![]() Выбивает Автомат 32А (PL32\3) на двигателе 11квт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выбивает Автомат 32А (PL32\3) на двигателе 11квт |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
А вот интересно, что касается движка это случайно не тот случай когда при запуске мощных движков, принцип:... запуск на "звезде" .. после разгона переключать автоматически на "треугольник" так называемая система мягкого запуска... ???????
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
система ограничения пусковых токов может быть разной, можно и так, как вы описали. мощность в данном случае роли не играет, так можно делать на всех АД с фазным ротором
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Всем здрасте!!! Вопрос такой, выбивает 32амперный (PL32\3) к которому подключон 11киловатный движок.(смотри вложеное Фото) Двигатель стоит на улице поскольку от него работает вытяжка ( циклонного типа). Перво начально я подключил двигатель звездой, но мне посоветовали подключить треугольником и в обоих вариантах двигатель роботал, и было это две недели назад. Сегодня, после оконцовывания кабелей решил снова проверить работоспособность вытяжки. И при первом же запуске срабатывает пакетник((( начал выяснять в чем причина, поменял пакетник результат тот-же, сопротивление обмоток двигателя 1,5 Ом, обмотки на землю не звонятся. двигатель спалён.Витковое замыкание.Когда работал на звезде. Прошу фото автомата -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
двигатель спалён.Витковое замыкание.Когда работал на звезде. Прошу фото автомата Разве за те несчасные 10-20 минут что он работал звездой можна спалить двигатель? ( хотя время его работые я не засикал секундомером это чисто образно приблезительно 10-20) Сообщение отредактировал Andre_san - 9.12.2012, 1:31 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
пали двигатель конца
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
поминял PL6-C32/3 На PL7-D40/3 и всё заработало
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 21.12.2012 Пользователь №: 29801 ![]() |
Ещё многие вытяжки (мощные) должны запускаться с закрытыми шиберами, иначе не получится, ну или частотник в соответстующем режиме ( правда это дорогое удовольствие !). Как то запускали дымосос с асинхронником 160 кВт ( короткозамкнутый ротор ) да ещё и крыльчатка на валу двигателя, там наигрались вдоволь.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 5:50 |
|
![]() |