Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Счетчик меркурий , подключить к нему троих трехфазных потребителей

energetic_1941
сообщение 5.12.2012, 14:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 7.11.2012
Пользователь №: 29005



Добрый день встал вопрос о подключении трех потребителей 3 фазных, после счетчика Меркурий (тоже трех фазный) с большой нагрузкой каждые три потребителя, но по мне так это не важно. Подскажите как подключить? есть ли шкаф с секциями шин для TN-C-S проводки? Или же просто можно на выводах счетчика всех троих запитать? но опять таки сечение жил от 16 квадратов до 25. Тут монтажный опыт нужен. Заранее спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 5.12.2012, 14:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



После счетчика ставите три трёхполюсных автоматы (для каждого потребителя). От автоматов подключаете потребителей. N и РЕ на отдельные шины.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 5.12.2012, 14:59
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Счетчик прямого включения? В него по одному проводу, не больше. Видимо сечения 16 или 25 мм.кв. , тогда после счетчика выводите на шины и с них на автоматы для ваших потребителей. Предусмотрите не только 3 автомата, но и место в резерв.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
energetic_1941
сообщение 5.12.2012, 16:05
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 7.11.2012
Пользователь №: 29005



Цитата(Работник @ 5.12.2012, 15:59) *
Счетчик прямого включения? В него по одному проводу, не больше. Видимо сечения 16 или 25 мм.кв. , тогда после счетчика выводите на шины и с них на автоматы для ваших потребителей. Предусмотрите не только 3 автомата, но и место в резерв.

Через трансформаторы тока 100/5

Цитата(Shturman1 @ 5.12.2012, 15:57) *
После счетчика ставите три трёхполюсных автоматы (для каждого потребителя). От автоматов подключаете потребителей. N и РЕ на отдельные шины.

Получается три трех полюсных автомата (все потребители 3х фазные) + шины PE и N. Вот интересует шкафчик в котором все это реализовать можно. Я вижу это так с счетчика идет кабель 3х жильный (з фазы) на шины, с шин уже запитываются три трех фазных автомата для каждого потребителя, + N и PE
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 5.12.2012, 16:09
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Я вижу это так с счетчика идет кабель 3х жильный (з фазы) на шины, с шин уже запитываются три трех фазных автомата для каждого потребителя, + N и PE

Зачем вам шины на фазы? Можете просто проводами сделать (от автомата до автомата). Только провода подключаемые к одной клеме автомата должны иметь одинаковое сечение. Или использовать трехполюсные гребенки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 5.12.2012, 17:47
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Воть... примерно так, в ящик впихните ...

Сообщение отредактировал Topmo3 - 5.12.2012, 18:03
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
energetic_1941
сообщение 6.12.2012, 8:21
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 7.11.2012
Пользователь №: 29005



Цитата(Topmo3 @ 5.12.2012, 18:47) *
Воть... примерно так, в ящик впихните ...

Вот именно так я себе это и представлял! Но думаю все токи нагрузки то до 15 кВт. Так что ставить панель ЗР-100-31 в ней учет. А от туда уже запитать этих троих потребителей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 6.12.2012, 14:42
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Цитата(energetic_1941 @ 6.12.2012, 9:21) *
Вот именно так я себе это и представлял! Но думаю все токи нагрузки то до 15 кВт. Так что ставить панель ЗР-100-31 в ней учет. А от туда уже запитать этих троих потребителей!
Извините ... нет от Вас иформации ... это все у Вас в личном хозяйстве будет?
Если да, то тут еще много что не указано ...

Сообщение отредактировал Topmo3 - 6.12.2012, 14:42


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nord
сообщение 6.12.2012, 19:32
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 9799



Прикрепленное изображение
Можно шину нулевую в корпусе 4х7 в щит поставить и распределить по отходящим потребителям...

Сообщение отредактировал Nord - 6.12.2012, 19:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
energetic_1941
сообщение 7.12.2012, 10:22
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 7.11.2012
Пользователь №: 29005



Цитата(Topmo3 @ 6.12.2012, 14:42) *
Извините ... нет от Вас иформации ... это все у Вас в личном хозяйстве будет?
Если да, то тут еще много что не указано ...

Нет это все строящийся объект, там много чего будет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 0:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены