электродвигатель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
электродвигатель |
Гость_хочувсезнать_* |
3.12.2012, 4:09
Сообщение
#21
|
Гости |
НЗ задействован
а блокировку на кнопках пробовал раньше. Если резко нажать встречка получается однако |
|
|
|
3.12.2012, 4:20
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Доброго времени суток на контакторе не хватило НО группы а что если одну фазу подключу напрямую. нагрузка электродвигатель Видел даже такое расключение на крану: на контакторе стояла силовая приставки типо ПКИ, ерез которую была подключена сила. Смысл в разделение мощности дуги при размыкании контактов, типо так контактор проходит дольше! |
|
|
3.12.2012, 8:20
Сообщение
#23
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
про краны и контакторы - есть такой момент, согласен.
автору - либо действительно докупить контактную приставку, либо докупить к кнопкам промежуточные реле, просто в качестве задержки времени срабатывания |
|
|
3.12.2012, 9:24
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Если реверсивный пускатель прикупить механическую блокировку
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
3.12.2012, 23:29
Сообщение
#25
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
... а блокировку на кнопках пробовал раньше. Если резко нажать встречка получается однако Откуда встречка? При "резком нажатии" противоток проявляется ... если у Вас имеется вращение по инерции, и с блок_контактами будет Ваша "встречка".-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
|
|
4.12.2012, 22:29
Сообщение
#26
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 8.9.2012 Из: РеспубликаЧувашия Пользователь №: 28350 |
Доброго времени суток на контакторе не хватило НО группы а что если одну фазу подключу напрямую. нагрузка электродвигатель Схема обычного реверсивного пускателя. за исключением того что из за нехватки дополнительного НО контакта (для блокировки 2го КМН) пришлось 1 фазу пустить напрямую на электродвигатель. схема реверсивного пускателя не такая уж сложная,если есть все необходимое,запросто ее собрать.почему не оказалось блокировочной НО пары?может,первый контактор оказался с НЗ контактом,может такое быть? |
|
|
5.12.2012, 8:58
Сообщение
#27
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
|
|
|
|
5.12.2012, 17:18
Сообщение
#28
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 8.9.2012 Из: РеспубликаЧувашия Пользователь №: 28350 |
может,перепутал парень,не те взял?
|
|
|
Гость_хочувсезнать_* |
6.12.2012, 7:58
Сообщение
#29
|
Гости |
Откуда встречка? При "резком нажатии" противоток проявляется ... если у Вас имеется вращение по инерции, и с блок_контактами будет Ваша "встречка". Даже без "нагрузки" так как момент между размыканием и замыканием на кнопках очень мал, и контактор не успевает расцепиться. Вот и получается встречка |
|
|
6.12.2012, 8:31
Сообщение
#30
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
добавьте просто 2 проходных реле в цепи питания катушек КМ, тем самым вы увеличите их время срабатывания
|
|
|
|
6.12.2012, 14:08
Сообщение
#31
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
|
|
6.12.2012, 14:19
Сообщение
#32
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
да мне кажется, мы тут ерундой страдаем. сказали, что нужно просто 2 НО контакта на эти контакторы, и все. нет же, автор. похоже, этого не хочет, а мы на ровном месте для 2-х реверсивных контакторов городим проект космической станции
|
|
|
6.12.2012, 14:35
Сообщение
#33
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
...сказали, что нужно просто 2 НО контакта на эти контакторы, и все. нет же, автор. похоже, этого не хочет... ... и еще добавлю ... он почему то утверждает, о не возможности установки дополнительных контактов ... хотя я знаю, что на эти контакторы можно. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
|
|
Гость_Алексей._* |
6.12.2012, 22:15
Сообщение
#34
|
Гости |
Внимательней надо сообщение читать батенька,внимательней,автор сказал что объект удаленный,как поедет в следующий раз и поправит схему.
|
|
|
6.12.2012, 22:36
Сообщение
#35
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
читаем еще внимательней. автор сказал, что нет возможности, а потом сказал лишь о том, что поправит схему. причем не факт, что приставками
|
|
|
Гость_Алексей._* |
6.12.2012, 23:02
Сообщение
#36
|
Гости |
читаем еще внимательней. автор сказал, что нет возможности, а потом сказал лишь о том, что поправит схему. причем не факт, что приставками Почему же не приставками,как правильно сказал Topmo3 ,конструкция данных контакторов позволяет установить на них доп.контакты,что достаточно для реверсивной схемы. |
|
|