![]() плавится линия , без видимиых причин плавится линия |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() плавится линия , без видимиых причин плавится линия |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.11.2012 Пользователь №: 29063 ![]() |
Есть следующая задача. Имеем: щиток от которого идут провода на счетчик. От счетчика на автомат. С автомата разводка на всю квартиру. Автомат всего один. Нагрузку имеем большую, более 10 кВт. Начал плавится автомат и провода. Казалось бы из-за нагрузки. Подключил ситаральную машину, бойлер, и сплит и печки на прямую в щиток (в обход счетчика), причем для каждого прибора отдельный кабель (2х2,5) с автоматом (автомат под соответствующую нагрузку) . И теперь начинается мистика. Начали плавяться установленные автоматы и кабели. Самое интересное, что в них ни чего не подключено (линия пустая), а они все равно плавятся. Можно посчитать, что ноль "не чистый". Проверил, он в норме. Измерил клещами, отключенную розетку показывает чистый ноль на наргузку (как фаза, так и ноль). Думал, может ноль с землей перепутан. Все перерыл и перепроверил. Землей даже и не пахнет. А линия все равно греется.
P.S. Еще одни интересный факт. Ставил автоматы Шнайдер с защитой по токам к.з. и с тепловой защитой. Автомат весь расплавился, но не выбель. Автомат - оригинал. Взял его у друга, он официальный поставщик шнайдера в наш регион. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Нагрев может быть только по двум причинам:
- большой ток для сечения (греется весь проводник по всей длине либо в месте хренового контакта и тепло "разбегается" по металлу, примерно на 10-20 см) - сторонний источник тепла. ИМХО У Вас хреновый контакт. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.11.2012 Пользователь №: 29063 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Все провода греются по всей длине?
Если так, то увеличивайте сечение, или уменьшайте нагрузку. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.11.2012 Пользователь №: 29063 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Так не бывает.
Уж поверьте мне, нагрев может быть только от тока или другой источник тепла. Рассказывайте все, подробно и желательно с фотографиями. ps У нас тут чудес не бывает. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.11.2012 Пользователь №: 29063 ![]() |
Так не бывает. Уж поверьте мне, нагрев может быть только от тока или другой источник тепла. Рассказывайте все, подробно и желательно с фотографиями. ps У нас тут чудес не бывает. если бы мне это рассказали, я бы тоже может не поверил. но, поверьте, это действительно так! я почему и задаю вопрос в форуме, может кто сталкивался. а фотографии, поверьтре, на фиг не нужы. все описанно подробно. и не в обиду будет сказанно, но если вы считаете, что кабель может греться только от источника тепла или нагрузки (еще можно добавить плохой контакт, обгар, не правильно выбранное сечение провода или номенал автомата), то пожалуйста, больше не отвечайте на этот мой вопрос. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Ну, тогда поведайте мне - от чего еще могут греться провода. Правда, мне очень интересно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.11.2012 Пользователь №: 29063 ![]() |
Ну, тогда поведайте мне - от чего еще могут греться провода. Правда, мне очень интересно. можно взять ноль со стороннего места и провод будет очень сильно греться (просто так). Это особенно распростроненно на стройках. Еща на тех же стройках очень распростроненна привычка протягивать фазу, а вместо нуля брать землю. При этом провод тоже очень сильно греется. В квартирам ноль может "коротить" на менталические конструкции (к примеру монолитные дома) тогда, да и при других обстоятельствах тоже, в нуле может оказаться незначительное напряжение и это тоже может послужить причиной нагрева. Может быть неисправен эл.счетчик и исходящие из него провода будут греться. Еще может быть сотни причин. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
ИМХО тему стоит в вопросы чайника перевести.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.11.2012 Пользователь №: 29063 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Еще могут быть провода с хреновой изоляцией между жилами.
А вообще - чудес не бывает. А еще товарищ топикстартер ворует электроэнергию, так что это его высшие силы наказали. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.11.2012 Пользователь №: 29063 ![]() |
Еще могут быть провода с хреновой изоляцией между жилами. А вообще - чудес не бывает. А еще товарищ топикстартер ворует электроэнергию, так что это его высшие силы наказали. Так скажем, не топиксатер, а заказчик, а топиксатор всего лишь исполнитель "любой каприз за ваши деньги". Изоляция офигителная. Очень хороший кабель. На счет чудес, то их столько бывает, что вы себе даже представить не можете ![]() Но касательно этого случая, хочеться услышать мнение того, кто сталкивался с такой проблемой (при всех описанных выше обстаятельствах) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Ну, исполнители тоже разные бывают. Лично я в обход счетчика не работаю. Ну да не об этом.
Где и как проложены провода, какое сечение проводов от магистрали (или вы каждый провод отдельно подключали?), на каждый провод отдельный автомат? Куда присобачен ноль от вашей конструкции? Провода БЕЗ нагрузки могут греться до степени плавления только в двух случаях - 1. повреждение между жилами; 2. сторонний источник тепла. Способ прокладки кабелей? При прокладке кабеля могли повредиться. Если не верится - берите кусок провода метра полтора, заизолируйте концы с одной стороны, а с другой подключите вместо расплавленного кабеля. И смотрите как он плавится. И снимите на видео. Очень интересно было бы посмотреть. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.11.2012 Пользователь №: 29063 ![]() |
Где и как проложены провода, какое сечение проводов от магистрали (или вы каждый провод отдельно подключали?), на каждый провод отдельный автомат? Куда присобачен ноль от вашей конструкции? Провода БЕЗ нагрузки могут греться до степени плавления только в двух случаях - 1. повреждение между жилами; 2. сторонний источник тепла. Способ прокладки кабелей? При прокладке кабеля могли повредиться. Старый деревянный коркасный дом. В нем всего 2 жилы (фаза, ноль). Каждая точка в квартире подключена к отдельному медному многожильному кабелю с двойной изоляцией сечением 2х2,5. Стоят автоматы от 10 до 16А. Ноль соответственно подключен к нулю в щитке. Фаза соответственно к фазе. Других вариантов при всем желании не найдешь. Сторонних источников тепла тоже нет. Так как кабель уложен в кабельный канал который идет по стене в районе потолка (оборгевателей на потолке нет). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Мегомметром изоляцию прозвонить.
Клещами смотреть надо по каждой жиле в отдельности. В щитке, сразу после подключения, а не в розетке. Чудес не бывает. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.11.2012 Пользователь №: 29063 ![]() |
Способ прокладки кабелей? При прокладке кабеля могли повредиться. Если не верится - берите кусок провода метра полтора, заизолируйте концы с одной стороны, а с другой подключите вместо расплавленного кабеля. И смотрите как он плавится. И снимите на видео. Очень интересно было бы посмотреть. При прокладке не повреждались. Так как, повторюсь, укладывал в кабельный канал. Было бы это дело дома, то снял бы на видео. А так плавится в течении дня, так что у заказчика тоже целый день с камерой торчать не будешь. Это же не так, что бы "раз" и он тебе расплавился. Он постепенно плавится, за 2-3 дня. Мегомметром изоляцию прозвонить. Клещами смотреть надо по каждой жиле в отдельности. В щитке, сразу после подключения, а не в розетке. Чудес не бывает. я в щитке смотрел, в розетку я даже и не лез. что толку в нее лезть, когда все кабеля греются. что касается клещей, то на обоих жилах по 0 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Крутим изоляцию нуля. Сто процентов где-то на арматуре сидит.
Клещами мерим, захватив фазу и ноль разом. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Хе!.... Автор шутит, а все тут советы ем у дают!
Цитата(langoler) Самое интересное, что в них ни чего не подключено (линия пустая), а они все равно плавятся. Что в Вашем понимании "плавяться"? И что в Вашем понимании "греются"?Бывает так, что некоторые иногда вытекающую протитку кабеля (некоторых марок) считают за перегрев и плавление. И последнее.... Откуда бы Вы не взяли ноль или ещё что-то, но ток во всей замкнутый цепи одинаков и этот ток будет возникать только тогда, когда эта цепь замкнута. Вы же говорите, что даже если цепь не замкнута (нагрузки нет вообще), а провода и автомат греется, то такого быть не может в принципе! Ну а если это всё же так, тогда быстрее подавайте заявку на открытие, поскольку в современной физике такого ещё нет! Никто Вам не поверит, что с исправной изоляцией проводов и нулевом токе (Вы же смотрели токовыми клещами?), т.е. -при не замкнутой цепи, начинает греться этот самый провод и автомат! Цитата(Roman D) Сто процентов где-то на арматуре сидит. Да где бы или на чём не сидел(о), но на автомате не может отсутсвовать ток при этом.PS: Тему в "Юмор" или "Курилку"!.... Сообщение отредактировал Rezo - 11.11.2012, 11:00 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Да где бы или на чём не сидел(о), но на автомате не может отсутсвовать ток при этом. Да, на автомате (в фазе) нету тока, а в нуле - есть. Откуда? Да кто-то в доме ворует электричество, подключившись на арматуру вместо нуля. Когда вор подключится к трубам, ток побежит по трубам и телам сантехников. Как поймать вора, рассказать? Или не надо? ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 11.11.2012, 12:15 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 23:58 |
|
![]() |