Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Схема МТЗ и МТО на реле РТ-40 , Ищу схему МТЗ и МТО на реле РТ-40

Гость_Гость_Валерий_*_*
сообщение 26.10.2012, 18:34
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте! Есть реле токовые РТ-40, реле времени РВ235, указательные реле РУ-21. Помогите найти или составить двухфазную двухрелейную (или трехрелейную) схему максимальной токовой защиты на переменном
оперативном токе, а также схему токовой отсечки на этих же реле.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 27.10.2012, 8:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



ИМХО, лучше использовать РТ-85, получите и МТЗ и отсечку в одном флоаконе. http://rza.org.ua/rele/read/RT-85-i-RT-86-...vremeni_17.html


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 27.10.2012, 10:22
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



Надо знать тип выключателя (соленоид отключения бывает и токовый)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 27.10.2012, 10:42
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Бывает, РТМ например. Но наряду с ним бывает и эл.магнит отключения/включения на определённый оперативный ток. Кажется у автора именно такой случай.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Валерий_*_*
сообщение 27.10.2012, 11:57
Сообщение #5





Гости






Цитата(Sokoloff79 @ 27.10.2012, 10:22) *
Надо знать тип выключателя (соленоид отключения бывает и токовый)

Выключатель BB/TEL-10-1000
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Валерий_*_*
сообщение 27.10.2012, 12:01
Сообщение #6





Гости






Цитата(uvk2 @ 27.10.2012, 8:53) *
ИМХО, лучше использовать РТ-85, получите и МТЗ и отсечку в одном флоаконе. http://rza.org.ua/rele/read/RT-85-i-RT-86-...vremeni_17.html

Спасибо! Но в наличии только РТ-40, хотелось бы что нибудь из них сообразить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 27.10.2012, 16:50
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



По той же ссылке несколько разных вторичных схем имеется. Может какая и вам подойдет.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Валерий_*_*
сообщение 27.10.2012, 17:08
Сообщение #8





Гости






Цитата(uvk2 @ 27.10.2012, 16:50) *
По той же ссылке несколько разных вторичных схем имеется. Может какая и вам подойдет.

А Вы какую бы из них посоветовали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 27.10.2012, 21:27
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1524
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Гость_Валерий_* @ 27.10.2012, 17:08) *
А Вы какую бы из них посоветовали?

А Вам, вообще, зачем это?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 28.10.2012, 9:34
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



Какой блок управления для BB/TEL

Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 28.10.2012, 9:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Валерий_*_*
сообщение 28.10.2012, 11:52
Сообщение #11





Гости






Цитата(Sokoloff79 @ 28.10.2012, 9:34) *
Какой блок управления для BB/TEL

Блок управления бУ/TEL-100/220-12-01а.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.10.2012, 11:56
Сообщение #12





Гости






Цитата(mic61 @ 27.10.2012, 21:27) *
А Вам, вообще, зачем это?

Есть реле токовые РТ-40, реле времени РВ235, указательные реле РУ-21. Нужно найти или составить двухфазную двухрелейную (или трехрелейную) схему максимальной токовой защиты на переменном
оперативном токе, а также схему токовой отсечки на этих же реле для выключателя BB/TEL-10-20/1000.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 28.10.2012, 17:23
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



Как-то так



Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 28.10.2012, 17:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 29.10.2012, 10:53
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Для ответственной ВЛ-10 кВ необходимо предусмотреть ситуацию, если пропало оперативное питание.
Существуют устройства (например Орион-БПМ) для подпитки оперативных цепей от токовых цепей. При КЗ мощности ТТ достаточно для получения опертока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 29.10.2012, 12:56
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1524
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Гость @ 28.10.2012, 10:56) *
Есть реле токовые РТ-40, реле времени РВ235, указательные реле РУ-21. Нужно найти или составить двухфазную двухрелейную (или трехрелейную) схему максимальной токовой защиты на переменном
оперативном токе, а также схему токовой отсечки на этих же реле для выключателя BB/TEL-10-20/1000.

Я с какой целью интересовался? Если нужна реальная схема защиты (не для курсового), то начинать надо все-таки с уставок (двух или трех релейная схема - разница есть: чувствительность разная у них.)
Схема оперативного переменного тока. Какая она? Чисто питание от ТСН-а + стабилизатор? Тогда реле типа РВ-2** не подойдет (при снижении напряжения опертока при близких КЗ защита не сработает.) Нужно реле типа РВМ - 12 (13) + РП-326
Кроме того, реле времени РВ-235... Оно ж "вывернутое", т.е. срабатывает при снятии напряжения с обмотки. Нужно использовать размыкающий контакт реле РТ-40.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 29.10.2012, 13:36
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Ни разу не встречал вакуумник ВВ/ТЕL с токовой отключающей катушкой - в них магнитная защелка+специальный блок управления (а может уже появились, просто отстал от жизни) .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Валерий_*_*
сообщение 31.10.2012, 13:02
Сообщение #17





Гости






Цитата(mic61 @ 29.10.2012, 12:56) *
Я с какой целью интересовался? Если нужна реальная схема защиты (не для курсового), то начинать надо все-таки с уставок (двух или трех релейная схема - разница есть: чувствительность разная у них.)
Схема оперативного переменного тока. Какая она? Чисто питание от ТСН-а + стабилизатор? Тогда реле типа РВ-2** не подойдет (при снижении напряжения опертока при близких КЗ защита не сработает.) Нужно реле типа РВМ - 12 (13) + РП-326
Кроме того, реле времени РВ-235... Оно ж "вывернутое", т.е. срабатывает при снятии напряжения с обмотки. Нужно использовать размыкающий контакт реле РТ-40.

А может какую нибудь современную микропроцессорную недорогую и надежную защиту посоветуете для выключателей BB/TEL-10-20/1000 с блоком управления бУ/TEL-100/220-12-01а. (Не для курсового), ведь реле это уже прошлый век.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Валерий_*_*
сообщение 31.10.2012, 13:07
Сообщение #18





Гости






Цитата(Сунцов Денис @ 29.10.2012, 13:36) *
Ни разу не встречал вакуумник ВВ/ТЕL с токовой отключающей катушкой - в них магнитная защелка+специальный блок управления (а может уже появились, просто отстал от жизни) .

Да нет, вы правы, просто я в релейке не больно силен, может неправильно выразился.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 1.11.2012, 13:35
Сообщение #19


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Цитата(Сунцов Денис @ 29.10.2012, 11:53) *
Для ответственной ВЛ-10 кВ необходимо предусмотреть ситуацию, если пропало оперативное питание.
Существуют устройства (например Орион-БПМ) для подпитки оперативных цепей от токовых цепей. При КЗ мощности ТТ достаточно для получения опертока.

Да такая ситуация актуальна. Можно поподробнее об этом блоке и какую недорогую и надежную защиту к нему подобрать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 3.11.2012, 7:42
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



http://www.proektant.org/index.php?action=....0;attach=22220


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 0:10
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены