Здравствуйте. Сам не теоретик всё нужно подробно. Суть проблемы. На производстве установили светильники с лампами днат 400 Вт, начали греться автоматы. Автоматы АВВ S203 L C50. Токовыми клещами произвёл замер, на каждой фазе примерно 22 А. Контакторы естественно тоже стоят. Есть предположение, что виновата реактивная мощность. Cos фи ДНАТа по паспорту 0.42. Нужны полные расчёты с какими характеристиками поставить конденсатор. МКФ,Вольтаж, что там ещё есть. Спасибо.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9175 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
При 22х А С50 НЕ ДОЛЖЕН ГРЕТЬСЯ. Просто. И хоть активный ток, хоть реактивный. Проверяем контакты, "левость" автоматов, правильность включения и не забиваем себе мозг. Реактивка здесь не при чем.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Тоже самое хотел написать, при 22А С50 не должен грется, реактивка здесь не причём, хотя если конденсаторы поставите ток будет меньше. А конденсаторы придётся ставить на каждый дросель отдельно. Можно конечно и расчитать.
Попробуйте подтянуть контакты на автомате, если не решится, меняйте. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.4.2013 Пользователь №: 32800 ![]() |
Тоже самое хотел написать, при 22А С50 не должен грется, реактивка здесь не причём, хотя если конденсаторы поставите ток будет меньше. А конденсаторы придётся ставить на каждый дросель отдельно. Можно конечно и расчитать. Попробуйте подтянуть контакты на автомате, если не решится, меняйте. В начале стояли автоматы iek того-же номинала. Поменяли на АВВ. По поводу протяжки контактов нет смысла говорить, естественно всё нормально. На счёт реактивка здесь не причём пожалуйста объясните почему, ведь 22/0.42=52,3А, что влияет на нагрев кабеля, но у меня сечение кабеля с запасом.А вот автомат получается на приделе. На каждый дросель отдельно. Есть ведь виды компенсации реактивной мощности. Индивидуальная, групповая, централизованная. Будьте добры распишите подробней по каждому пункту. Работаю электромонтажником в теории ориентируюсь не очень. В плане расчётов нужно не только для данной ситуации, а из-за своего любопытства. Может кто подскажет литературу. Просто в интернете искал опять не всё подробно расписывают. Например в одной формуле не понятно откуда взялось tan фи2 как он высчитываеться и т.д и т.п. Поэтому просил изначально всё подробно. Спасибо. Сообщение отредактировал nurpus - 30.4.2013, 22:03 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Тоже не теоретик, но думаю что при косинусе 0.5 полная мощность будет вдвое больше. И это подтвердилось измерениями на ЛДС 40W -полная мощность 100 с копейками ватт. Сейчас полно автоматических установок компенсации реактивной мощности, поройтесь в поиске.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9175 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Цитата Токовыми клещами произвёл замер, на каждой фазе примерно 22 А 22/0.42=52,3А, Что есть все таки 22, что такое 0,42? если я все правильно понимаю, амперы поделили на вольты и получили амперы? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Вы произвели замер реального тока. По 22А на фазу.
Косинус фи, про который Вы упомянули используется в расчетах, чтобы прикинуть значение тока, учитывая реактив. А Вы получили реальное значение, так что косинус фи здесь уже не при чем. Сообщение отредактировал shpinel - 30.4.2013, 22:36 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9175 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Да, кстати, а что значит "греются" автоматы? в каком их месте? какая температура? около 50-60 градусов - вполне нормально в районе теплового расцепителя.
По 22А на фазу. Да Да, это ПОЛНЫЙ ток. Т.е. корень из суммы квадратов активной и реактивной составляющей. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ И ВВОДНЫХ! И БОЛЬШЕ ТОЧНОСТИ! -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
нужно не только для данной ситуации, а из-за своего любопытства. Может кто подскажет литературу. Скачай. Губерт Мелузин. "Простейшие электрические расчёты" 1968г. стр 188 и далее. Очень подробно и по простому написано, с разнообразными прорешенными примерами, "как говорится на пальцах". рекомендую почитать. порешать. После этого такие задачки будете как орехи щёлкать. Не поленитесь прорешайте все задачки. Я вас уверяю вы за один вечер всё поймёте, а потом что сможем обсудим. На счёт реактивка здесь не причём пожалуйста объясните почему, ведь 22/0.42=52,3А, То что вы замерили клещами 22А, это и есть полный ток, т.е. уже с учетом реактивного, и больше ч/з автомат никакой ток не протекает. 22А и всё. Сообщение отредактировал Transformator - 30.4.2013, 22:47 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
измерте ток клещами с датчиком среднеквадратичных значений , может у вас вместо синуса идет абракадабра в фазе.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 29.1.2009 Пользователь №: 13311 ![]() |
Здравствуйте. Сам не теоретик всё нужно подробно. Суть проблемы. На производстве установили светильники с лампами днат 400 Вт, начали греться автоматы. Автоматы АВВ S203 L C50. Токовыми клещами произвёл замер, на каждой фазе примерно 22 А. Контакторы естественно тоже стоят. Есть предположение, что виновата реактивная мощность. Cos фи ДНАТа по паспорту 0.42. Нужны полные расчёты с какими характеристиками поставить конденсатор. МКФ,Вольтаж, что там ещё есть. Спасибо. А вы уверены что в тех светильниках нету компенсирующих конденсаторов? Обычно если это не просто лампа, а именно светильник, то в нём бывает уже установлен конденсатор. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |