![]() СИП зажим на общем стояке, согласование с ЖЭК |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() СИП зажим на общем стояке, согласование с ЖЭК |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#21
|
Гости ![]() |
ну почему рано, после двух лет эксплуатации на одной опоре были видны следы нагара, но - вследствии плохого контакта зажима или кривых рук - тут уже не скажу Прошу прощения, если не точно написал, я имел ввиду использование зажимов СИП в стояках жилых домов, на ВЛИ, скорее всего, плохой контакт вследствии кривых рук! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Позвольте полюбопытствовать, что такое СИП-АЛ? В моём представлении зажим СИП - прокалывающий зажим для устройства ответвления от ВЛИ. А на голый провод А или АС зачем прокалывающий зажим? Что он в таком случае прокалывает? Обратитесь в торгующие организации или к прайс листу изготовителя надеюсь дойдёт. Осознание того, что зажим будет прокалывать жилу нейтрали стояка, повергает меня в ужас... Догадайтесь, на кого повесят всех собак, ежли ноль отгорит? На представителя компании, которая будет делать ремонт? ![]() Стояк чаще отгорает от тех зажимов совковых . В качестве эксперимента посмотрите устройство зажима, прокол изоляции - обжим провода. Сообщение отредактировал ez81 - 24.5.2013, 16:15 -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
Обратитесь в торгующие организации или к прайс листу изготовителя надеюсь дойдёт. Стояк чаще отгорает от тех зажимов совковых . В качестве эксперимента посмотрите устройство зажима, прокол изоляции - обжим провода. Ни в одном прайс-листе не нашёл зажима, как Вы указываете "СИП-АЛ", есть просто зажимы для СИП, с которыми имел дело не по наслышке. По поводу обращения в торгующие организации - озадачил этим вопросом начальника ОМТС, он обратился к нашим поставщикам, так его на смех подняли: какой прокалывающий зажим на голый провод? Для этих проводов есть плашечные зажимы, есть сжимы подобные У-731, только другого исполнения. Если не в тягость, может поделитесь ссылкой на "СИП-АЛ"? А по поводу "Стояк чаще отгорает от тех зажимов совковых" - так это не от зажимов, как таковых, а от кривых рук персонала и отсутствия планово-предупредительных ремонтов. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Ни в одном прайс-листе не нашёл зажима, как Вы указываете "СИП-АЛ", есть просто зажимы для СИП, с которыми имел дело не по наслышке. По поводу обращения в торгующие организации - озадачил этим вопросом начальника ОМТС, он обратился к нашим поставщикам, так его на смех подняли: какой прокалывающий зажим на голый провод? Для этих проводов есть плашечные зажимы, есть сжимы подобные У-731, только другого исполнения. Если не в тягость, может поделитесь ссылкой на "СИП-АЛ"? А по поводу "Стояк чаще отгорает от тех зажимов совковых" - так это не от зажимов, как таковых, а от кривых рук персонала и отсутствия планово-предупредительных ремонтов. Орехи в эксплуатации вооще не айс особенно их колечки. Из практики при покупке от. зажимов "наши" менеджеры задают вопрос, что с чем стыковать задавая сиё высказывание. В следующий заход при покупке уточню мною сказанное. Про плашки ведаю .Вот сходу в нете надыбалГерметичный ответвительный зажим PC 35-150 Предназначены для всех видов СИП с изолированной несущей нейтралью до 1 кВ также для подключения проводов абонентов, освещения и присоединения СИП к голым проводам, заземления несущего стального троса кабелей связи типа «8». Затягивание осуществляется при помощи момент болтов, а надежность уплотняющей резиновой вставкой. Позиция №1 обозначает место разрыва момент болта (сила натяжения автоматически регулируется при помощи болта, разрыв которого происходит только, когда осуществлен соответствующий момент - макс. 20 Nm для сечений 35-95 ммІ, а макс. 24 Nm для сечений от 95-150 ммІ.) Для затягивания рекомендуется ключ ОК-13 ,а для демонтажа ключ №10. Используется для главного провода сечением (35)50 до 150 ммІ и отделительного провода сечением с (35)50 до 150 ммІ.При монтаже на проводе под напряжением обязательно использовать токозащитные перчатки. Сообщение отредактировал ez81 - 24.5.2013, 19:26 -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#25
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 510 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
Орехи в эксплуатации вооще не айс особенно их колечки. Из практики при покупке от. зажимов "наши" менеджеры задают вопрос, что с чем стыковать задавая сиё высказывание. В следующий заход при покупке уточню мною сказанное. Про плашки ведаю .Вот сходу в нете надыбалГерметичный ответвительный зажим PC 35-150 Предназначены для всех видов СИП с изолированной несущей нейтралью до 1 кВ также для подключения проводов абонентов, освещения и присоединения СИП к голым проводам, заземления несущего стального троса кабелей связи типа «8». Затягивание осуществляется при помощи момент болтов, а надежность уплотняющей резиновой вставкой. Позиция №1 обозначает место разрыва момент болта (сила натяжения автоматически регулируется при помощи болта, разрыв которого происходит только, когда осуществлен соответствующий момент - макс. 20 Nm для сечений 35-95 ммІ, а макс. 24 Nm для сечений от 95-150 ммІ.) Для затягивания рекомендуется ключ ОК-13 ,а для демонтажа ключ №10. Используется для главного провода сечением (35)50 до 150 ммІ и отделительного провода сечением с (35)50 до 150 ммІ.При монтаже на проводе под напряжением обязательно использовать токозащитные перчатки. что за колечки ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
А что за токозащитные перчатки?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
что за колечки ? Очевидно те, которые фиксируют половинки изолирующих оболочек "ореха", других колечек там нет. Чем они не "айс" не знаю, лично меня эти сжимы (У-731) вполне устраивают вместе с колечками, но "на вкус и цвет товарищей нет", может чистая конкуренция "манагеров". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 510 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
Очевидно те, которые фиксируют половинки изолирующих оболочек "ореха", других колечек там нет. Чем они не "айс" не знаю, лично меня эти сжимы (У-731) вполне устраивают вместе с колечками, но "на вкус и цвет товарищей нет", может чистая конкуренция "манагеров". особенно когда их на орех надеваешь . а стояк под напряжением )) |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
особенно когда их на орех надеваешь . а стояк под напряжением )) Да, есть такая проблема, эти колечки и без напряжения без привычки трудновато одеваются. А когда несколько штук "орехов" смонтируешь, пальцы сами в нужную позицию становятся. Кстати, о жаргонном названии "орехи", приятель рассказывал, в молодости (а это конец 60-х) они их называли "бараньи яйца". Ну видать из-за длинноты названия сей "термин" не прижился. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
-------------------- |
![]() |
|
Гость_qewe_* |
![]()
Сообщение
#32
|
Гости ![]() |
Вот мои 5 копеек:
Работаю в электросети- обслуживаем ВЛ. Линии из сипа в нашем городе повсеместно. Так вот у нас все плюются на эти ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ зажимы для СИПа. После 1-2 лет эксплуатации начинают трещать они под большой нагрузкой особенно в зимний период. Прокарывающие иголки согласитесь имеют не такую уж большую площадь контакта для надёжной работы при пиковых нагрузках. Приезжаем на вызов и переделываем на скрутки через изолятор с траверзой (если СИП- СИП), в противном случае приходится ставит новый зажим, так как иголки их расчитаны на одноразовое прокалывание. Как же собственными глазами видел как греется участок сипа, многократно проколотый этими зажимами. Тоесть иголки повреждают жилы СИПА кабеля, в результате сечение уменьшается. Если на ВЛ ещё можно заменить участок пожёванного таким образом СИПа, в для стояка это будет проблемой. Не поймите меня превратно. Дело тут не в кривых руках или наплевательском отношении к работе. И не в некачественных зажимах. Просто СИПовская технология пришла к нам из за бугра и расчитана на ОБСЛУЖИВАНИЕ! Удобно, быстро- да, но это не то чтобы сказать: "поставил и забыл". Вобщем если не хотите головной боли в будушим с заменой проводов стояка- используйте орех. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |