=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
"цинк в нейтральных и щелочных..как и сталь..В грунтах с кислой реакцией..неустойчивый металл. Перспективно ..в виду отрицательного потенциала..Для продолжительной защиты ..необходимы..толстые покрытия" А вот с качественной толстой оцинковкой проблемы. С медью все аналогично, так как при повреждении слоя меди - возникает гальваническая пара медь-сталь и в грунте такой штырь жить будет не долго. Оцинковка на этот счет более предпочтительна ИМХО.
Сообщение отредактировал ink_elec - 4.6.2013, 8:52 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
Roman D в сообщении 17 совершенно справедливо заметил о качестве подобного заземления. Заземление из меди -это мода , но не проверенная годами. На предприятии где работал мой отец, я и возможно будет работать сын, контуры заземления делали еще наши деды из стали ... Все исправно по сей день , а прошло лет 60 и еще долго будет служить . Медь никто еще не испытывал на такие сроки или есть примеры? Кстати, господа знают что нибудь о периодичности проверки систем заземления. Отгниет кусок в месте резьбы, сопротивление увеличится и не останется другого выхода, как писать под штыри... А кто даст забивать еще один -два медных штыря на клумбу с цветами...
А ток между заземленными частями и заземлением был, есть и будет. Между заземлением на ТП и в доме через нулевой провод , блуждающие токи и т д. Значит коррозия будет очень быстрая. Так-что я бы послушал отца или деда, а он бы сказал -" Сынок, на наш век и стали хватит" -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17698 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата поскольку соединительные муфты имеют больший диаметр, нежели стержень. Как же их забивать тогда? И у чего будет контакт с грунтом - у стержней или у муфт? Ересь какая-то.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Как же их забивать тогда? И у чего будет контакт с грунтом - у стержней или у муфт? На заземлитель насаживается насадка большего диаметра чем муфта. После монтажа со временем весь стержень затянется грунтом.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17698 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
С медью все аналогично, так как при повреждении слоя меди - возникает гальваническая пара медь-сталь и в грунте такой штырь жить будет не долго. Оцинковка на этот счет более предпочтительна ИМХО. Оцинковка относительно стали имеет чуть меньший потенциал (0,4 В). Медь/сталь - 0,45 В . По ГОСТ Р60065 Приложение F(обязат.) "Коррозия в результате электрохимической реакции между разнородными металлами, находящимися в контакте друг с другом, сводится к минимуму, если совокупный электрохимический потенциал ниже 0,6 В." Думаю электрохимическое покрытие в хорошем контакте со сталью. Понятно качественное. При этом слой меди наносится несопоставимо толще цинкового. а потому срок эксплуатации по-любому больше. Цельно медным штырям эта теория вовсе до лампочки. А чисто цинковые прутки что-то не употребляются. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Оцинковка относительно стали имеет чуть меньший потенциал (0,4 В). Медь/сталь - 0,45 В . По-моему, в МЭК 62305 другие данные, если не ошибаюсь порядка 1-2 В. Производители М-Ш заземлителей так же указывают на недолговечность заземлителя при повреждении защитного слоя.При этом слой меди наносится несопоставимо толще цинкового. а потому срок эксплуатации по-любому больше. Разница в том, что в омедненных штырях донором является сталь, а в оцинкованных цинк. Слой меди толще, чтобы при монтаже до стали не добраться, для оцинковки в этом нет такой необходимости.Зы. За гост отдельное спс. Есть еще стандартный электродный потенциал http://www.powerinfo.ru/potentials.php. Сообщение отредактировал ink_elec - 4.6.2013, 12:16 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17698 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
По-моему, в МЭК 62305 другие данные, если не ошибаюсь порядка 1-2 В. Вот моя ссылочка http://www.polyset.ru/GOST/all-doc/GOST/GO...MEK-60065-2002/ Где можно посмотреть 62305 ? Разница в том, что в омедненных штырях донором является сталь, а в оцинкованных цинк. Слой меди толще, чтобы при монтаже до стали не добраться, для оцинковки в этом нет такой необходимости. Если нарушен защитный слой (независимо медь или цинк), то коррозия попрет своим чередом. Тонкий слой повредить легче. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Где можно посмотреть 62305 ? первые 2 части утверждены как Гост Р МЭК 62305 - 1 и 2, остальные действуют пока в переводе (указано в приложении ДА1 Гост Р 1 части). http://allforproject.ru/lighting/83-iec-62305.html - в переводе. Если нарушен защитный слой (независимо медь или цинк), то коррозия попрет своим чередом. Тонкий слой повредить легче. При этом цинк начнет корродировать по всей длине, железо будет защищено до тех пор пока весь цинк не кончиться. С медью наоборот, железо начнет быстро корродировать и стержень поперек сгниет за несколько лет.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17698 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Есть еще стандартный электродный потенциал http://www.powerinfo.ru/potentials.php. Вы посмотрели как происходит "определение потенциала любого электрода с помощью стандартного водородного электрода" ? А в ГОСТ Р 60065 замеряно "между разнородными металлами, находящимися в контакте друг с другом" т.е. в непосредственном. Видимо отсюда и разница. первые 2 части утверждены как Гост Р МЭК 62305 - 1 и 2, остальные действуют пока в переводе.. Не нашел я там ничего похожего. Можно уточнить пунктик ? Типа "указано в приложении ДА1 Гост Р 1 части".. железо будет защищено до тех пор пока весь цинк не кончиться Чем же голимое железо (в ободранных местах) будет защищаться ? Сообщение отредактировал Олега - 4.6.2013, 13:01 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1 А в ГОСТ Р 60065 замеряно "между разнородными металлами, находящимися в контакте друг с другом" т.е. в непосредственном. 2 Не нашел я там ничего похожего. Можно уточнить пунктик ? Типа "указано в приложении ДА1 Гост Р 1 части".. 3 Чем же голимое железо (в ободранных местах) будет защищаться ? 1 Разность потенциалов при этом за счет чего снижена? 2 http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...D5-39A09C219962 3 Цинком. Так как цинк находится левее железа в ряду напряжений металлов. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17698 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1 Разность потенциалов при этом за счет чего снижена? 2 http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...D5-39A09C219962 3 Цинком. Так как цинк находится левее железа в ряду напряжений металлов. 1. При идеальном контакте откуда может быть разница потенциалов? Только идеального нет, даже при эл.хим.покрытии. 3. Так ить цинк-то ободран. Есть левее, есть правее.. а над задиром ни грамма. Абсолютно нет никакой разницы медь ободрана или цинк, анионы или катионы у железа. Гальваническая пара работает. Сообщение отредактировал Олега - 4.6.2013, 13:23 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1. При идеальном контакте откуда может быть разница потенциалов? Только идеального нет, даже при эл.хим.покрытии. 3. Так ить цинк-то ободран. Есть левее, есть правее.. а над задиром ни грамма. 1. Для омедненных штырей важно именно сохранение целостности покрытия. Производители даже ролики выпускают, правда очень не правдоподобные. 2. В этом отличие цинка от меди. Цинк весь будет для железа донором. Абсолютно нет никакой разницы медь ободрана или цинк, анионы или катионы у железа. Гальваническая пара работает. Работает, только объем донора очень различен. В случае оцинковки это весь цинк, в случае омедненного штыря это диаметр стального сердечника штыря.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17698 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
![]() "По-моему, в МЭК 62305 другие данные, если не ошибаюсь порядка 1-2 В." 1. Для омедненных штырей важно именно сохранение целостности покрытия. Производители даже ролики выпускают, правда очень не правдоподобные. В этой части мы вели речь о разнице потенциалов ![]() 2. В этом отличие цинка от меди. Цинк весь будет для железа донором. Ну да, некоторое наличие цинка в недалеке защитит ободранный участок. Как ладошкой. Я еще понял бы для случая с постоянным током, а с переменкой что-то донорство не воспринимается. Работает, только объем донора очень различен. В случае оцинковки это весь цинк, в случае омедненного штыря это диаметр стального сердечника штыря. Почему это "весь цинк" ? Это как ? на мой взгляд площади поверхности ст.сердечника и слоя оцинковки можно принять равными. да и медь тут не далека. Сообщение отредактировал Олега - 4.6.2013, 14:25 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
раздел 542.2 Что-то нет в нем о запрете стальных проводников 542.2 Заземлители 542.2. В качестве заземлителей могут быть использованы находящиеся в соприкосновении с землей: - металлические стержни или трубы; - металлические полосы или проволока; - металлические плиты, пластины или листы; - фундаментные заземлители; - стальная арматура железобетона. Примечание - Возможность использования в качестве заземлителей предварительно напряженной арматуры в железобетоне должна быть обоснована расчетными данными; - стальные трубы водопровода в земле при выполнении условий 542.2.5; - другие подземные сооружения, отвечающие требованиям 542.2.6. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17698 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
у вас выдержка из отмененного ГОСТ50571.10. См. ГОСТ Р 50571.5.54-2011. Там особая забота о коррозии
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1:? Мне бы подтверждение слов из п.28: "По-моему, в МЭК 62305 другие данные, если не ошибаюсь порядка 1-2 В." 2 В этой части мы вели речь о разнице потенциалов ![]() 3 Ну да, некоторое наличие цинка в недалеке защитит ободранный участок. Как ладошкой. Я еще понял бы для случая с постоянным током, а с переменкой что-то донорство не воспринимается. 4 Почему это "весь цинк" ? Это как ? на мой взгляд площади поверхности ст.сердечника и слоя оцинковки можно принять равными. да и медь тут не далека. 1. IEC 62305-3-2006 Е.5.4.3.2 Заземляющие электроды в фундаменте. Другая проблема возникает из электрохимической коррозии вследствие гальванических токов. Сталь в бетоне имеет почти тот же самый гальванический потенциал в электрохимическом ряду, что и медь в почве. Когда сталь в бетоне соединяется со сталью в почве, напряжение гальванического напряжения величиной приблизительно 1 В вызывает коррозионный ток, протекающий через почву и сырой бетон, который разрушает сталь в почве. 2 Разница потенциалов возникнет при нарушении защитного слоя. 3 При гальванике и будет постоянный ток из-за разности потенциалов. По такому же принципу защищаются от коррозии, используют протектор. 4 Стальной сердечник будет разрушен в районе повреждения медного покрытия. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Почему это "весь цинк" ? Это как ? на мой взгляд площади поверхности ст.сердечника и слоя оцинковки можно принять равными. да и медь тут не далека. Думаю омеднение и оцинковку вы воспринимаете тупо как некую внешнюю защиту... как замотать изолентой))) но это не так... один металл окисляется - другой восстанавливается По оцинковке - так штырь то ведь находится в не непроводящей то среде! Ионы цинка могут перемещаться! Про омеднение - пока нет "царапин" - молчим! Но вот она появилась.. начинает восстанавливаться медь за счет железа... царапка то она одна, все остальное покрыто медью.. происходит "кариес" стержня... облом! Цитата а с переменкой что-то донорство не воспринимается. Да забудьте вы про то что штырь кудалибо подключен (для простоты), у меди с железом своя свадьба в виде гальвано пары - вот он где ток.. постоянный-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
у вас выдержка из отмененного ГОСТ50571.10. См. ГОСТ Р 50571.5.54-2011. Там особая забота о коррозии Так и в этом госте нет запрета на применение стали, о чем ранее писал инк-елек -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |