Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Почему расплавилась клемма?

mr_max
сообщение 15.10.2012, 14:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 84
Регистрация: 22.6.2011
Пользователь №: 23273



Была такая ситуация. В комнате есть розетка она связана с кухней.
В этой розетке подходят алюминиевые провода, которые соединены через обычные белые клеммы с медными проводами. А медные провода уже подсоединены к розетке. Так вот расплавилась эта клемма, после того как на кухне включили холодильник, стиралку.
Что это может быть не правильный переход от алюминия к меди?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.10.2012, 14:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Плохо затянутый контакт.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 15.10.2012, 16:27
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



Цитата(mr_max @ 15.10.2012, 14:23) *
... обычные белые клеммы с медными проводами.....

это что такое?


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_max
сообщение 15.10.2012, 16:30
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 84
Регистрация: 22.6.2011
Пользователь №: 23273



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 15.10.2012, 18:51
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Клемник что на фотке - дрянь несусветная. Им надёжно затянуть провод, тем более алюм, невозможно, он просто перерезается болтом. Лучше уж скрутка, чем такой клемник. Или накрайняк нарастить тем же алюминием на скрутке. Я дома использовал вот такие, старинные. Каждый из проводов зажимается под оба болта, и затянуть можно от души.

Сообщение отредактировал uvk2 - 15.10.2012, 19:30
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_max
сообщение 15.10.2012, 19:29
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 84
Регистрация: 22.6.2011
Пользователь №: 23273



Вот блин мне строитель на кухне с этих клемм навоял розетки и светильники, Что же теперь переделывать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 15.10.2012, 19:37
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Светильники выдержит. Розетки - старайтесь не включать одновременно мощные нагрузки. А у вас везде так медь с алюминием соединяется? Может кто-то ещё подойдет, прояснит насчет современных клемников, зажимов и т.п. Я их стараюсь избегать. Теми, что на фотке присоединялись лампы ДРЛ к дросселям дремучих годов.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
great_lee
сообщение 15.10.2012, 19:55
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 5.12.2007
Из: Владимир
Пользователь №: 9980



Клеммные колодки деляться по силе тока (диамметру токопроводящей жилы)
к примеру:
Колодка клеммная 12 клемм*10(12)мм КЗВ-16А
Колодка клеммная 12 клемм*16мм КЗВ-30А
потому: плохой контакт или не правильно подобрана колодка по нагрузке.
А вообще, если уж алюминий везде , топусть и будет везде (к тому же дешевле)

Сообщение отредактировал great_lee - 15.10.2012, 19:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.10.2012, 20:47
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(uvk2 @ 15.10.2012, 20:37) *
Светильники выдержит.

Не факт. Если галогенки 12В, то выгорят все... со временем.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
great_lee
сообщение 15.10.2012, 20:53
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 5.12.2007
Из: Владимир
Пользователь №: 9980



Цитата(savelij® @ 15.10.2012, 21:47) *
Не факт. Если галогенки 12В, то выгорят все... со временем.

светодиод спасет... со временем
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_max
сообщение 15.10.2012, 20:57
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 84
Регистрация: 22.6.2011
Пользователь №: 23273



Вот блин. горе-строитель уже провёл трёхжильный провод до розеток старой проводки с помощью меди, и эта старая проводка соединяется с новой проводкой на кухне.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
great_lee
сообщение 15.10.2012, 21:01
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 5.12.2007
Из: Владимир
Пользователь №: 9980



остается сжим
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 15.10.2012, 21:16
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



http://oml.ru/d/28721/d/1192104325.jpg
для соединения алюминия и меди используются клемники из нижнего ряда (непрозрачные). настоятельно рекомендую смотреть производителя- именно wago, а не китайское чудо с маркировкой АВК-сила (вроде так)


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 16.10.2012, 5:41
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
горе-строитель уже провёл трёхжильный провод до розеток
mr_max, а чего это строитель лезет в электрику? Считает, что там всё легко и просто?, ну да, два провода в стену законопатить? Меня тоже один такой достал, когда два дня мне доказывал, что вентилятор для вытяжки с таймером срабатывает по температуре.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_max
сообщение 16.10.2012, 8:12
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 84
Регистрация: 22.6.2011
Пользователь №: 23273



Так вот, он и в электрике говорит разбирается.. А после того как все говорят что эти клеммники гавно, а он их взял, хотя ему в магазине говорили, что они не подойдут для соединения алюминия и меди. Придётся за ним всё переделать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 16.10.2012, 11:30
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



И настучать ему по макушке.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 17.10.2012, 16:27
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1029
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Так вот, он и в электрике говорит разбирается..

Просто Вам понравилось, что ДЕШЕВО!!!
Конечно, зачем электрик, типа нечего деньги платить всяким-разным...
А поплакаться над собой...
СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ!!! Это не я, это пословица народная!!!
Еще есть ВЕК ЖИВИ - ВЕК УЧИСЬ!!!
Успехов в учебе!!! ( И жить до ста лет!!!)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 17.10.2012, 18:10
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Wago поставьте и будет вам счастье.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
BonD
сообщение 17.10.2012, 18:48
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 6.10.2012
Пользователь №: 28620



wago рулит, тем более у них есть модели спец. для соединения алюминия и меди, там внутри наполнитель предотвращающий окисление алюминия, пока лучшего решения подобной проблеммы не встречал(кроме капремонта проводки) и стоят копейки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 17.10.2012, 19:06
Сообщение #20





Гости






ваго ставьте и ни когда не нанимайте строителя для работ по электричеству
Вернуться в начало страницы