Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.10.2012 Пользователь №: 28812 ![]() |
Простите что беспокою. Но на одном из женских форумов возникла бурная дискуссия которую вы можете разрешить. Помогите, пожалуйста.
Владелец квартиры в панельном, многоэтажном, многоквартирном доме менял электро - проводку. Часть проводки перед ремонтом была внешней - проложена в коробах по стенам. Было принято решение заложить ее в штробы и в специальные короба - переделать на внутреннюю. Есть два мнения по этому поводу - скрытую проводку по технике безопасности прокладывать нельзя и есть какие - то запрещающие документы на это. И второе - что это делать можно - в санпинах даже нормы для этого есть. Пожалуйста, прокоментируйте данную ситуацию как эксперты. (желательно со ссылками хотя бы на названия документов) Спасибо. Сообщение отредактировал ksy - 22.10.2012, 18:35 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
что за штробы? в панелях? какая глубина?
скрытая проводка, особливо в кирпичных домах применяется повсеместно, санпины здесь абсолютно не причем -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.10.2012 Пользователь №: 28812 ![]() |
что за штробы? в панелях? какая глубина? скрытая проводка, особливо в кирпичных домах применяется повсеместно, санпины здесь абсолютно не причем Штробы - вертикальные углубления в стене (не в стыках стены а прямо в самой стене) для прокладывания в них провода. Сделаны самостоятельно. Глубина примерно 2 см вглубину. Дом панельный, не кирпич. Гипсолит и несущая стена (не знаю как оно называется) - короче дом панельный Сообщение отредактировал ksy - 22.10.2012, 19:15 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Простите что беспокою. Но на одном из женских форумов возникла бурная дискуссия которую вы можете разрешить. Помогите, пожалуйста. Владелец квартиры в панельном, многоэтажном, многоквартирном доме менял электро - проводку. Часть проводки перед ремонтом была внешней - проложена в коробах по стенам. Было принято решение заложить ее в штробы и в специальные короба - переделать на внутреннюю. Есть два мнения по этому поводу - скрытую проводку по технике безопасности прокладывать нельзя и есть какие - то запрещающие документы на это. И второе - что это делать можно - в санпинах даже нормы для этого есть. Пожалуйста, прокоментируйте данную ситуацию как эксперты. (желательно со ссылками хотя бы на названия документов) Спасибо. 1. "Было принято решение заложить ее в штробы и в специальные короба - переделать на внутреннюю." - вся проводка, находящаяся в квартире - внутренняя, здесь правильнее говорить - скрытая. 2. В панельных домах, как правило, несущими, т.е. воспринимающими нагрузку, являются внутренние перегородки, где, в основном, и проходят провода. 3. Каналы для проводов в этих панелях делаются на заводе, во время изготовления, и эти каналы прокладываются без повреждения арматуры ж/б плит. А теперь, без всяких СНиП-ов (а не "санпинов"), что будет происходить при штроблении несущих конструкций (особенно плит перекрытий), даже на глубину в 20 мм? Правильно, будет происходить ослабление этих самых несущих конструкций! А если ещё и стальную арматуру повредите? Есть, конечно, места, где можно сделать штробу, НО! надо знать эти места, а это зависит от многих факторов. К сожалению не могу сказать как сейчас, а ещё лет 5-8 назад такие вещи относились к перепланировке (да-да, не удивляйтесь) и в обязательно требовался проект и куча согласований! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.10.2012 Пользователь №: 28812 ![]() |
1. "Было принято решение заложить ее в штробы и в специальные короба - переделать на внутреннюю." - вся проводка, находящаяся в квартире - внутренняя, здесь правильнее говорить - скрытая. 2. В панельных домах, как правило, несущими, т.е. воспринимающими нагрузку, являются внутренние перегородки, где, в основном, и проходят провода. 3. Каналы для проводов в этих панелях делаются на заводе, во время изготовления, и эти каналы прокладываются без повреждения арматуры ж/б плит. А теперь, без всяких СНиП-ов (а не "санпинов"), что будет происходить при штроблении несущих конструкций (особенно плит перекрытий), даже на глубину в 20 мм? Правильно, будет происходить ослабление этих самых несущих конструкций! А если ещё и стальную арматуру повредите? Есть, конечно, места, где можно сделать штробу, НО! надо знать эти места, а это зависит от многих факторов. К сожалению не могу сказать как сейчас, а ещё лет 5-8 назад такие вещи относились к перепланировке (да-да, не удивляйтесь) и в обязательно требовался проект и куча согласований! Вот почему - то часть проводов была изначально при сдаче дома "спрятана" в стены, а часть - поверх проложена. ![]() По факту - штробы сделаны только в гипсолитовых стенах. в несущих - только повешены ящики на кухне ну и карнизы на окнах (стены несущие). Сообщение отредактировал ksy - 22.10.2012, 19:48 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Вот почему - то часть проводов была изначально при сдаче дома "спрятана" в стены, а часть - поверх проложена. Так, иногда, выполнялось из-за отсутствия возможности проложить проводку в предусмотренных каналах. Они, бывало, с завода приходили забитыми бетонным раствором или мусором, а то и вовсе замоноличены. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
про 20 мм - спорный вопрос. у меня около 30 мм, как оказалось, просто штукатурка, так что переделал всю проводку без опасений, что навредил
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.10.2012 Пользователь №: 28812 ![]() |
А если по самой сути вообще судить - в панельном многоквартирном доме (пусть исключая несущие стены) - можно делать скрытую проводку или это запрещено законами, нормативами, пожарной инспекцией или еще чем - нибудь? Я просто прям сама озадачилась и перерыла уже кучу литературы - законов.. ну вот не нахожу ничего..
и когда прошу привести хоть одну ссылку - говорят - "иди в гугл"... нельзя и все тут.. Сообщение отредактировал ksy - 22.10.2012, 22:43 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
повторюсь в крипичных домах делают скрытую, запрета нет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнятьсменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах;открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемыхподвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещенияхэлектропроводку рекомендуется выполнять открыто. В зданиях со строительными конструкциями,выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличеннаяпрокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, подштукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций,выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен,перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводахстройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий,не допускается. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходнымиподвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытыеэлектропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородокиз горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационнойспособностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючихматериалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а такжекабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспеченавозможность замены проводов и кабелей. ________________ * Под подвеснымипотолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены изнегорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенныенад подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены изнегорючих материалов. 7.1.39. В помещениях для приготовления и приема пищи, заисключением кухонь квартир, допускается открытая прокладка кабелей. Открытаяпрокладка проводов в этих помещениях не допускается. В кухнях квартир могут применяться те же видыэлектропроводок, что и в жилых комнатах и коридорах. 7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, какправило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытаяпрокладка кабелей. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых недопускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлическихтрубах и металлических рукавах. В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТР 50571.12-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования кспециальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагревателидля саун» должна использоваться электропроводка с допустимой температуройизоляции 170 °С. правила устройства электроустановок. 7е издание. Сообщение отредактировал case69rus - 22.10.2012, 23:04 -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |