ZXR
сообщение 5.7.2010, 19:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18844



Доброго времени суток, уважаемые Гуру форума!

Имеется квартира в старом девятиэтажном доме. Проводка двухпроводная.
В ванную комнату к трехполюсной розетке с крышкой через УЗО в отдельном брызгозащитном коробе с крышкой проведены фаза с нулем.
Непосредственно сама ванна заземлена строителями стальной шиной, приваренной к массивной стояковой трубе холодного водоснабжения.
Заземляющий контакт розетки соединен с этой шиной. Качество данного заземления проверено лампой 100Вт - между "фазой" до УЗО и "землёй" горит в полный накал.
Потребители, поочереди включаемые в данную розетку - "стиралка" и "проточник" на 3,5 кВт.

Ложных срабатываний УЗО(ВД1-63, 32А, 30мА) нет, по кнопке "тест" отключается четко, так же четко отключается при импровизированной проверке на утечку - подключением "зарядки" от телефона между "фазным" и "земляным" контактом разобранной розетки.

Если я не ошибаюсь, получается система заземления "Т-Т"?

Прокомментируйте, пожалуйста, безопасность данной схемы, если что-то не так - посоветуйте, как и что можно изменить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 5.7.2010, 20:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Если я не ошибаюсь, получается система заземления "Т-Т"?
С Вашей точки зрения может быть... Рассмотрите случай, когда соседям снизу захочется новизны... Металлические ржавые трубы ХВС заменят на полипропилен и грош цена заземлению. Да плюс к этому появится потенциал на трубах и попытка увеличить электробезопасность обернётся полным её разрушением.
До тех пор, пока к трубам были штатно приварены ванные поддоны (в них электричество не применялось с постройки дома icon_wink.gif), никаких особых проблемм не происходило, даже при ремонте труб ХВС/ГВС и их замене. Но как только на эти трубы стали "землить" бытовую технику, то сразу создали потенциальную опасность всем жильцам подъезда/стояка.
Темы про заземление/зануления в домах с двухпроводкой можно найти в разделе Быстрые Ссылки по данному разделу, ссылки на обсуждения популярных вопросов, следуя по пути > Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZXR
сообщение 5.7.2010, 23:44
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18844



Ну а кроме возможной замены железных труб на полипропилен - другие минусы есть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.7.2010, 12:48
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Так не только замена, возможны повреждения стыков и сварных швов из-за коррозии, ремонт на стояке... Поэтому и "заземление" бытовой техники на трубы отопления, водопровода запрещено. Должен быть предусмотрен отдельный проводник.
Не поленитесь, почитайте материалы форума. Ссылки указаны.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мойсеич
сообщение 23.7.2010, 23:11
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 357
Регистрация: 21.7.2009
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053



У меня в доме (79год, панельная 9 эт) ванна заземлена на арматуру...

Сообщение отредактировал Мойсеич - 23.7.2010, 23:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZXR
сообщение 23.7.2010, 23:24
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18844



Везет...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
wolf
сообщение 20.9.2010, 17:06
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 19563



Цитата(Мойсеич @ 24.7.2010, 0:11) *
У меня в доме (79год, панельная 9 эт) ванна заземлена на арматуру...

А сопротивление заземления сколько?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 21.9.2010, 13:50
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Цитата(ZXR @ 6.7.2010, 0:44) *
Ну а кроме возможной замены железных труб на полипропилен - другие минусы есть?

Для сохранения Вашей жизни достаточно одного, адекватно срабатывающего, УЗО или диф.автомата на ток утечки не более 30мА.
То, что стальную ванну невозможно корректно подключить с системе уравнивания потенциалов - неизбежное зло таких "панелек". Везде, где видел, приварено к водопроводу. Лучший вариант (имхо) - к арматуре дома, но целостность контура заземления (к которой она должна быть приварена) нужно проверять.
Землю на розетку лучше протянуть отдельным проводом от щитка - туда PEN проводник от подстанции приходит.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elvlad
сообщение 9.11.2011, 7:56
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 138
Регистрация: 18.9.2009
Пользователь №: 15581



А если по воздушке приходит,3 фазы,ноль,в квартиру заходит фаза-ноль,то есть смысл ставить УЗО????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.11.2011, 8:03
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22968
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



есть


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elvlad
сообщение 9.11.2011, 12:43
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 138
Регистрация: 18.9.2009
Пользователь №: 15581



Цитата(с2н5он @ 9.11.2011, 10:03) *
есть
Понял,Спасибо за ответ!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OnemUncefon
сообщение 21.10.2012, 13:06
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 1.10.2012
Из: Россия
Пользователь №: 28564



Догадываюсь ,что нельзя-но может как-то можно? Как подключить УЗО"теплый пол",если вся проводка в доме двужильная?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 21.10.2012, 18:10
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1029
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Цитата(OnemUncefon @ 21.10.2012, 14:06) *
Догадываюсь ,что нельзя-но может как-то можно? Как подключить УЗО"теплый пол",если вся проводка в доме двужильная?

Для УЗО и надо два провода - фаза и ну(о)ль.
Можно. Только смысла нет на теплый пол ставить УЗО.
Хотя кашу маслом не испортишь. Тогда ставьте фирмы АВВ DS 971.
P.S. Не забывайте друзьям показывать этот дифавтомат и ЧЕК из магазина!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.10.2012, 19:59
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Из России @ 21.10.2012, 18:10) *
Тогда ставьте фирмы АВВ DS 971.
P.S. Не забывайте друзьям показывать этот дифавтомат и ЧЕК из магазина!!!

Друзьям показать обязательно. Что б репу почесали и спросили - почему не DS941, к примеру? icon_confused.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения