Про монтаж в дачном доме , Интересует все для дачного дома

Работник
сообщение 12.4.2013, 11:29
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Хорошо. Но и применять ТТ не стоит в этот раз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
СерЁжик
сообщение 12.4.2013, 12:05
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 20.3.2013
Пользователь №: 31737



Цитата(Работник @ 12.4.2013, 9:32) *
После разделения N и PE не соединять. Заземлять нужно. Хотя бы 1 заземлитель 2,5-3 метра в глубину. Обсадная труба скважены будет хорошим вариантом.
Схема №2. Промежуточная шина РЕN не нужна.

Схема 2 - тоже к ней склонялся. Принимается. Заземлять буду. Вопрос про заземление - с чем связан размер 3 метра электрода в землю, с большим контактом с землей или с глубиной промерзания почвы? У нас на даче э/энергию вкючают в начале мая и выключают в конце октября, т.е. промерзание почвы как условие не существенно, если учитывать площадь контакта с землей, то можно забить 3 электрода по 1м. Можно ли вариант больше по количеству, меньше по метражу? Нужен ликбез.
Скважину планирую, обязательно землю кину, учту при монтаже.
ТТ использовать не буду. ТН-Ц-С.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.4.2013, 12:10
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17720
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(СерЁжик @ 12.4.2013, 9:27) *
два варианта ввода..

Почему переключатель заменили на выключатели ? Экономика?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 12.4.2013, 12:53
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Значит все таки дачный кооператив.
Глубина 3 метра, не только промерзанием, но и высыханием грунта, влажностью его. Это очень сильно влияет. Грунт какой? Если песок, тогда только обсадная труба скважены Вами поможет. Но их часто делают пластиковыми сейчас, тогда придется не рассчитывать на неё. Площадь контакта с землей - самая суть. Но 3 шт по 1 м не вариант. Мнимум 2,5 м. Железо то же не все попало, сечения и толщины для них можетет посмортеть в ПУЭ. Не менее 100 мм кв. сечение (хотя по последним инструкциям 150).
для облегчения забивки, можно пробурить отверстие большим буром или сверлом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.4.2013, 19:03
Сообщение #25





Гости






Цитата(Работник @ 12.4.2013, 12:53) *
...
для облегчения забивки, можно пробурить отверстие большим буром или сверлом.

А вот это лучше не делать, т.к. ухдшится контакт с землёй.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
321
сообщение 12.4.2013, 22:11
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 6.4.2013
Из: Рожок
Пользователь №: 32198



Посмотрите http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=36062 Очень похожая тема.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
СерЁжик
сообщение 13.4.2013, 15:46
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 20.3.2013
Пользователь №: 31737



Цитата(321 @ 12.4.2013, 23:11) *
Посмотрите http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=36062 Очень похожая тема.

321 спасибо за ссылку,всю зиму такие читал, весь мозг себе вынес. ТТ, нет ТН-Ц-С, нет ТН-Ц-С не подходит, значит ТТ. Если бы была ТТН-Ц-С обязательно её бы выбрал.
Согласен только в одном - проблема утопающих, дело рук самих утопающих, поэтому принимать решение приходиться самому.
На теме понравилось про местного электрика - портрет в точку. Кратность вознаграждения оценивается "пузырем" (поллитру). Для ответвления от ВЛ есть необсуждаемый вариант - бухту алюминия с потрескавшейся изоляцией, которая явно не удобно где-то лежала в СССР.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
321
сообщение 13.4.2013, 22:13
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 6.4.2013
Из: Рожок
Пользователь №: 32198




Советы тем и хороши , что после того как их выслушаешь все можно сделать по своему icon_smile.gif А про местных электриков - чес-слово я не такой icon_redface.gif Хотя бывает послушаешь клиента с его пожеланиями - реально хочется напиться...
Вернуться в начало страницы