blackdusl
сообщение 30.1.2013, 20:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 30.1.2013
Пользователь №: 30534



Имееем Тр-р 750 кВА (нагружен на 400-600А), от ТП 235 м кабеля ВБбШВ 1*185 8шт. При нагрузке 30 А фазное напряжение 205, линейное 360. При нагрузке 50-60А фазное 202-200, линейное 350-360В. Нагрузка 3-х ф. компрессор 15кВА. Сопротивление пары 1*185= 0.250Ом. Переходное сопротивление с одного конца кабеля (проковыряв изоляцию) до верхних губок разъединителя включая наконечники 0.01Ом.
Отчего такое падение и как определить слабое звено?
PS Немного поправлюсь в названии темы: Кабель ВЛ.

Сообщение отредактировал blackdusl - 30.1.2013, 20:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
blackdusl
сообщение 9.2.2013, 11:58
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 30.1.2013
Пользователь №: 30534



убрав закладные металлические трубы на выводе из ТП и на вводе в ГРЩ удалось улучшить показатели падения вдвое. Теперь при нагрузке 50А падение составляет по фазно 6-7 В, линейно 10-11В.
Продолжаем капать дальше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 9.2.2013, 16:40
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



blackdusl, так на производстве все кабельные подводы к оборудованию в стальных трубах. Хотите сказать, что это не есть хорошо?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 10.2.2013, 4:43
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Наверно одножильные линии были проложены в разных трубах( разнесены друг от друга), отсюда и улучшение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
blackdusl
сообщение 10.2.2013, 10:15
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 30.1.2013
Пользователь №: 30534



Цитата
Наверно одножильные линии были проложены в разных трубах( разнесены друг от друга), отсюда и улучшение.

само собой в разных трубах, диаметром не намного больше кабеля, но. закладные трубы были сварены "пучком" четыре на четыре длиной 30 см.

Цитата(uvk2 @ 9.2.2013, 17:40) *
blackdusl, так на производстве все кабельные подводы к оборудованию в стальных трубах. Хотите сказать, что это не есть хорошо?

В стальных трубах на производстве как правило прокладывают 3-х фазные (4-х или 5-ти проводные) или 1-фазные кабели (2-х или 3-х жильные). У нас немного другой случай.

Сообщение отредактировал blackdusl - 10.2.2013, 10:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 20:27
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены