Вопрос по ОПН-10 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос по ОПН-10 |
23.3.2012, 7:15
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 5.9.2005 Из: Тюмень и область Пользователь №: 3837 |
Кто знает, можно такие ОПНы использовать на одном оборудовании? В чем между ними разница, кроме испытательного напряжения? Найти нигде не можем информацию по ОПЧп-10, что это такое? Уже предполагали, что это буква Н не пробилась нормально, но опять же в маркировке разняться и испытательные напряжения, да и буква Ч выбита аккуратно и видно что это именно Ч. Сообщение отредактировал KypaTop - 23.3.2012, 7:24 |
|
|
|
23.3.2012, 7:46
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22898 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
меня терзают смутные воспоминания, может не прав, но лет 10-15 назад у сей фирмы были какие то проблемы по ОПНам, то ли они разделялись и кто то гнал брак под их марку то ли ещё что то
про ОПЧп не слыхал а где брали - там не спросить? или позвонить изготовителю? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
23.3.2012, 7:48
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 5.9.2005 Из: Тюмень и область Пользователь №: 3837 |
Да сторонняя организация у нас на подряде притащила откуда то, а там уже концов не найти где они приобретали.
|
|
|
23.3.2012, 7:54
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22898 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
паспорт на них есть?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
23.3.2012, 8:07
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 5.9.2005 Из: Тюмень и область Пользователь №: 3837 |
нет просто приперли ОПНы
|
|
|
23.3.2012, 8:14
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22898 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ну так
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
23.3.2012, 8:17
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 5.9.2005 Из: Тюмень и область Пользователь №: 3837 |
ну так самое интересное, что притащили 3 шт. и вот ОПЧ только один из них, сейчас позвонил, сказал чтобы один меняли на нормальный ОПН, иначе добро не дадим ставить. Но тем не менее осадок остался, буду искать информацию что это за чудо современной техники. |
|
|
|
23.3.2012, 16:06
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22898 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
без паспортов я бы не стал ставить, Вам потом отвечать
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
27.3.2013, 20:31
Сообщение
#9
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
А такой ОПН видали?
[attachment=24738:IMAG0182.jpg] Вот что происходит с ограничителями в наших сетях после однофазных замыканий на землю. Есть мысли - почему? |
|
|
28.3.2013, 18:23
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
А такой ОПН видали? [attachment=24738:IMAG0182.jpg] Вот что происходит с ограничителями в наших сетях после однофазных замыканий на землю. Есть мысли - почему? потому-что опн крякнул и создал однофазное кз. -------------------- |
|
|
|
28.3.2013, 19:34
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
28.3.2013, 19:43
Сообщение
#12
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10883 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вроде как человеческие ОПНы мастырятся не прямо на заземлённую конструкцию, а на специально обученную загогулину, которая отключает ОПН от земли при утечке на землю.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
28.3.2013, 21:15
Сообщение
#13
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
потому-что опн крякнул и создал однофазное кз. КЗ в сетях с изолированной нейтралью не бывает, если уж на то пошло. Один-два могут крякнуть, а другие почему вылетают? Кстати, почему ОПН может крякнуть? Вроде как человеческие ОПНы мастырятся не прямо на заземлённую конструкцию, а на специально обученную загогулину, которая отключает ОПН от земли при утечке на землю. Недопонял я что-то про какие загогулины речь и про какие отключения. Примечание: речь идёт о городской распределительной сети 6 кВ с изолированной нейтралью. ОПН монтируются согласно инструкции завода-изготовителя на заземлённое основание. |
|
|
29.3.2013, 6:31
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
КЗ в сетях с изолированной нейтралью не бывает, если уж на то пошло. Один-два могут крякнуть, а другие почему вылетают? Кстати, почему ОПН может крякнуть? Недопонял я что-то про какие загогулины речь и про какие отключения. Примечание: речь идёт о городской распределительной сети 6 кВ с изолированной нейтралью. ОПН монтируются согласно инструкции завода-изготовителя на заземлённое основание. Потому-что перед установкой нужно его проверять Rиз минимум 1000мом и ток утечки АИДом. Однофазные кз всё-же бывают http://svetservice.com.ua/stati/elektriche...noie-neietralyu -------------------- |
|
|
29.3.2013, 7:03
Сообщение
#15
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 |
Мне тоже кажется, что так взорваться ОПН не может, если только он не бракованый и правильно установили.
Кстати ОПН у нас при изготовлении ячеек, с одной стороны крепится на швеллер (в ячейке), а сдругой стороны ОПН соеденяется к шинам через оголенные медные провода длиной 150-200 мм. Кажись была бы такая проволка ОПН бы не взорвался. Встречал ячейки где вместо проволки стояла алюминиевая шина 50х6. наверно у вас тоже, шина. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
|
|
29.3.2013, 10:00
Сообщение
#16
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Однофазные кз всё-же бывают http://svetservice.com.ua/stati/elektriche...noie-neietralyu В сетях с изолированной нейтралью бывают однофазные замыкания на землю, это не КЗ. Улыбнула фраза: фаза – спираль утюга – нулевой провод – нейтраль трансформатора – фаза. В общем делаем не что иное, как однофазное замыкание на землю в сети с изолированной нейтралью. Потому-что перед установкой нужно его проверять Rиз минимум 1000мом и ток утечки АИДом. Сопротивление ОПН должно быть, как правило, не менее 3000 МОм (у разных производителей отличается). Перед установкой проверяю сопротивление и ток проводимости. Все параметры соответствуют ТУ изготовителя. Посчитал рассеиваемую ОПН энергию при однофазном замыкании на землю - около 5 кДж. По паспорту у ОПН около 20 кДж. Получается, что не должны они так полыхать, однако на фото... Мне тоже кажется, что так взорваться ОПН не может, если только он не бракованый Эта мысль свербит у меня уже не первый день... Встречал ячейки где вместо проволки стояла алюминиевая шина 50х6. наверно у вас тоже, шина. Не, я про воздушные линии 6 кВ веду диалог. Сообщение отредактировал Шаровая молния - 29.3.2013, 9:58 |
|
|
29.3.2013, 10:43
Сообщение
#17
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10883 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Недопонял я что-то про какие загогулины речь и про какие отключения. Перевожу: Поскольку ОПНы являются суть импульсными устройствами и длительные перенапряжения выдерживать физически неспособны, ряд производителей опционально комплектуют варисторные ОПН среднего напряжения устройствами защиты их от разрушения при превышении максимально допустимой рассеиваемой энергии. В этом случае ОПН монтируется не на заземлённое основание, а на защитное устройство, которое при длительном превышении протекающего через ОПН тока разрывает цепь заземления. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
29.3.2013, 15:19
Сообщение
#18
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
|
|
|
8.4.2013, 6:46
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Шаровая молния, насчет однофазных КЗ с изолированной нейтралью я не прав, ОЗЗ которое может перейти в межфазное КЗ (при опр.условиях ).. Насчет 1000мом это в 0,4кВ сетях, конечно не менее 3000мом (написано в РД34). Добавлю почему могут крякнуть от частых превышений им.напр. ,от старения и возрастающего тока утечки.
Сообщение отредактировал ez81 - 8.4.2013, 6:50 -------------------- |
|
|
8.4.2013, 8:28
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата Насчет 1000мом это в 0,4кВ сетях Может подскажите ссылку. Все ОПН на 0,4 кВ у меня с изоляцией 1-5 МОм. Это мегером на 1000 В, на 2500 В ОПН "открывается", на 500В десятки МОм. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 11:53 |
|