет? тепловой расцепитель там. на кз отработает, не моментально правда, но достаточно быстро. у него наверное другие, А3161 стоят. там действительно только токовая отсечка, ктомуже за 40 лет уставки давно сбились -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
|
|
|
14.10.2012, 8:13
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Да нет, antno, я понял, о каких щитках автор пишет, у меня такой же был. Там ПВ-10 на каждую квартиру как бы главный выключатель и два ввода через А1031-2, один на комнаты, другой на кухню ванную туалет, кажется так. Токовой отсечки нет.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
27.10.2012, 10:16
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 6.10.2012 Пользователь №: 28618 |
время будет, сегодня выложу фото щита с площадки
|
|
|
27.10.2012, 21:23
Сообщение
#33
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
28.10.2012, 9:36
Сообщение
#34
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 6.10.2012 Пользователь №: 28618 |
Вот наш щит
сегодня пригляделся и ужаснулся, вся проводка висит на одном автомате 15А (справа крайний) |
|
|
28.10.2012, 13:10
Сообщение
#35
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
1.у соседа вашего скоро может настать конец искричеству.
2.кто-то сделал колхозное подключение дабы тырить энергию на соседнем автомате двужилкой тоже ваше подключение? -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
|
|
28.10.2012, 16:22
Сообщение
#36
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 6.10.2012 Пользователь №: 28618 |
1.у соседа вашего скоро может настать конец искричеству. 2.кто-то сделал колхозное подключение дабы тырить энергию на соседнем автомате двужилкой тоже ваше подключение? 1. у какого соседа конкретно и почему? 2. предыдущие хозяева моей квартиры, наверно, сматывали счетчик, так как на нем фаза и ноль местами были поменяны. Может и соседи тут грешат еще, не знаю/не разбираюсь. от соседнего автомата у меня идет провод на розетку у входной двери, от которой запитан терминал GPON, монтажники ростелекома так подцепили, так как выхода не было больше case69rus, вы про оплавленные провода на соседском автомате, наверно? вопрос: если я разберусь в своей проводке - найду где на освещение где на розетки и поставлю новые автоматы у себя в квартире (заодно хочу поставить УЗО по напряжению) это правильно будет, или автоматы в щите должны стоять обязательно? |
|
|
28.10.2012, 21:21
Сообщение
#37
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата вся проводка висит на одном автомате 15А (справа крайний) И не только на одном автомате, а и на одном проводочке 2.5. А где же ваш второй проводок, или так и былО? Я жил в доме с такими щитками, тоже полное безобразие, но там было два ввода в квартиру, с двух автоматов. Распределялись не на осв/розетки, а как-то по комнатам, не помню уже как.
Сообщение отредактировал uvk2 - 28.10.2012, 21:24 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
28.10.2012, 22:33
Сообщение
#38
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
если этот терминал работает только на вас, то тогда еще ладно. но если к нему еще подключен кто-то, то вы тогда платите еще и за его интернет.
сосед в квартире №-1 вашей- ноль обуглился. узо работает не по напряжению, а по утечке тока. можете оставить один автомат в щитке (по мощности отходящего провода), а всю кучу групповых автоматов поставить у себя в квартире. но яб и ввод в квартиру поменял-бы на новую медь. черный трехжильный ввг слева в щите- вот кто тырит -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
|
|
29.10.2012, 8:15
Сообщение
#39
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
[quote][узо работает не по напряжению, а по утечке тока/quote]
Видимо он имеет ввиду УЗО с защитой от перенапряжения. АД12М или ВКЗ 22 например. |
|
|
29.10.2012, 16:11
Сообщение
#40
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 6.10.2012 Пользователь №: 28618 |
Цитата А где же ваш второй проводок, или так и былО? так и было, надо с этим гемором разбираться, а не охота, а надо...Цитата если этот терминал работает только на вас работает конечно на меня так как в моей квартире стоит.Цитата черный трехжильный ввг слева в щите- вот кто тырит это опять же наш местный провайдер запитал свой шкафчик с оборудованиемЦитата Видимо он имеет ввиду УЗО с защитой от перенапряжения да именно это имел в видув итоге решил пока поменять один автомат, на такой же "советски" новый, чтоб с DIN-рейкой не париться |
|
|