![]() Схема МТЗ и МТО на реле РТ-40 , Ищу схему МТЗ и МТО на реле РТ-40 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Схема МТЗ и МТО на реле РТ-40 , Ищу схему МТЗ и МТО на реле РТ-40 |
Гость_Гость_Валерий_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте! Есть реле токовые РТ-40, реле времени РВ235, указательные реле РУ-21. Помогите найти или составить двухфазную двухрелейную (или трехрелейную) схему максимальной токовой защиты на переменном
оперативном токе, а также схему токовой отсечки на этих же реле. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
ИМХО, лучше использовать РТ-85, получите и МТЗ и отсечку в одном флоаконе. http://rza.org.ua/rele/read/RT-85-i-RT-86-...vremeni_17.html
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
Надо знать тип выключателя (соленоид отключения бывает и токовый)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Бывает, РТМ например. Но наряду с ним бывает и эл.магнит отключения/включения на определённый оперативный ток. Кажется у автора именно такой случай.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Валерий_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Валерий_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
ИМХО, лучше использовать РТ-85, получите и МТЗ и отсечку в одном флоаконе. http://rza.org.ua/rele/read/RT-85-i-RT-86-...vremeni_17.html Спасибо! Но в наличии только РТ-40, хотелось бы что нибудь из них сообразить. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
По той же ссылке несколько разных вторичных схем имеется. Может какая и вам подойдет.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Валерий_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
А Вы какую бы из них посоветовали? А Вам, вообще, зачем это? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
Какой блок управления для BB/TEL
Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 28.10.2012, 9:36 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Валерий_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
А Вам, вообще, зачем это? Есть реле токовые РТ-40, реле времени РВ235, указательные реле РУ-21. Нужно найти или составить двухфазную двухрелейную (или трехрелейную) схему максимальной токовой защиты на переменном оперативном токе, а также схему токовой отсечки на этих же реле для выключателя BB/TEL-10-20/1000. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Для ответственной ВЛ-10 кВ необходимо предусмотреть ситуацию, если пропало оперативное питание.
Существуют устройства (например Орион-БПМ) для подпитки оперативных цепей от токовых цепей. При КЗ мощности ТТ достаточно для получения опертока. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Есть реле токовые РТ-40, реле времени РВ235, указательные реле РУ-21. Нужно найти или составить двухфазную двухрелейную (или трехрелейную) схему максимальной токовой защиты на переменном оперативном токе, а также схему токовой отсечки на этих же реле для выключателя BB/TEL-10-20/1000. Я с какой целью интересовался? Если нужна реальная схема защиты (не для курсового), то начинать надо все-таки с уставок (двух или трех релейная схема - разница есть: чувствительность разная у них.) Схема оперативного переменного тока. Какая она? Чисто питание от ТСН-а + стабилизатор? Тогда реле типа РВ-2** не подойдет (при снижении напряжения опертока при близких КЗ защита не сработает.) Нужно реле типа РВМ - 12 (13) + РП-326 Кроме того, реле времени РВ-235... Оно ж "вывернутое", т.е. срабатывает при снятии напряжения с обмотки. Нужно использовать размыкающий контакт реле РТ-40. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Ни разу не встречал вакуумник ВВ/ТЕL с токовой отключающей катушкой - в них магнитная защелка+специальный блок управления (а может уже появились, просто отстал от жизни) .
|
![]() |
|
Гость_Гость_Валерий_*_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Я с какой целью интересовался? Если нужна реальная схема защиты (не для курсового), то начинать надо все-таки с уставок (двух или трех релейная схема - разница есть: чувствительность разная у них.) Схема оперативного переменного тока. Какая она? Чисто питание от ТСН-а + стабилизатор? Тогда реле типа РВ-2** не подойдет (при снижении напряжения опертока при близких КЗ защита не сработает.) Нужно реле типа РВМ - 12 (13) + РП-326 Кроме того, реле времени РВ-235... Оно ж "вывернутое", т.е. срабатывает при снятии напряжения с обмотки. Нужно использовать размыкающий контакт реле РТ-40. А может какую нибудь современную микропроцессорную недорогую и надежную защиту посоветуете для выключателей BB/TEL-10-20/1000 с блоком управления бУ/TEL-100/220-12-01а. (Не для курсового), ведь реле это уже прошлый век. |
![]() |
|
Гость_Гость_Валерий_*_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
Для ответственной ВЛ-10 кВ необходимо предусмотреть ситуацию, если пропало оперативное питание. Существуют устройства (например Орион-БПМ) для подпитки оперативных цепей от токовых цепей. При КЗ мощности ТТ достаточно для получения опертока. Да такая ситуация актуальна. Можно поподробнее об этом блоке и какую недорогую и надежную защиту к нему подобрать? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |