Завышенное сечение в проекте

Гость_Dima 2013_*
сообщение 27.5.2013, 11:19
Сообщение #21





Гости






Возник вопрос в процессе проработки выполненого проекта жилого дома. … И говорит- так как сети должны быть защищены от перегрузки завышаем сечения дабы выбранный автомат защищал указанную линию от перегрузки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диманыч
сообщение 27.5.2013, 18:21
Сообщение #22


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Регистрация: 5.3.2013
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351



Мы сейчас делаем проводку в здании одного АБК. Там по проекту заложено 2,5 кв.мм на освещение и 4 кв. на розетки. Даже компьютернве розетки запитываются 4 кв кабелем. Аварийный светильник 9 Вт питается 2,5 кв.мм. Бред же?

Сообщение отредактировал Диманыч - 27.5.2013, 18:21


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 27.5.2013, 18:25
Сообщение #23


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Полный. Либо кому-то выгодно, либо кому-то учить матчасть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 27.5.2013, 19:02
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9066
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Диманыч, проектанта за ноздри и к ответу, а почему так


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
051083
сообщение 27.5.2013, 21:01
Сообщение #25


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 5.5.2013
Пользователь №: 32999



да кто сейчас на эти проекты смотрит. у нас директор все сечения на один номинал уменьшает вплоть до сечения стояка!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диманыч
сообщение 28.5.2013, 14:37
Сообщение #26


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Регистрация: 5.3.2013
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351



Цитата(Костян челябинский @ 27.5.2013, 23:02) *
Диманыч, проектанта за ноздри и к ответу, а почему так

Да нам-то вообще побоку...платим то не мы, мы просто монтаж ведём. Просто если шлейфом, два конца на 4 кв. под одну клемму обычной 16А розетки...затруднительно)))


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 28.5.2013, 17:23
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Диманыч @ 28.5.2013, 18:37) *
Да нам-то вообще побоку...платим то не мы, мы просто монтаж ведём. Просто если шлейфом, два конца на 4 кв. под одну клемму обычной 16А розетки...затруднительно)))

А РЕ-проводник тоже шлейфом?!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 28.5.2013, 19:14
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9066
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Диманыч, Ну дык это, включаем в смету установку РК около каждой розетки и сборку в ней. И бежим за коньячком проектанту чтобы в каждом проекте так делал.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диманыч
сообщение 29.5.2013, 15:22
Сообщение #29


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Регистрация: 5.3.2013
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351



Все комплектующие уже куплены согласно спецификации. Все сметы составлены и согласованы. Заказчик серьёзный (строительство ГТЭС), и такие шутки с ним не пройдут)))

Кстати, и проектный институт по серьёзности не уступает заказчику

Сообщение отредактировал Диманыч - 29.5.2013, 15:23


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Srga_*_*
сообщение 5.8.2013, 15:32
Сообщение #30





Гости






Здравствуйте. Я работаю в негосударственной экспертизе и говорю вам точно: мы проверяем всё!! Если сечение кабеля занижено - это косяк!! Если завышенно - то должны обосновать выбор сечения кабеля.
Также про автоматические выключатели, УЗО и т.д.
Не думайте что в экспертизе сидят затупки. Помимо специалистов с высшем образованием, также работают акредитованные эксперты.
Кстати проектировщики с экспертизой не особо и общаются, т.к. проекты приходят со всей России.

По теме все уже написали. Требуйте расчет КЛ! Квалификация проектировщика врядли высокая. И скорее всего он просто не умеет признавать ошибки))
Изиняюсь, что не совсем по теме))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 5.8.2013, 22:14
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Гость_Srga_*_*)
Если завышенно - то должны обосновать выбор сечения кабеля.
А Вы обоснуйте свой запрет!
Запас на всякий случай (скажем страх перед возгоранием и хозяин-заказчик желает для надёжности увеличить сечение), на перспективу последующего развития и расширения (чтобы второй раз не переделывать на другое сечение) и так далее....
Или Вы готовы недопустить такое? Тогда обратное - на основе чего?
Вот меньше сечение, действительно нельзя, а вот больше - пожалуйста.

PS: Конечно если Вы проверяете изделия ракетно-космической отрасли, тогда там действительно никаких изменений, как бы этого не хотелось....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Srga
сообщение 6.8.2013, 9:06
Сообщение #32


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 34782



Вот когда обоснуют свое решение, тогда мы будем смотреть по нормам. А гадать никто не будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.8.2013, 11:27
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22833
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



А что обосновывать? Заказчик напишет в тех. задании сечение и всё


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Srga
сообщение 7.8.2013, 7:24
Сообщение #34


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 34782



Завышенное сечение с согласия заказчика или расширение производственных мощностей (на будущее).
Вообще проекты составляются с учетом пожеланий заказчика, а не так как хочется проектировщикам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения