СИП зажим на общем стояке, согласование с ЖЭК

hypocrite
сообщение 23.5.2013, 11:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31296



Добрый день.
Меняю проводку в квартире полностью, в том числе вводной кабель с лестничной клетки от общего стояка.
Нашел информацию в интеренете о том, что для отключения от общего стояка и подключения нового кабеля требуется присутствие электрика из ЖЭКа.
Сейчас представитель компании, которая будет делать ремонт говорит, что ЖЭК привлекать не нужно, т.к. будут использоваться СИП зажимы для подключения к общему стояку. Вопрос: Нужно ли какое либо согласование/присутствие ЖЭК для подключения к стояку при помощи СИП зажимов?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 23.5.2013, 11:06
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



А кто этому представителю компании которая будет делать ремонт, распоряжение оформит? Иван Федорович Крузенштерн?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.5.2013, 12:32
Сообщение #3





Гости






Цитата(hypocrite @ 23.5.2013, 11:02) *
...Сейчас представитель компании, которая будет делать ремонт говорит, что ЖЭК привлекать не нужно, т.к. будут использоваться СИП зажимы для подключения к общему стояку...

А почему зажимы СИП? Насколько мне известно такие зажимы используются на ВЛ, выполненых СИП-ом. Если только использовать их только потому, что они прокалывающие, т.е. можно работать под напряжением, так они конструктивно рассчитаны именно для СИП, диаметр которого может отличаться от диаметра провода на стояке дома. Т.е. существует, с моей точки зрения, риск получения некачественного контактного соединения. Обычно на стояках для ответвления используются сжимы У-731.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.5.2013, 12:41
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23036
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



нужно, ибо залезаете в общедомовое имущество
пысы: стояк не через щит проходит? щит не заперт?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 23.5.2013, 13:11
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата(roadster @ 23.5.2013, 12:06) *
А кто этому представителю компании которая будет делать ремонт, распоряжение оформит? Иван Федорович Крузенштерн?

Распоряжение будет типа такого - "Идите и делайте".


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 23.5.2013, 14:03
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(uvk2 @ 23.5.2013, 13:11) *
Распоряжение будет типа такого - "Идите и делайте".

А ну как ёбом токнет?
Не-е-е-е...
Пущай жековский электрик в этажный щит лезет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
hypocrite
сообщение 23.5.2013, 14:25
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31296



Зажимы, как мне пояснили, будут прокалывающие. Связался с ЖЭКом, говорят, что им все таки хотелось бы поприсутствовать при этом. Счетчик в квартире.
Есть ли шансы получить от ЖЭКа какую нибудь бумажку о том, что их электрик присутствовал/принимал участие при установке нового силового кабеля?
И еще вопрос - сформулирован по-дурацки, надеюсь поймете. Правильно ли я понимаю, что есть такая практика подключения нового силового кабеля через прокалывающий СИП (видимо, такой способ устраивает все стороны, ибо ни шума ни пыли), при этом материал провода в стояке и в новом силовом кабеле могут отличаться (не знаю какой провод в стояке)? И если есть разница в проводе в стояке и новом силовом, то лучше подключить новый провод непосредственно в стояк?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.5.2013, 14:37
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23036
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



лучше через зажим, непосредственно - это пайка, сварка
насчёт электрика - делайте письменную заявку или устную (тогда спросите кто принял)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 23.5.2013, 14:39
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Внесу 5 копеек...
Зажимы для СИП - не самая удачная идея.. особенно если стояк Моножила! и особенно для PEN.. т.к. зажим может Значительно ослабить PEN - что в последствии может привести к отрыванию/отгоранию последнего со всем известным результатом.. т.е. 380 в розетке..

ТС - раз будут электрики с ЖЕК, то и нет проблем с отключением стояка.. т.к. что пусть ставят "орехи" и не парят мозг


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амур50
сообщение 23.5.2013, 16:00
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 8.10.2008
Из: МО
Пользователь №: 12294



Я за "орехи". Лучшего варианта не придумаешь. А как будет делать строительная компания - их дело. С присутствием ЖЭК или нет - это их проблемы. ЖЭКовского электрика днем с огнем не найдешь...


--------------------
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 23.5.2013, 17:36
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Зажимы бывают СИП-СИП, СИП-АЛ голый многожилка. В стояках чаще бывает АПВ многожилка. А условия труда у наружных ВЛ намного хуже чем магистральные стояки. ИМХО.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 23.5.2013, 18:59
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



1. roadster - почему же Вы не говорите, что это не по ГОСТУ и не по прямому назначению, не по заводским ТУ и не по ПУЭ.
2. СИПовский зажим больше по габаритам ореха и может не влезть или затруднить обслуживание стояка (я би сначала померял). icon_biggrin.gif
3. если моно жила, я против СИП зажима.
4. в АПВ Изоляция тонше и нежнее СИПовской, закручивать нужно внимательно (как в скрутке, дело опыта, хоть и по ПУЭ тоже низзя).
5. вообщето там должен стоять изолятор с площадкой и метизами для подключения отходящих концов. Если Вы уже были в ЖЭКе и будет их электрик, то подключитесь без изысков штатно на изолятор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 23.5.2013, 19:19
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(Сергей Г @ 23.5.2013, 19:59) *
1. roadster - почему же Вы не говорите, что это не по ГОСТУ и не по прямому назначению, не по заводским ТУ и не по ПУЭ.

Дык про это никто не спрашивал icon_smile.gif
ЗЫ СИПовский зажим надо на СИП вешать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.5.2013, 9:52
Сообщение #14





Гости






Цитата(ez81 @ 23.5.2013, 17:36) *
Зажимы бывают СИП-СИП, СИП-АЛ голый многожилка. В стояках чаще бывает АПВ многожилка. А условия труда у наружных ВЛ намного хуже чем магистральные стояки. ИМХО.

Позвольте полюбопытствовать, что такое СИП-АЛ? В моём представлении зажим СИП - прокалывающий зажим для устройства ответвления от ВЛИ. А на голый провод А или АС зачем прокалывающий зажим? Что он в таком случае прокалывает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 24.5.2013, 10:04
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость сочувствующий @ 24.5.2013, 10:52) *
Что он в таком случае прокалывает?

С одной стороны - прокол, с другой - просто сжим


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 24.5.2013, 10:31
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(haramamburu @ 24.5.2013, 11:04) *
С одной стороны - прокол, с другой - просто сжим

Осознание того, что зажим будет прокалывать жилу нейтрали стояка, повергает меня в ужас...
Догадайтесь, на кого повесят всех собак, ежли ноль отгорит? На представителя компании, которая будет делать ремонт? icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 24.5.2013, 12:13
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Ежели там хрущоба со стояком АПВ 10, то мне и на орехи стремно, а ежели новострой с АПВ 50 и еще многожилкой - скорее захекается чем передавит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.5.2013, 13:08
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23036
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(roadster @ 24.5.2013, 11:31) *
зажим будет прокалывать жилу нейтрали стояка, повергает меня в ужас...

ну он же не перекусывает жилу, шипы врезаются в монолит жилы и всё


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.5.2013, 13:58
Сообщение #19





Гости






Цитата(haramamburu @ 24.5.2013, 10:04) *
С одной стороны - прокол, с другой - просто сжим

В моём понимании прокалывающий зажим - зажим прокалывающий изоляцию (допустим СИП), и обеспечивающий необходимое качество контактного соединения, верно? На голом проводе А или АС изоляции нет, прокалывать нечего, зубчики СИП-овского зажима просто вонзаются на некоторую глубину в провод, обеспечивая (а может нет) нужный контакт. Суть моего вопроса в том, что геометрические размеры (диаметр) СИП отличаются от диаметров проводов А, АС, АПВ и пр., такого же сечения, кроме этого зажимы СИП снабжаются самосрезающимися, при определённом усилии, головками. Вот и хочется узнать, насколько надёжными будут такие контакты, может уже есть какие-то НТД по этому вопросу, или кто-то опробовал это на практике? Об испытании временем таких соединений говорить, наверное, рановато?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.5.2013, 15:14
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23036
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ну почему рано, после двух лет эксплуатации на одной опоре были видны следы нагара, но - вследствии плохого контакта зажима или кривых рук - тут уже не скажу


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения