Кинуть параллельный провод на шины? , Можно ли кинуть провод параллельно на шину.Фото в приложении.

Elektronik777
сообщение 16.12.2012, 23:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 9.12.2012
Пользователь №: 29609



Спасибо!Я уволился icon_smile.gif)))

Сообщение отредактировал Elektronik777 - 9.1.2013, 0:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 17.12.2012, 0:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Ни первое, ни второе, я бы делать не стал. Раз уж так фигово, ищите запитку на других клеммах.

А про вариант, когда приёмник запитывается до вставок - забудьте вообще! Коротнёт - в лучшем случае, будет Ваша контора оплачивать работы на подстанции.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 17.12.2012, 5:49
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Но работу делать надо. Я в электричестве почти ноль.
И куда мы приедем в конечном итоге? crush.gif


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 17.12.2012, 8:16
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Делать нужно так:
1. С шинопровода откручиваете любой из кабелей (наиболее логично- самый маленький). Ставите в удобном месте шкаф типа ПР11, или аналог, или кабельный киоск с предохранителями. Этот шкаф запитываете от шин в том месте, откуда открутили старый кабель. Кабель расчитываете по увеличившейся нагрузке, плюс ещё запас на будущее добавляете. Ну а уже от отходящих автоматов подключаете открученный кабель и остальное, вновь подключаемое оборудование.

2. Решение, аналогичное пункту 1. Нужна реконструкция щита (лучше вобще заменить) из расчёта: на каждую отходящую линию- своя личная защита (автомат, либо предохранители).
В крайнем случае допускается присоединение ответвительных проводов на шину до предохранителей, но при этом они сразу должны быть подключены к АВ (если нагрузка небольшая, то АВ вполне сможет поместиться в этом шкафу) ну или прямо рядом с этим шкафом вешаете маленький щит с автоматом, а от него уже питаете ваше оборудование.

Шефу передайте, пусть денег не жмёт, ибо после пожара отстраиваться всяко дороже выйдет. Ну и пусть ваш шеф всёж-таки изыщет возможность нанять профессионального электрика.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 17.12.2012, 10:28
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Поддерживаю предложение RomanNV о реконструкции щитка. Вам на месте виднее, но судя по всему, нагрузка у вас в основном трехфазная, в т. ч. двигатели. В таком случае лучше избавиться от предохранителей, заменив их автоматами (вводным и отходящими), поскольку при перегорании одного преда получите проблему с двигателями при неполнофазном режиме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 17.12.2012, 13:53
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Ставьте автомат,вставки это не вчерашний,а позавчерашний день.Везде от них избавляются по возможности.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 17.12.2012, 14:03
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Цитата(Elektronik777 @ 16.12.2012, 23:53) *
У нас ввод на 380.
В цех входят 3 провода с ввода, далее 3 вставки, далее 3 провода уходят на шины. С шин уже провода уходят в цеха.

Да человек вообще не электрик, так получилось ...., что надо, пускайте линию в паралель от 1, 2 ,3 т.е. до вставок и ставьте на эту линию соответствующие автоматы, ну и квадратуру кабеля.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 17.12.2012, 19:05
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
вставки это не вчерашний,а позавчерашний день.Везде от них избавляются по возможности.
А вот мой энергетик просто обожает всевозможные железные сундуки с рубильниками и предохранителями icon_evil.gif хоть кол ему на голове теши.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 17.12.2012, 20:15
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(drmorgan @ 17.12.2012, 14:03) *
пускайте линию в паралель от 1, 2 ,3 т.е. до вставок


1-2-3, как видно из фото - после вставок. А вот до вставок - буду стоять на своём - нельзя, и всё! Фактически, получаем увеличение номинала АЗ. А потом ОВБ репу будет чесать - чегой-то на линии проблемы, раз вставки в РУ 0,4 в ТП летят...

Цитата(drmorgan @ 17.12.2012, 14:03) *
Да человек вообще не электрик, так получилось

Оно понятно. Я вот на днях в который раз повторил, что на основной работе тоже ковыряюсь в электрике, фактически не имея допуска. Но то обстоятельство, что работы проводятся в неофициальном, частном порядке, не освобождает меня от возможной ответственности в случае чего-то нехорошего!

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 17.12.2012, 20:18


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 17.12.2012, 20:24
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Цитата(зелёный желторотик @ 17.12.2012, 21:15) *
1-2-3, как видно из фото - после вставок. А вот до вставок

Смотрим и читаем внимательно


Цитата(Elektronik777 @ 17.12.2012, 0:53) *
У нас ввод на 380.
В цех входят 3 провода с ввода, далее 3 вставки, далее 3 провода уходят на шины. С шин уже провода уходят в цеха.



--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 17.12.2012, 20:24
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Достаньте (раз начальство денег не дает... ) автомат типа АВ или АЕ, соответствующий по току станка, свариваете ему ящик, который привариваете с боку шкафа. Устанавливаете в ящик автомат и подключаете с верхних клемм, Ваш 1 вариант и как написал drmorgan, п.7.

Сообщение отредактировал Topmo3 - 17.12.2012, 20:26


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 17.12.2012, 20:31
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Цитата(зелёный желторотик @ 17.12.2012, 21:15) *
Оно понятно. Я вот на днях в который раз повторил, что на основной работе тоже ковыряюсь в электрике, фактически не имея допуска. Но то обстоятельство, что работы проводятся в неофициальном, частном порядке, не освобождает меня от возможной ответственности в случае чего-то нехорошего!

Освобождает!, будет отвечать начальник, хозяин производства, который людей без допуска и соответствующих документов ставит на проведение таких работ.

Цитата(зелёный желторотик @ 17.12.2012, 21:15) *
. А потом ОВБ репу будет чесать - чегой-то на линии проблемы, раз вставки в РУ 0,4 в ТП летят...

Да не чего там не вылетит с одного станка.

Сообщение отредактировал drmorgan - 17.12.2012, 20:29


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 17.12.2012, 20:37
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(drmorgan @ 17.12.2012, 20:24) *
Смотрим и читаем внимательно


Если читать внимательно, то, в таком случае, я вижу приходящие провода 1-2-3, габариты, потом невидимый мне лично провод уходит на шины (их, 4-5-6, я вижу).

Не забываем, что ТС - не_электрик. Может и напутать с терминологией!

Цитата
Освобождает!, будет отвечать начальник,

Незнание Законов (не подтверждение аккредитации на их знание - с моей стороны) не освобождает меня от обязательств по их исполнению!

Если ученик автошколы на учебном автомобиле врежется в кого-нибудь - неужто, только инструктору отвечать?


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 17.12.2012, 20:44
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Цитата(зелёный желторотик @ 17.12.2012, 21:37) *
Если ученик автошколы на учебном автомобиле врежется в кого-нибудь - неужто, только инструктору отвечать?

Именно только инструктору! , и это точно.

Цитата(зелёный желторотик @ 17.12.2012, 21:37) *
Если читать внимательно, то, в таком случае, я вижу приходящие провода 1-2-3, габариты, потом невидимый мне лично провод уходит на шины (их, 4-5-6, я вижу).

Да нет там никакого провода, сразу с вставок на шины.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 17.12.2012, 21:02
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(drmorgan @ 17.12.2012, 20:44) *
Именно только инструктору! , и это точно.

Хорошо, переформулирую.
Добрый дядя-милиционер даёт мне поиграться с табельным ПМ, из которого я кого-нибудь убиваю. Мне, получается, только 3 часа адм. задержания грозит? Он же сам мне доверил, без принуждения!

Цитата(drmorgan @ 17.12.2012, 20:44) *
Да нет там никакого провода, сразу с вставок на шины.

А Вы получше почитайте: между вставкой и шиной должен быть провод! Исходя из описания!

Ладно, выхожу из обеих споров - у нас разные взгляды на ответственность. И на фотки)))

К слову, вспоминая все ВРУ и ГРЩ, в которых ковырялся - ввод действительно алюминиевым кабелем, а вот после главного рубильника - шины... А шины от рубильника - на вставки идут... Просто привык, что в ВРУ кабель приходит снизу!

Больше спорить не буду. Сорри за флуд)


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 17.12.2012, 23:35
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



автор, а нельзя ли просто присоединться к уже занятым болтам на шинах? открутить одну трехфазную нагрузку, и два потребителя под один болт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 19.12.2012, 1:01
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



главное при закручивании помнить 2 вещи:
- под один болт не более 2 проводников
- минимально допустимое расстояние по воздуху между шинами( в т.ч. и неизолированными кабельными наконечниками). должно составлять не менее 12 мм по воздуху и 16 мм по изолятору