Коммутирование РЕ-провода- можно?! , Как понимать ПУЭ в этом вопросе?

Гость_Гость_*
сообщение 2.2.2013, 7:06
Сообщение #41





Гости






Цитата(Олега @ 1.2.2013, 21:14) *
...Напряжение на ЗУ может быть в пределах 0 (идеально равномерное распределение) - 220В (максимальный перекос, потенциал одной из L на оборванном пне). ...

Правильно ли я понимаю, что это напряжение будет на корпусе всего "защищённого" оборудования и при полном обесточивании дома?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 2.2.2013, 10:13
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Токи будут по любому три фазы нагрузки замыкаются на з\у. А рвать РЕ неззя. Делите до вводного автомата.Будет наряжение на корпусе э\у. Равное сопротивлению нагрузки. НЕ ТРОГАЙТЕ ЕГО!!!

Сообщение отредактировал ez81 - 2.2.2013, 10:16


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.2.2013, 11:13
Сообщение #43





Гости






...А рвать РЕ неззя... - не рвём. ...Делите до вводного автомата... - делим до вводного автомата. ...Будет наряжение на корпусе э\у. Равное сопротивлению нагрузки... - Равное от 220 в худшем случае до какого то промежуточного значения. Повторюсь - вводной автомат отключен. Собственно вопрос - как этого избежать? Обрыв магистрального нуля на ВЛ в частном секторе - не такой уж исключительный случай.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.2.2013, 11:45
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17619
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 2.2.2013, 7:06) *
Правильно ли я понимаю, что это напряжение будет на корпусе всего "защищённого" оборудования и при полном обесточивании дома?

На корпусе будет потенциал. Напряжение - разность потенциалов в разных точках. "Напряжение на заземляющем устройстве - напряжение, возникающее при стекании тока с заземлителя в землю между точкой ввода тока в заземлитель и зоной нулевого потенциала". Если ЗУ расположено рядом с корпусом оборудования, то напряжение прикосновения (которое нас больше всего интересует) минимально. Чем дальше оборудование от ЗУ (ближе к зоне нулевого потенциала земли), тем опаснее. Понятно, напряжение на ЗУ будет меньше 220 (R ЗУ источника, нагрузки). А потенциал корпусов соединенных проводниками конечно будет одинаков. Чем больше заземлителей в сети, тем безопаснее.

Цитата(ez81 @ 2.2.2013, 10:13) *
Будет наряжение на корпусе э\у. Равное сопротивлению нагрузки.

Напряжение=сопртивление ??

Цитата(ez81 @ 2.2.2013, 10:13) *
Токи будут по любому три фазы нагрузки замыкаются на з\у.

Так ведь не рабочие токи текут в землю. Ток через ЗУ определяется напряжением смещения и сопротивлением ЗУ (и пр.)

Сообщение отредактировал Олега - 2.2.2013, 11:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.2.2013, 17:16
Сообщение #45





Гости






Цитата(Олега @ 2.2.2013, 11:45) *
...Если ЗУ расположено рядом с корпусом оборудования, то напряжение прикосновения (которое нас больше всего интересует) минимально. Чем дальше оборудование от ЗУ (ближе к зоне нулевого потенциала земли), тем опаснее...

Олега - спасибо, с этим понятно. Также понятно, что нереально у каждого эл.оборудования в доме (стир. машина, холодильник и т.д.) устраивать ЗУ.
Спрошу по другому - обеспечивается эл.безопасность в доме в подобном случае (нарушение магистрального нуля на ВЛ) при условии полного соблюдения ...
Цитата(Гость @ 2.2.2013, 11:13) *
...А рвать РЕ неззя... - не рвём. ...Делите до вводного автомата... - делим до вводного автомата.

Да или нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.2.2013, 21:30
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17619
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 2.2.2013, 17:16) *
..с этим понятно. Также понятно, что нереально у каждого эл.оборудования в доме (стир. машина, холодильник и т.д.) устраивать ЗУ.
Спрошу по другому - обеспечивается эл.безопасность в доме в подобном случае (нарушение магистрального нуля на ВЛ) при условии полного соблюдения ...

Думаю, что не всегда. Но, вполне реально выполнить контур вокруг домика, к примеру. И потом, полезно выполнить СУП.

Цитата(Гость @ 2.2.2013, 17:16) *
Да или нет?

Я не рву. 1. - законопослушный (ГОСТ Р 50571.10 п.543.3.3. Запрещается включать коммутационные аппараты в цепи защитных проводников). 2. - не уверен, что АВ сработает при КЗ на ЗУ в 30 Ом. 3. - обеспечить условия защиты не трудно. 4. - Либо TN, либо ТТ. Комбинации с отключением перед повторным ЗУ сделают оборванца еще опаснее (для соседей). Я за повторки у каждого домика, в сумме сопротивление будет небольшим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 2.2.2013, 21:51
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



У Вас ТТ никак не выйдет ТН изначально у транса. Оптимум не надо заземление просто разделите ноль на вводе.

Цитата(Олега @ 2.2.2013, 12:45) *
На корпусе будет потенциал. Напряжение - разность потенциалов в разных точках. "Напряжение на заземляющем устройстве - напряжение, возникающее при стекании тока с заземлителя в землю между точкой ввода тока в заземлитель и зоной нулевого потенциала". Если ЗУ расположено рядом с корпусом оборудования, то напряжение прикосновения (которое нас больше всего интересует) минимально. Чем дальше оборудование от ЗУ (ближе к зоне нулевого потенциала земли), тем опаснее. Понятно, напряжение на ЗУ будет меньше 220 (R ЗУ источника, нагрузки). А потенциал корпусов соединенных проводниками конечно будет одинаков. Чем больше заземлителей в сети, тем безопаснее.


Напряжение=сопртивление ??


Так ведь не рабочие токи текут в землю. Ток через ЗУ определяется напряжением смещения и сопротивлением ЗУ (и пр.)

Мы говорим об отсутствие рабочего нуля и от этого все расчеты.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.2.2013, 23:40
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17619
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ez81 @ 2.2.2013, 21:51) *
1. У Вас ТТ никак не выйдет ТН изначально у транса.
2. Оптимум не надо заземление просто разделите ноль на вводе.
3. Мы говорим об отсутствие рабочего нуля и от этого все расчеты.

1. Что значит "ТН изначально у транса" ? У транса изначально заземлена нейтраль. Если я не использую нейтральный проводник с защитной целью и возложил эту функцию на независимый заземлитель, то по Вашему это какая СЗ ?
2. Предлагаете нарушить ПУЭ (30 на вводе от ВЛ) ?
3. Мы говорим об отсутствии и рабочего и защитного нуля. Где взглянуть на расчеты ? Вы по-прежнему считаете, что через ЗУ протекает ток, равный току через РЕN до его обрыва ? И при этом равный алгебр.сумме токов трех фазных проводников ?

Сообщение отредактировал Олега - 3.2.2013, 9:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tehnar
сообщение 4.2.2013, 8:43
Сообщение #49


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 4.2.2013
Пользователь №: 30631



Куда вас далеко утянуло от заданного автором темы вопроса icon_biggrin.gif

А вот я смело рву PEN когда в старых многоэтажках работаю с электропроводкой. Там ведь ЖКХ-овскими электриками схема упрощена до "совершенства"- от магистрального кабеля по стоякам PEN в этажном щитке через орехи подключен на корпус щитка и уже с него идет на пакетники и далее-на счетчик.

Я завожу в квартиру трехжильный кабель но провод PE в этажном щитке НЕ подключаю! Ставлю вводной ДВУХполюсный автомат, после него-узо. Получается что я нарушаюПУЭ и рвуPEN.

Но зато при отгорании PEN в этом щитке к потребителю не придет опасный потенциал через провод заземления!

Почему я так делаю: я НЕ знаю состояние ЗУ (а мне это надо?); я не хочу бесплатно переделывать этажный щиток (а мне это надо?); я хочу по возможности по максимуму защитить потребителя от поражения электрическим тОком- в системе TN-C узо так же эффективно. Кроме этого если деньги у клиента есть- ставлю РН.

Я уверен что так же делают большинство форумчан просто не говорят об этом icon_smile.gif что бы не подпортить свою репутацию "правильного электрика" icon_biggrin.gif Только не говорите что это не так...

Хотите вопрос по теме? Ответьте- кто из вас делает скрытую электропроводку в деревянном доме в метал. трубах (НЕ в металорукаве!!!)? Вот то-то icon_biggrin.gif

Цитата(savelij® @ 1.2.2013, 22:08) *
Для кого приводились пункты ПУЭ?...
PEN не коммутируется ни при каких системах питания.
(1.7.145. и 7.1.21)


По правилам нет, а на практике- приходится... Посмотрел бы я как бы вы поступили в моем случае? Отказались от работы? Или переделывалибы этажный щиток, а в эксплуатирующую организацию написали заявление о несоответствии егоПУЭ? icon_biggrin.gif
Это вам не на форуме носом в правила тыкать... Только без обид- как говорят американцы-ничего личного icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 4.2.2013, 12:05
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(tehnar @ 4.2.2013, 11:43) *
Но зато при отгорании PEN в этом щитке к потребителю не придет опасный потенциал через провод заземления!

А что ему помешает? N то у вас остаётся подключен.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.2.2013, 12:27
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17619
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(tehnar @ 4.2.2013, 9:43) *
Куда вас далеко утянуло от заданного автором темы вопроса

Тема была о разрыве PEN(РЕ) коммутационным аппаратом на вводе в коттедж. См.п.1
Ваше "геройство" (я смело рву PEN) к данному вопросу не относится. Вы просто не используете РЕ.

Цитата(tehnar @ 4.2.2013, 9:43) *
..в эксплуатирующую организацию написали заявление о несоответствии егоПУЭ?
Это вам не на форуме носом в правила тыкать...

Иногда тыкать полезно. С чего Вы порешили, что все в здании обязано соответствовать ПУЭ ? Здание после реконструкции или капремонта ?

Цитата(tehnar @ 4.2.2013, 8:43) *
Хотите вопрос по теме? Ответьте- кто из вас делает скрытую ..

Вопрос опять же не по теме.

Сообщение отредактировал Олега - 4.2.2013, 12:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.2.2013, 15:16
Сообщение #52





Гости






Цитата(tehnar @ 4.2.2013, 8:43) *
А вот я смело рву PEN когда в старых многоэтажках работаю с электропроводкой. Там ведь ЖКХ-овскими электриками схема упрощена до "совершенства"- от магистрального кабеля по стоякам PEN в этажном щитке через орехи подключен на корпус щитка и уже с него идет на пакетники и далее-на счетчик.

Да-а-а, маловато ещё Вы, наверное, с электричеством работаете. " Там ведь ЖКХ-овскими электриками схема упрощена до "совершенства"- от магистрального кабеля по стоякам PEN в этажном щитке через орехи подключен на корпус щитка...", раз Вам ещё не встречались этажные щитки с зажимом (не через "орех") для "нулевого" провода непосредственно на корпус щитка. И не считалось это в те времена нарушением ПУЭ. А вот смелости (я смело рву PEN), при работе с электричеством, я бы посоветовал Вам поубавить, не то это место, где её надо проявлять.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rasmus
сообщение 4.2.2013, 16:11
Сообщение #53


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 18.6.2007
Пользователь №: 8858



Цитата(RomanNV @ 4.2.2013, 15:05) *
А что ему помешает? N то у вас остаётся подключен.

Он скорее всего имел ввиду при обрыве вводного PEN в щитке этого не произойдет?


--------------------
"Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tehnar
сообщение 4.2.2013, 18:02
Сообщение #54


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 4.2.2013
Пользователь №: 30631



Цитата(Rasmus @ 4.2.2013, 17:11) *
Он скорее всего имел ввиду при обрыве вводного PEN в щитке этого не произойдет?

Правильно Rasmus! Сразу видно- практикует человек электромонтаж! Что будет если пропадет PEN с этажного щитка? Перекос напряжения начнет гулять и все это будет вылазить на корпус этажного щитка. И если туда провод заземления подключить то на заземленном корпусе электроприбора может оказаться очень опасный потенциал.
Так уж лучше я этот провод никуда не буду подключать, единственный минус-при пробое на корпус УЗО может не отключиться,но зато от косвенного прикосновения всегда спасет жизнь.

Цитата(Олега @ 4.2.2013, 13:27) *
Ваше "геройство" (я смело рву PEN) к данному вопросу не относится. Вы просто не используете РЕ.

А я что коммутирую?! Разве не PEN? Странная у вас логика.
Цитата(Олега @ 4.2.2013, 13:27) *
С чего Вы порешили, что все в здании обязано соответствовать ПУЭ ?


А чему еще оно должно соответствовать?! icon_surprised.gif
Цитата(Олега @ 4.2.2013, 13:27) *
Вопрос опять же не по теме.

Ну конечно! Я другого и не ожидал от старожилов этого форума icon_biggrin.gif Разве кто из вас признается что делал скрытую проводку по дереву в гофре icon_biggrin.gif


Цитата(Гость сочувствующий @ 4.2.2013, 16:16) *
Да-а-а, маловато ещё Вы, наверное, с электричеством работаете. раз Вам ещё не встречались этажные щитки с зажимом (не через "орех") для "нулевого" провода непосредственно на корпус щитка. И не считалось это в те времена нарушением ПУЭ. А вот смелости (я смело рву PEN), при работе с электричеством, я бы посоветовал Вам поубавить, не то это место, где её надо проявлять.


За совет спасибо icon_biggrin.gif Только я непонял- с чего вы решили что мне такие щитки не встречались? Потому что у меня пока только 2 сообщения на форуме? icon_biggrin.gif Даже если и такой щиток- я стараюсь осмотреть ЗУ по мере возможности ну хотя бы узнать была или нет реконструкция или его проверка и при сомнении в его исправности- провод заземления НЕ подключаю! И всем коллегам так советую!
А PEN рву! icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.2.2013, 19:16
Сообщение #55





Гости






Цитата(tehnar @ 4.2.2013, 18:02) *
За совет спасибо : Только я непонял- с чего вы решили что мне такие щитки не встречались? Потому что у меня пока только 2 сообщения на форуме? icon_biggrin.gif Даже если и такой щиток- я стараюсь осмотреть ЗУ по мере возможности ну хотя бы узнать была или нет реконструкция или его проверка и при сомнении в его исправности- провод заземления НЕ подключаю! И всем коллегам так советую!
А PEN рву! icon_smile.gif

1. " с чего вы решили что мне такие щитки не встречались?" - с того, что: " от магистрального кабеля по стоякам PEN в этажном щитке через орехи подключен на корпус щитка и уже с него идет на пакетники и далее-на счетчик.", количество посещений данного форума здесь абсолютно не при чём, Вы, с таким замечанием, первый.
2. " Даже если и такой щиток- я стараюсь осмотреть ЗУ по мере возможности ну хотя бы узнать была или нет реконструкция или его проверка..." - о каком ЗУ может идти речь, если в домах с такими щитками ЗУ вообще не делались? Если только при реконструкции, но реконструируемых таких домов я, к сожалению, не встречал.
3. "А PEN рву!" - здесь есть вопрос: в каком месте Вы рвёте PEN-проводник, если в таких щитках это "ноль" (система TN-C, где функции "нулевого" рабочего и защитного проводников объединены на всём протяжении)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rasmus
сообщение 4.2.2013, 19:31
Сообщение #56


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 18.6.2007
Пользователь №: 8858



Цитата(Гость сочувствующий @ 4.2.2013, 22:16) *
таких домов я, к сожалению, не встречал.

Ну если вы не встречали это не значит что их нет icon_biggrin.gif Я например встречал.
Цитата(Гость сочувствующий @ 4.2.2013, 22:16) *
здесь есть вопрос: в каком месте Вы рвёте PEN-проводник

А где он его еще может рвать кроме как не после счетчика? Я так понял говорится про ответвление в квартиру из этажного щита.


--------------------
"Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
next
сообщение 4.2.2013, 20:00
Сообщение #57


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Регистрация: 2.2.2013
Пользователь №: 30593



То же непонял какой PEN и где рвет товарисщ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.2.2013, 20:09
Сообщение #58


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17619
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(tehnar @ 4.2.2013, 18:02) *
А я что коммутирую?! Разве не PEN? Странная у вас логика.

"Странная логика" - это у Вас. Вернее логика отсутствует. Третий проводник (РЕ) в кабеле ввода, как видимо и все защитные в квартире, у Вас висит в воздухе.
Если это не так, то расскажите в каком месте получили РЕ проводник. В свете "вводной ДВУХполюсный автомат, после него-узо" возможны 2 варианта: после АВ и после УЗО. Они оба смешные. Вам какой приглянулся? уточните.
Если РЕ-проводник все же не используется, то однозначно коммутируете N-проводник, рабочий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.2.2013, 20:11
Сообщение #59





Гости






Цитата(Rasmus @ 4.2.2013, 19:31) *
Ну если вы не встречали это не значит что их нет icon_biggrin.gif Я например встречал.

А где он его еще может рвать кроме как не после счетчика? Я так понял говорится про ответвление в квартиру из этажного щита.

1. "Ну если вы не встречали это не значит что их нет icon_biggrin.gif Я например встречал." - согласен, что "не значит что их нет", пусть будет больше реконструируемых домов!
2. " ...рвать кроме как не после счетчика?" - а откуда тогда "ноль" в квртире будет? Что-то я не пойму.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.2.2013, 20:23
Сообщение #60


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17619
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(tehnar @ 4.2.2013, 18:02) *
А чему еще оно должно соответствовать?!

ЭУ здания должна соответствовать нормативам на время постройки. Судя по описанию щитов - ПУЭ6. И щиты полностью соответствуют. Кстати, в это время оборудование требующее защитного заземления корпуса вполне законно заземлялось. Третьим проводником. В воздухе ничего не висело.



Цитата(tehnar @ 4.2.2013, 18:02) *
Ну конечно! Я другого и не ожидал от старожилов этого форума icon_biggrin.gif Разве кто из вас признается что делал скрытую проводку по дереву в гофре

Гоношиться не нужно. Воспользовавшись поиском легко можно найти тему про деревянные дома и там развивать в меру способностей свои идеи (при наличии). Здесь иная тема, не отвлекайтесь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения