Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Измерение петли фаза- ноль

Гость_Груздь_*
сообщение 15.4.2013, 16:57
Сообщение #81





Гости






Цитата(ez81 @ 15.4.2013, 16:50) *
А чем Вам не нравятся методики из Национального стандарта указанного в моем послание от 08ч15м.

Разве где высказывался о несогласии с ГОСТ, вы ошиблись адресом...это к "соседям". Поведайте, что там для себя нового открыли? Неужели по ГОСТ начали проводить измерения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Груздь_*
сообщение 15.4.2013, 17:39
Сообщение #82





Гости






Цитата(ez81 @ 15.4.2013, 16:50) *
А методики идут с паспортами сертифицированных в РФ приборами (посему это пережиток прошлого или тех кто более 50 лет пишет НТД)

Неужели методики невзначай сертифицировали? аяяй, какая досада! Не слушайте этих референтов-переводчиков, а дедушек не трогайте, уважайте прошлое и помните (не нарушайте) настоящее
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 15.4.2013, 19:04
Сообщение #83


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Груздь @ 15.4.2013, 18:39) *
Неужели методики невзначай сертифицировали? аяяй, какая досада! Не слушайте этих референтов-переводчиков, а дедушек не трогайте, уважайте прошлое и помните (не нарушайте) настоящее

Вы как всегда с ног на голову (видимо возрастное) говорю о сертифицированных приборах их сертифицируют дяденьки или дедушки а прибор без бумашка к-ка. Измерения и испытания провожу согласно собственным практическим и теоритическим знаниям опираясь на сущ.нтд. В заключение скажу всего знать невозможно и полагаю Вам "Груздь"это известно ,а с возрастом и последнее забывается icon_sad.gif .


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Груздь_*
сообщение 15.4.2013, 19:19
Сообщение #84





Гости






Цитата(ez81 @ 15.4.2013, 19:04) *
Вы как всегда с ног на голову (видимо возрастное)

Не буду вспоминать ваши перевертыши icon_biggrin.gif . Так скажите, господин, испытатель, как правильно произвести измерение петли фаза-нуль? Назовите "ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНУЮ" петлю при проведении приемо-сдаточных и эксплуатационных измерениях в строгом соответствии с НТД? Порадуйте старичка icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 15.4.2013, 20:37
Сообщение #85


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Это уже стало не интересно.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Груздь_*
сообщение 15.4.2013, 20:43
Сообщение #86





Гости






Цитата(Transformator @ 15.4.2013, 20:37) *
Это уже стало не интересно.

Вы хотели увидеть зрелище? Сколько можно просить изучать правила, а не включать быка и доказывать свою правоту.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Груздь_*
сообщение 15.4.2013, 20:51
Сообщение #87





Гости






Прискорбно стало смотреть на так называемые электролаборатории, в которых работают специлисты, которые только научились нажимать кнопки на приборах, но не имеющих панятия как измерять и зачем измерять...Устал...полез в тину. Удачи всем и извините за резкость

PS. Работнику....Позвоните по телефону инспектору, который регистрировал вам ЭТЛ или помогал с регистрацией, уточните его позицию на этот счет....не пожалеете
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 15.4.2013, 21:17
Сообщение #88


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Груздь @ 15.4.2013, 20:19) *
Не буду вспоминать ваши перевертыши icon_biggrin.gif . Так скажите, господин, испытатель, как правильно произвести измерение петли фаза-нуль? Назовите "ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНУЮ" петлю при проведении приемо-сдаточных и эксплуатационных измерениях в строгом соответствии с НТД? Порадуйте старичка icon_biggrin.gif

К сожалению мне не довелось быть испытателем в полном смысле этого слова. Можно и не пытать,(измерять), а просто рассчитать. На сим откланяюсь нет смысла радовать старца icon_biggrin.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.4.2013, 22:06
Сообщение #89


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Последние посты Шаровая молния и Гость_Груздь удалены, ибо дабы не в тему


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 16.4.2013, 10:41
Сообщение #90


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
PS. Работнику....Позвоните по телефону инспектору, который регистрировал вам ЭТЛ или помогал с регистрацией, уточните его позицию на этот счет....не пожалеете

Я эту позицию знаю. И она не изменилась за последние лет 8-10. И так считают все инспектора, и начальники в этом РТН. И большинство сотрудников ЭТЛ что знаю, хотя упертые есть конечно.
Вопросов к моей работе и форме протоколов не было еще. включая серьезные коммерческие и государственные организации, стратегические объекты и т.д..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Груздь_*
сообщение 16.4.2013, 15:18
Сообщение #91





Гости






Цитата(Работник @ 16.4.2013, 10:41) *
Я эту позицию знаю. И она не изменилась за последние лет 8-10. И так считают все инспектора, и начальники в этом РТН.

Работник, догадываюсь (может конечно и ошибаюсь), в каком РТН регистрировались и знаю там всех инспекторов...Все давно поменялось, людей практически не осталось. Так же можете написать соответствующий запрос (необходимо ли измерять сопротивление цепи фаза- рабочий нуль) в Центральный аппарат. В течении месяца на него обязаны будут ответить. Все встанет на свои места.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 16.4.2013, 15:30
Сообщение #92


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Работник, догадываюсь (может конечно и ошибаюсь), в каком РТН регистрировались и знаю там всех инспекторов...Все давно поменялось, людей практически не осталось. Так же можете написать соответствующий запрос (необходимо ли измерять сопротивление цепи фаза- рабочий нуль) в Центральный аппарат. В течении месяца на него обязаны будут ответить. Все встанет на свои места.

По поводу подозрений можете написать в личку. Но скажу сразу, своей головой я тоже думаю.
Не совсем понял про петлю на N проводник. Я измеряю петлю на РЕ или РЕN-проводник или корпус оборудования.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Груздь_*
сообщение 16.4.2013, 16:15
Сообщение #93





Гости






Цитата(Работник @ 16.4.2013, 15:30) *
Не совсем понял про петлю на N проводник. Я измеряю петлю на РЕ или РЕN-проводник или корпус оборудования.

Рад за Вас, если так оно и есть. Но посмотрев ваш протокол, крайне был удивлен, что в цепях, защищаемых УЗО измеряете сопротивление петли ФО. При замыкании на РЕ УЗО отработает уже при мА, а не при сотнях А, которые измеряете своим прибором. Судя по данным в протоколе, вы проводите анализ по автоматическому выключателю в составе УЗО.
Хорошо, допустим, делая такой анализ, вы вдруг увидели, что ток к.з. на этом участке 160А, а автоматический выключатель с характеристикой С25. Какой вывод вы сделаете и какие рекомендации?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 16.4.2013, 16:18
Сообщение #94


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Опять двадцать пять. icon_biggrin.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Груздь_*
сообщение 16.4.2013, 16:24
Сообщение #95





Гости






Цитата(ez81 @ 16.4.2013, 16:18) *
Опять двадцать пять. icon_biggrin.gif

Ваш вариант? icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.4.2013, 17:17
Сообщение #96


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



больше простых удалений сообщений не будет, отмазки -он первый начал тоже не прокатят
сдержанней коллеги


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Груздь_*
сообщение 16.4.2013, 17:29
Сообщение #97





Гости






Цитата(с2н5он @ 16.4.2013, 17:17) *
больше простых удалений сообщений не будет, отмазки -он первый начал тоже не прокатят
сдержанней коллеги

Вы мои сообщения удаляете по какой причине? Хамства и оскорблений не допускаю, "промежуточных" "не по теме" постов предостаточно, но удалены только некоторые. Назовите причину удаления моих сообщений? Предупреждение к кому относите?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.4.2013, 17:41
Сообщение #98


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



См. пост 89 и правила форума, относится к обоим


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 16.4.2013, 17:50
Сообщение #99


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Груздь, я просто удивлён. Но ответьте на такой вопрос: вы реально полагаете, что в ТТ фаза и ноль никогда не имеют даже теоритическую возможность встретится?
А если всё таки встретятся, что будет срабатывать автомат, или УЗО.
А если даже и автомат, а вы уверены что кратности тока достаточно, чтоб отработал автомат.
Скорее всего вы понимаете, что такая вероятность существует, но не можете найти этому подтверждение в правилах.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Груздь_*
сообщение 16.4.2013, 17:50
Сообщение #100





Гости






Цитата(с2н5он @ 16.4.2013, 17:41) *
См. пост 89 и правила форума, относится к обоим

Тоесть за корректный ответ на хамство положено предупреждение? Может дать возможность зарвавшемуся почувствовать угрызения совести? Повторно говорю, что постов
Цитата
ибо дабы не в тему
имеется и никуда до сих пор не делась?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 21:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены