Лампы накаливания через УЗО , Отключается УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Лампы накаливания через УЗО , Отключается УЗО |
11.2.2011, 20:56
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.10.2009 Пользователь №: 15833 |
При включении двух групп освещения ламп накаливания срабатыват вводное УЗО 300 мА. Есть две группы на двух автоматах подключенных через узо. На каждом АВ по три лампы накаливания от 60 до 150Вт, т.е всего 6 ламп разного номинала. При включении 4 ламп, проблем нет, при 5 лампах УЗО при включении автоматов иногда срабатывает, при включении 6 ламп - срабатывает всегда независимо от порядка вкл. АВ. Может ли быть у ламп накаливания такой ток утечки что срабатывает УЗО 300мА или скорее дело в повреждении проводки ?
|
|
|
|
11.2.2011, 21:05
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Ищите объединение (неправильное_подключение) нуля и "земли".
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
12.2.2011, 0:40
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
или звоните проводку
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
19.9.2011, 18:55
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 14.9.2011 Пользователь №: 24280 |
Или проверить контакты на земле и на нуле
|
|
|
|
Гость_Гость_Ivan_*_* |
22.11.2011, 22:14
Сообщение
#5
|
Гости |
При включении двух групп освещения ламп накаливания срабатыват вводное УЗО 300 мА. Есть две группы на двух автоматах подключенных через узо. На каждом АВ по три лампы накаливания от 60 до 150Вт, т.е всего 6 ламп разного номинала. При включении 4 ламп, проблем нет, при 5 лампах УЗО при включении автоматов иногда срабатывает, при включении 6 ламп - срабатывает всегда независимо от порядка вкл. АВ. Может ли быть у ламп накаливания такой ток утечки что срабатывает УЗО 300мА или скорее дело в повреждении проводки ? Обращаю внимание, на упоминание лампы в 60Вт. Ток такой лампы составляет чуть меньше 300мА. С большой вероятностью одна из 60Вт ламп соединена с "землей", и при ее включении УЗО работает практически на пределе, и для его "ложного срабатывания" достаточно небольшой доп. утечки тока вследствие подключения дополнительной нагрузки |
|
|
12.11.2012, 19:30
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 10.11.2012 Пользователь №: 29049 |
Я бы проводку посмотрел и контакты еще на выключателе
|
|
|
12.11.2012, 23:50
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
а еще бы на дату сообщений посмотрел бы...
|
|
|
|
14.11.2012, 20:47
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 10.11.2012 Пользователь №: 29049 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 5:07 |
|