![]() настил на эл.тельфере и страховочный трос , достучатся до руководства |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() настил на эл.тельфере и страховочный трос , достучатся до руководства |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 23601 ![]() |
настил на эл.тельфере и страховочный трос
ситуевина следующая. есть 2 эл.тельфера подвесные. с них мы меняем ДРЛ потолочное. на одном на поперечной балке(мост) наварены рогатулины для настила ,но его там нет. нет там и троса страх-го. передвигаться по ней можно только сидя. и перекидывать ноги через рогатулины. лазим с поясом перецепляясь в отверстия в двутавре балки. что на высоте не удобно. типа убрали давно из указания инспектора. на другом- на поперечной балке(мост) рогатулин нет. нет там и троса страх-го. лазим с поясом перецепляясь в отверстия в двутавре балки. вопрос ведь это не правильно. так ???настил на ней должен убираться? или нет ? вопрос номер два - может ли и должен ли помочь профсоюз( его члены в цехе) в решение проблемы. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. это не правильно или должен быть настил (проектный) или нельзя лазать
2. теоретически может, хотя это функции охраны труда -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Давайте уточним, что у Вас имеется, две кран-балки, или два тельфера? А насчёт обслуживания потолочного освещения Правила предписывают:
ПУБЭ ГК: 9.5.11. Мостовые краны по решению владельца могут использоваться для производства строительных, малярных и других работ с имеющихся на кране площадок. Такие работы должны выполняться по наряду-допуску, определяющему меры безопасности, предупреждающие падение с крана, поражение электрическим током, выход на крановые пути, столкновение кранов, перемещение крана и его тележки. Использование крана для перемещения грузов при выполнении с его моста указанных работ не допускается. ПТЭЭП: 2.12.14. При высоте подвеса светильников до 5 м допускается их обслуживание с приставных лестниц и стремянок. В случае расположения светильников на большей высоте разрешается их обслуживание с мостовых кранов, стационарных мостиков и передвижных устройств при соблюдении мер безопасности, установленных правилами безопасности при эксплуатации электроустановок и местными инструкциями. Т.е. в Правилах нет упоминания о кран-балках и тельферах. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
popowermetal, Вы очевидно в цирке работаете? Хотя, такой цирк сейчас везде.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 23601 ![]() |
Давайте уточним, что у Вас имеется, две кран-балки, или два тельфера? А насчёт обслуживания потолочного освещения Правила предписывают: ПУБЭ ГК: 9.5.11. Мостовые краны по решению владельца могут использоваться для производства строительных, малярных и других работ с имеющихся на кране площадок. Такие работы должны выполняться по наряду-допуску, определяющему меры безопасности, предупреждающие падение с крана, поражение электрическим током, выход на крановые пути, столкновение кранов, перемещение крана и его тележки. Использование крана для перемещения грузов при выполнении с его моста указанных работ не допускается. ПТЭЭП: 2.12.14. При высоте подвеса светильников до 5 м допускается их обслуживание с приставных лестниц и стремянок. В случае расположения светильников на большей высоте разрешается их обслуживание с мостовых кранов, стационарных мостиков и передвижных устройств при соблюдении мер безопасности, установленных правилами безопасности при эксплуатации электроустановок и местными инструкциями. Т.е. в Правилах нет упоминания о кран-балках и тельферах. два тельфера высота. подвеса светильников примерно 6 м |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
два тельфера высота. подвеса светильников примерно 6 м Если я могу ещё представить себе обслуживание потолочных светильников с кран-балки, что, с моей точки зрения, является грубейшим нарушением правил ОТ, то как это выглядит с тельфера, не представляю. Для Вашего случая наиболее подходящим является такое устройство, как вышка-тура. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 23601 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
К матери послать не пробовали? Ссылаясь на нормативы.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 10:16 |
|
![]() |