Почему расплавилась клемма? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Почему расплавилась клемма? |
15.10.2012, 14:23
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 22.6.2011 Пользователь №: 23273 |
Была такая ситуация. В комнате есть розетка она связана с кухней.
В этой розетке подходят алюминиевые провода, которые соединены через обычные белые клеммы с медными проводами. А медные провода уже подсоединены к розетке. Так вот расплавилась эта клемма, после того как на кухне включили холодильник, стиралку. Что это может быть не правильный переход от алюминия к меди? |
|
|
|
15.10.2012, 14:39
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Плохо затянутый контакт.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
15.10.2012, 16:27
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
|
|
15.10.2012, 16:30
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 22.6.2011 Пользователь №: 23273 |
|
|
|
|
15.10.2012, 18:51
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Клемник что на фотке - дрянь несусветная. Им надёжно затянуть провод, тем более алюм, невозможно, он просто перерезается болтом. Лучше уж скрутка, чем такой клемник. Или накрайняк нарастить тем же алюминием на скрутке. Я дома использовал вот такие, старинные. Каждый из проводов зажимается под оба болта, и затянуть можно от души.
Сообщение отредактировал uvk2 - 15.10.2012, 19:30 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
15.10.2012, 19:29
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 22.6.2011 Пользователь №: 23273 |
Вот блин мне строитель на кухне с этих клемм навоял розетки и светильники, Что же теперь переделывать?
|
|
|
15.10.2012, 19:37
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Светильники выдержит. Розетки - старайтесь не включать одновременно мощные нагрузки. А у вас везде так медь с алюминием соединяется? Может кто-то ещё подойдет, прояснит насчет современных клемников, зажимов и т.п. Я их стараюсь избегать. Теми, что на фотке присоединялись лампы ДРЛ к дросселям дремучих годов.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
15.10.2012, 19:55
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 5.12.2007 Из: Владимир Пользователь №: 9980 |
Клеммные колодки деляться по силе тока (диамметру токопроводящей жилы)
к примеру: Колодка клеммная 12 клемм*10(12)мм КЗВ-16А Колодка клеммная 12 клемм*16мм КЗВ-30А потому: плохой контакт или не правильно подобрана колодка по нагрузке. А вообще, если уж алюминий везде , топусть и будет везде (к тому же дешевле) Сообщение отредактировал great_lee - 15.10.2012, 19:58 |
|
|
15.10.2012, 20:47
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Светильники выдержит. Не факт. Если галогенки 12В, то выгорят все... со временем. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
15.10.2012, 20:53
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 5.12.2007 Из: Владимир Пользователь №: 9980 |
|
|
|
|
15.10.2012, 20:57
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 22.6.2011 Пользователь №: 23273 |
Вот блин. горе-строитель уже провёл трёхжильный провод до розеток старой проводки с помощью меди, и эта старая проводка соединяется с новой проводкой на кухне.
|
|
|
15.10.2012, 21:01
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 5.12.2007 Из: Владимир Пользователь №: 9980 |
остается сжим
|
|
|
15.10.2012, 21:16
Сообщение
#13
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
http://oml.ru/d/28721/d/1192104325.jpg
для соединения алюминия и меди используются клемники из нижнего ряда (непрозрачные). настоятельно рекомендую смотреть производителя- именно wago, а не китайское чудо с маркировкой АВК-сила (вроде так) -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
|
|
16.10.2012, 5:41
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата горе-строитель уже провёл трёхжильный провод до розеток mr_max, а чего это строитель лезет в электрику? Считает, что там всё легко и просто?, ну да, два провода в стену законопатить? Меня тоже один такой достал, когда два дня мне доказывал, что вентилятор для вытяжки с таймером срабатывает по температуре.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
16.10.2012, 8:12
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 22.6.2011 Пользователь №: 23273 |
Так вот, он и в электрике говорит разбирается.. А после того как все говорят что эти клеммники гавно, а он их взял, хотя ему в магазине говорили, что они не подойдут для соединения алюминия и меди. Придётся за ним всё переделать.
|
|
|
16.10.2012, 11:30
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
И настучать ему по макушке.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
17.10.2012, 16:27
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Так вот, он и в электрике говорит разбирается..
Просто Вам понравилось, что ДЕШЕВО!!! Конечно, зачем электрик, типа нечего деньги платить всяким-разным... А поплакаться над собой... СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ!!! Это не я, это пословица народная!!! Еще есть ВЕК ЖИВИ - ВЕК УЧИСЬ!!! Успехов в учебе!!! ( И жить до ста лет!!!) |
|
|
17.10.2012, 18:10
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
17.10.2012, 18:48
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 6.10.2012 Пользователь №: 28620 |
wago рулит, тем более у них есть модели спец. для соединения алюминия и меди, там внутри наполнитель предотвращающий окисление алюминия, пока лучшего решения подобной проблеммы не встречал(кроме капремонта проводки) и стоят копейки
|
|
|
Гость_Гость дмитрий_* |
17.10.2012, 19:06
Сообщение
#20
|
Гости |
ваго ставьте и ни когда не нанимайте строителя для работ по электричеству
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 15:44 |
|