Выбило 2 автомата, что это значит... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбило 2 автомата, что это значит... |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
27.3.2013, 20:51
Сообщение
#1
|
Гости |
Завершаю ремонт, в электрике немного понимаю, но не профи. Схема: 3 входа, свет не переделывался(вход 1), автомат 40А (вход 2) защищает 2 ветки по 20А и 2 ветки по 16А; автомат 50А защищает плиту. В момент проведения работ по злектрике (оба 16А автомата отключены, на которых они работали) неожиданно выбивает автомат 40А и один из 20А автоматов. Подскажите, в какой части проблема?
|
|
|
|
27.3.2013, 21:11
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
1. Тема перенесена в соответствующий раздел.
2. Проблему искать в КЗ групповой линии, которая защищалась автоматом 20А. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
27.3.2013, 23:58
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
В момент проведения работ по злектрике (оба 16А автомата отключены, на которых они работали) Разжуйте, пожалуйста. Кто - они? Инопланетяне? Что за "работы по электрике"? Характер работ? Чуется, что провод в стене перебили. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 28.3.2013, 0:31 -------------------- |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
28.3.2013, 7:49
Сообщение
#4
|
Гости |
2. Проблему искать в КЗ групповой линии, которая защищалась автоматом 20А. А почему тогда 40А выбило? Проводка частично в стене и под сантехкабиной, поэтому вскрывать ну оч не хочется, готовности отделки 100%((( Разжуйте, пожалуйста. Кто - они? Инопланетяне? Что за "работы по электрике"? Характер работ? Чуется, что провод в стене перебили. Не совсем инопланетяне, молдаване... Работы, проводимые в момент КЗ - подключение приточного вентилятора. Он вешается на одну из 16А линий комнаты. Единственная связь с 20A линией кухни - это общие колодки земли и нуля, ну и 40А входной автомат, который выбило. Если бы выбило 40А автомат (только), вопросов бы не было. Но как могло выбить 20A который за ним... Или могло?? |
|
|
|
28.3.2013, 8:04
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Вам же ответили "Проблему искать в КЗ линии, которая защищалась автоматом 20А." А 40А автомат выбило за компанию т.к. находятся они рядом. Более подробно объяснять не вижу смысла т.к. Вы не электрик.
А кто вообще подбирал номиналы автоматов, молдаване? 50А на плиту, круто. Вам на всю квартиру хватит вводного на 40А. -------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
28.3.2013, 8:21
Сообщение
#6
|
Гости |
|
|
|
28.3.2013, 9:25
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Расчет правильный, а кабель какой к плите идет?
-------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
|
28.3.2013, 10:11
Сообщение
#8
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Ремонт делаете в новом доме? Надеюсь, что не в хрущевке. На плиту у Вас должен идти кабель сечением 10мм. И до 50А автомата сечение тоже не меньше 10мм.
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
28.3.2013, 10:18
Сообщение
#9
|
Гости |
|
|
|
28.3.2013, 10:20
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
3*6 кв мм, по табличке вроде он... и автоматик на него 40А (потолок)-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
28.3.2013, 10:22
Сообщение
#11
|
Гости |
|
|
|
28.3.2013, 10:22
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
плита 9,5 квт; 220*50=11 квт, я был неправ, когда считал электрику?? Неа... неправ... там 40А хватит за глаза.. 220*40*1,13=9944 ~ 10кВтЦитата 3*6 кв мм, по табличке вроде он... да.. 6кв.мм ... даже правильней будет сказать... не менее...-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
28.3.2013, 10:39
Сообщение
#13
|
Гости |
Огромное вам спасибо, действительно очень помогли. Оказалось КЗ, ветка 20А, саморез в проводку...(((( Отдирают обои...
Автомат 50А все-таки придется поменять на 40А. Сделаю с течением времени, пока плиту на полную не использую... |
|
|
28.3.2013, 14:09
Сообщение
#14
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата Дому 15 лет... Сечение 6 мм((( менять автомат? Алё люди, по нормам на вод не более 8 кВт Цитата Дому 15 лет ХАЧУ В ИНСПЕКЦИЮ
|
|
|
Гость_Гость_* |
29.3.2013, 0:21
Сообщение
#15
|
Гости |
Это если нет электроплиты то 8 кВт имхо.Ссылку на нормы...
|
|
|
29.3.2013, 13:06
Сообщение
#16
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата Это если нет электроплиты то 8 кВт имхо.Ссылку на нормы... (http://www.elektro-proekt.ru/index.php?id=220) и ВСН 59-88 раздел 4 (так на вскидку). |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 7:17 |
|