=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Так и в этом госте нет запрета на применение стали, о чем ранее писал инк-елек Черновая сталь не является коррозийностойкой, поэтому применять стоит лишь совместно с защитными мерами от коррозии, например в качестве фундаментного заземлителя.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17698 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. IEC 62305-3-2006 Е.5.4.3.2 Заземляющие электроды в фундаменте. Другая проблема возникает из электрохимической коррозии вследствие гальванических токов. Сталь в бетоне имеет почти тот же самый гальванический потенциал в электрохимическом ряду, что и медь в почве. Когда сталь в бетоне соединяется со сталью в почве, напряжение гальванического напряжения величиной приблизительно 1 В вызывает коррозионный ток, протекающий через почву и сырой бетон, который разрушает сталь в почве. Ну вот. Уже сталь со сталью образовали гальваническую пару. ![]() С другой стороны при такой науке если мы соединяем сталь в бетоне с медным электродом в земле, то всё HiFi. Потенциалы равны и это уже не гальваническая пара ? Совсем запутали империалистические IECи. С другой стороны в ГОСТ Р 60065 между однородными металлами по прежнему "0". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1 Ну вот. Уже сталь со сталью образовали гальваническую пару. ![]() 2 С другой стороны в ГОСТ Р 60065 между однородными металлами по прежнему "0". 1 Уравнивание потенциалов сопровождается током. 2 Среда обитания металлов разная. Сообщение отредактировал ink_elec - 4.6.2013, 17:51 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17698 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ну ладно, почти уговорили чертяки..
![]() Однако увлеклись мы вариантом с покрытием. Я помнится ратовал за цельную медь (и нержавейку). Черновая сталь не является коррозийностойкой, поэтому применять стоит лишь совместно с защитными мерами от коррозии, например в качестве фундаментного заземлителя. А ведь признаюсь, по прежнему черную в проектах забиваю. И пока не замечен ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Черновая сталь не является коррозийностойкой, поэтому применять стоит лишь совместно с защитными мерами от коррозии, например в качестве фундаментного заземлителя. Объясните плиз, что такое черновая сталь в вашем понимание??И где в госте написано о черновой стали -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Черный металл без антикоррозионного покрытия.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11004 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
ппц... ни разу не делал контур в пустыне.... У нас вышку мобильной связи ставили; чтоб добиться 0,5 (кажется) ома, забили несколько десятков стержней. Без толку. Не пустыня, а приморская зона Риги (Юрмала, Вецаки). Вот там ппц. Не везде, правда. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
чтоб добиться 0,5 (кажется) ома, забили несколько десятков стержней. Без толку. Попадалась инфа по Украине - электрод 124 м (82 шпильки) Беттерманн по 1,5 м на заводе Квазар, цех по выращиванию искусственных алмазов. R= 0,9 Ом. До 0,5 Ом еще далековато.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17698 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Мысли в продолжение оставшегося без комментария абзаца по Е.5.4.3.2
..если мы соединяем сталь в бетоне с медным электродом в земле, то всё HiFi. Потенциалы равны и это уже не гальваническая пара ? Если фундаментный заземлитель (с потенциалом как у меди в земле) соединен с искусственным железным в грунте, то получаем быструю коррозию. Если искусственный заземлитель покрыт цинком, то на мой взгляд разрушение цинка должно происходить еще интенсивнее. В ряду эхп он стоит левее железа. Уравнивание потенциалов сопровождается током. Ну да, уравнивание потенциалов сопровождается током, а ток в проводнике с неким сопротивлением приводит к появлению разницы потенциалов на его концах ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Если фундаментный заземлитель (с потенциалом как у меди в земле) соединен с искусственным железным в грунте, то получаем быструю коррозию. Но фундаментного заземлителя как правило достаточно, лишь при необходимости снижения R в этом случае по МЭК рекомендуют медь.
Если искусственный заземлитель покрыт цинком, то на мой взгляд разрушение цинка должно происходить еще интенсивнее. В ряду эхп он стоит левее железа. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17698 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Но фундаментного заземлителя как правило достаточно, лишь при необходимости снижения R в этом случае по МЭК рекомендуют медь. У меня такая необходимость присутствует как правило. Сопротивление повторного ЗУ объектов нормировано, а данных по фундаменту нет. Потому проще искуственное ЗУ выполнить и типа расчет приложить. Опять же при молниезащите необходимо. Да и вопрос принципиальный, уж коли затронули.. Сколько прослужит слой оцинковки в условиях интенсивной коррозии (шустрее чем у железа) ? Цинк и так-то для железа донор. А для того железа, который "как медь в земле" это уже "почетный донор". Я это к тому, что не окажется ли при этом скорость поедания цинка соизмеримой со скоростью потерь железа. ps не смог нащупать IEC62305-3 на русском. Где можно качнуть? в этом случае по МЭК рекомендуют медь. А сталь горячего оцинкования по табл.54.1 МЭК не рекомендует ? Сообщение отредактировал Олега - 5.6.2013, 12:02 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
не смог нащупать IEC62305-3 на русском. Где можно качнуть? ссылка в п. 30Да и вопрос принципиальный, уж коли затронули.. Сколько прослужит слой оцинковки в условиях интенсивной коррозии (шустрее чем у железа) ? Цинк и так-то для железа донор. А для того железа, который "как медь в земле" это уже "почетный донор". Я это к тому, что не окажется ли при этом скорость поедания цинка соизмеримой со скоростью потерь железа. В МЭК 62305.3 есть таблица, где указано, что цинк разрушается медью, и аналогично при фундаментном заземлителе цинк "почетный донор".А сталь горячего оцинкования по табл.54.1 МЭК не рекомендует ? Рекомендует, но по МЭК 62305 проектировщик должен уделять особое внимание вопросам использования разнородных металлов => возможной коррозии. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17698 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. ссылка в п. 30 2. В МЭК 62305.3 есть таблица, где указано, что цинк разрушается медью, и аналогично при фундаментном заземлителе цинк "почетный донор". 3. Рекомендует, но по МЭК 62305 проектировщик должен уделять особое внимание вопросам использования разнородных металлов => возможной коррозии. 1. "Семен Семеныч.." скачивал и потерял на столе.. 2. Рад, что умозаключения не расходятся с Табл.5 3. Вот и стараюсь уделить и уяснить - так ли уж хороша оцинковка, к примеру, при наличии ж/б фундамента. Нужна ли она вообще в этом случае ? Может чермета достаточно ? Надо бы подкорректировать табл.5 добавлением в причины разрушений фундаментное железо. ![]() Кто-то пробовал посчитать риски? Полтора года Часть2 действует. Чья это работа принципиально ? Неужели опять электрикам навялят как и всю МЗ? Сообщение отредактировал Олега - 5.6.2013, 15:09 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11004 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Меня, как эксплуат
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17698 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Непосредственный эксплуататор ЭУ заинтересован при окладе в минимуме работ. А быстрогниющие электроды этому не способствуют.
Денюжки пусть хозяин заведения считает. Кстати эксплуатационные расходы возможно даже сократятся. О том, что от применения меди сопротивление не понизится, согласен, см.п.3 Дорого обойдётся доведение до нормы медными электродами. Если часть уже железная, то получается низя. В развитие мысли из п.54.3: Имея ж/б фундамент прицепили ну очень медный заземлитель. Вроде Hi-Fi дальше некуда. все ровненько. Однако получается , что замечательный электрод будет антипротектором для всего железного в округе (в частности стальных трубопроводов). Да собственно и без медного искуственного ЗУ зависимость уже налицо - арматура бетона и трубы связаны СУПом. Переходим на нержавейку ? Сообщение отредактировал Олега - 5.6.2013, 15:41 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Имея ж/б фундамент прицепили ну очень медный заземлитель. Вроде Hi-Fi дальше некуда. все ровненько. Однако получается , что замечательный электрод будет антипротектором для всего железного в округе (в частности стальных трубопроводов). Да собственно и без медного искуственного ЗУ зависимость уже налицо - арматура бетона и трубы связаны СУПом. Переходим на нержавейку ? Как вариант на вводе в здание ставить изолирующие вставки на инженерные коммуникации. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17698 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Как вариант на вводе в здание ставить изолирующие вставки на инженерные коммуникации. Хорошо, что не менять трубы на медные ![]() Вокруг больнички (буквой Ш) выполнил контур ![]() Мне теперь (покуда не сдал) заменить около 300м стали на медь (+ части токоотводов от стены до контура, в сумме еще метров 30)? Или изолирующие вставки употребить ? А как быть с броней питающих кабелей ? Причем ААБл с алюминиевой оболочкой. Сообщение отредактировал Олега - 5.6.2013, 18:41 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#59
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17698 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Вокруг больнички (буквой Ш) выполнил контур Включение СПЧ в СУП через УЗИП, соединения разнородных металлов осуществить через нержавейку и герметизировать при необходимости.![]() Мне теперь (покуда не сдал) заменить около 300м стали на медь (+ части токоотводов от стены до контура, в сумме еще метров 30)? Или изолирующие вставки употребить ? А как быть с броней питающих кабелей ? Причем ААБл с алюминиевой оболочкой. Мне теперь (покуда не сдал) заменить около 300м стали на медь (+ части токоотводов от стены до контура, в сумме еще метров 30)? Или изолирующие вставки употребить ? Хоть МЭК черную сталь не рассматривает, есть маленькая приписка по тексту всего документа типа (по памяти): В целях защиты от коррозии могут применяться какие либо защитные средства, либо путем увеличения сечения материала.Технический циркуляр №11 от 10.10.2006 г. О заземляющих электродах и заземляющих проводниках (http://www.zandz.ru/pravila_zazemleniya/pue_technicheskij_cirkulyar_11.html) Для черной стали ужесточены требования относительно требований ПУЭ. Сообщение отредактировал ink_elec - 6.6.2013, 12:53 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 5:47 |
|
![]() |