Заземление медными стержнями

ink_elec
сообщение 4.6.2013, 17:40
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(ez81 @ 4.6.2013, 20:12) *
Так и в этом госте нет запрета на применение стали, о чем ранее писал инк-елек
Черновая сталь не является коррозийностойкой, поэтому применять стоит лишь совместно с защитными мерами от коррозии, например в качестве фундаментного заземлителя.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.6.2013, 17:46
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17698
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 4.6.2013, 18:02) *
1. IEC 62305-3-2006
Е.5.4.3.2 Заземляющие электроды в фундаменте.
Другая проблема возникает из электрохимической коррозии вследствие гальванических токов. Сталь в бетоне имеет почти тот же самый гальванический потенциал в электрохимическом ряду, что и медь в почве. Когда сталь в бетоне соединяется со сталью в почве, напряжение гальванического напряжения величиной приблизительно 1 В вызывает коррозионный ток, протекающий через почву и сырой бетон, который разрушает сталь в почве.

Ну вот. Уже сталь со сталью образовали гальваническую пару. icon_eek.gif Тут я уже чего-то не догоняю, считал если фундаментный заземлитель соединить с однородным заземлителем в земле (искуственным или естественным), то мы этим уравняем потенциалы и всё. А оказывается меж ними останется около 1 В. Тогда какие величины можно ждать для разнородных ?
С другой стороны при такой науке если мы соединяем сталь в бетоне с медным электродом в земле, то всё HiFi. Потенциалы равны и это уже не гальваническая пара ? Совсем запутали империалистические IECи.
С другой стороны в ГОСТ Р 60065 между однородными металлами по прежнему "0".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 4.6.2013, 17:51
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 4.6.2013, 20:46) *
1 Ну вот. Уже сталь со сталью образовали гальваническую пару. icon_eek.gif Тут я уже чего-то не догоняю, считал если фундаментный заземлитель соединить с однородным заземлителем в земле (искуственным или естественным), то мы этим уравняем потенциалы и всё.
2 С другой стороны в ГОСТ Р 60065 между однородными металлами по прежнему "0".

1 Уравнивание потенциалов сопровождается током.
2 Среда обитания металлов разная.

Сообщение отредактировал ink_elec - 4.6.2013, 17:51


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.6.2013, 18:18
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17698
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Ну ладно, почти уговорили чертяки.. icon_smile.gif (еще подумаю в кустах)
Однако увлеклись мы вариантом с покрытием.
Я помнится ратовал за цельную медь (и нержавейку).

Цитата(ink_elec @ 4.6.2013, 18:40) *
Черновая сталь не является коррозийностойкой, поэтому применять стоит лишь совместно с защитными мерами от коррозии, например в качестве фундаментного заземлителя.

А ведь признаюсь, по прежнему черную в проектах забиваю. И пока не замечен icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 4.6.2013, 18:28
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Roman D @ 3.6.2013, 15:38) *
Больше 5...6 метров смысла лупить нет, за редким исключением.

ппц... ни разу не делал контур в пустыне....

1,5 м штырь + 10 пачек соли+ 100 л воды в приямок около штыря и все проблемы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 4.6.2013, 20:26
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(ink_elec @ 4.6.2013, 18:40) *
Черновая сталь не является коррозийностойкой, поэтому применять стоит лишь совместно с защитными мерами от коррозии, например в качестве фундаментного заземлителя.

Объясните плиз, что такое черновая сталь в вашем понимание??И где в госте написано о черновой стали


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 4.6.2013, 21:22
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Черный металл без антикоррозионного покрытия.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.6.2013, 6:35
Сообщение #48


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11004
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Сунцов Денис @ 4.6.2013, 17:28) *
ппц... ни разу не делал контур в пустыне....

У нас вышку мобильной связи ставили; чтоб добиться 0,5 (кажется) ома, забили несколько десятков стержней. Без толку.
Не пустыня, а приморская зона Риги (Юрмала, Вецаки). Вот там ппц. Не везде, правда.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 5.6.2013, 6:56
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Roman D @ 5.6.2013, 9:35) *
чтоб добиться 0,5 (кажется) ома, забили несколько десятков стержней. Без толку.
Попадалась инфа по Украине - электрод 124 м (82 шпильки) Беттерманн по 1,5 м на заводе Квазар, цех по выращиванию искусственных алмазов. R= 0,9 Ом. До 0,5 Ом еще далековато.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.6.2013, 10:44
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17698
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Мысли в продолжение оставшегося без комментария абзаца по Е.5.4.3.2
Цитата(Олега @ 4.6.2013, 18:46) *
..если мы соединяем сталь в бетоне с медным электродом в земле, то всё HiFi. Потенциалы равны и это уже не гальваническая пара ?

Если фундаментный заземлитель (с потенциалом как у меди в земле) соединен с искусственным железным в грунте, то получаем быструю коррозию.
Если искусственный заземлитель покрыт цинком, то на мой взгляд разрушение цинка должно происходить еще интенсивнее. В ряду эхп он стоит левее железа.

Цитата(ink_elec @ 4.6.2013, 18:51) *
Уравнивание потенциалов сопровождается током.

Ну да, уравнивание потенциалов сопровождается током, а ток в проводнике с неким сопротивлением приводит к появлению разницы потенциалов на его концах icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 5.6.2013, 11:08
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 5.6.2013, 13:44) *
Если фундаментный заземлитель (с потенциалом как у меди в земле) соединен с искусственным железным в грунте, то получаем быструю коррозию.
Если искусственный заземлитель покрыт цинком, то на мой взгляд разрушение цинка должно происходить еще интенсивнее. В ряду эхп он стоит левее железа.
Но фундаментного заземлителя как правило достаточно, лишь при необходимости снижения R в этом случае по МЭК рекомендуют медь.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.6.2013, 11:56
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17698
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 5.6.2013, 12:08) *
Но фундаментного заземлителя как правило достаточно, лишь при необходимости снижения R в этом случае по МЭК рекомендуют медь.

У меня такая необходимость присутствует как правило. Сопротивление повторного ЗУ объектов нормировано, а данных по фундаменту нет. Потому проще искуственное ЗУ выполнить и типа расчет приложить.
Опять же при молниезащите необходимо.
Да и вопрос принципиальный, уж коли затронули.. Сколько прослужит слой оцинковки в условиях интенсивной коррозии (шустрее чем у железа) ? Цинк и так-то для железа донор. А для того железа, который "как медь в земле" это уже "почетный донор". Я это к тому, что не окажется ли при этом скорость поедания цинка соизмеримой со скоростью потерь железа.

ps не смог нащупать IEC62305-3 на русском. Где можно качнуть?

Цитата(ink_elec @ 5.6.2013, 12:08) *
в этом случае по МЭК рекомендуют медь.

А сталь горячего оцинкования по табл.54.1 МЭК не рекомендует ?

Сообщение отредактировал Олега - 5.6.2013, 12:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 5.6.2013, 12:22
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 5.6.2013, 14:56) *
не смог нащупать IEC62305-3 на русском. Где можно качнуть?
ссылка в п. 30


Цитата(Олега @ 5.6.2013, 14:56) *
Да и вопрос принципиальный, уж коли затронули.. Сколько прослужит слой оцинковки в условиях интенсивной коррозии (шустрее чем у железа) ? Цинк и так-то для железа донор. А для того железа, который "как медь в земле" это уже "почетный донор". Я это к тому, что не окажется ли при этом скорость поедания цинка соизмеримой со скоростью потерь железа.
В МЭК 62305.3 есть таблица, где указано, что цинк разрушается медью, и аналогично при фундаментном заземлителе цинк "почетный донор".

Цитата(Олега @ 5.6.2013, 14:56) *
А сталь горячего оцинкования по табл.54.1 МЭК не рекомендует ?

Рекомендует, но по МЭК 62305 проектировщик должен уделять особое внимание вопросам использования разнородных металлов => возможной коррозии.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.6.2013, 14:43
Сообщение #54


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17698
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 5.6.2013, 13:22) *
1. ссылка в п. 30
2. В МЭК 62305.3 есть таблица, где указано, что цинк разрушается медью, и аналогично при фундаментном заземлителе цинк "почетный донор".
3. Рекомендует, но по МЭК 62305 проектировщик должен уделять особое внимание вопросам использования разнородных металлов => возможной коррозии.

1. "Семен Семеныч.." скачивал и потерял на столе..
2. Рад, что умозаключения не расходятся с Табл.5
3. Вот и стараюсь уделить и уяснить - так ли уж хороша оцинковка, к примеру, при наличии ж/б фундамента. Нужна ли она вообще в этом случае ? Может чермета достаточно ?
Надо бы подкорректировать табл.5 добавлением в причины разрушений фундаментное железо. icon_wink.gif

Кто-то пробовал посчитать риски? Полтора года Часть2 действует. Чья это работа принципиально ? Неужели опять электрикам навялят как и всю МЗ?

Сообщение отредактировал Олега - 5.6.2013, 15:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.6.2013, 15:08
Сообщение #55


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11004
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Меня, как эксплуататораационщика, больше интересует сопротивление заземлителя. Вот надо по нормам 10 Ом, а у нас 60 - и хоть обострись медью! Дорого обойдётся доведение до нормы медными электродами.



--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.6.2013, 15:27
Сообщение #56


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17698
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Непосредственный эксплуататор ЭУ заинтересован при окладе в минимуме работ. А быстрогниющие электроды этому не способствуют.
Денюжки пусть хозяин заведения считает. Кстати эксплуатационные расходы возможно даже сократятся.
О том, что от применения меди сопротивление не понизится, согласен, см.п.3

Цитата(Roman D @ 5.6.2013, 16:08) *
Дорого обойдётся доведение до нормы медными электродами.

Если часть уже железная, то получается низя.
В развитие мысли из п.54.3:
Имея ж/б фундамент прицепили ну очень медный заземлитель. Вроде Hi-Fi дальше некуда. все ровненько. Однако получается , что замечательный электрод будет антипротектором для всего железного в округе (в частности стальных трубопроводов). Да собственно и без медного искуственного ЗУ зависимость уже налицо - арматура бетона и трубы связаны СУПом.
Переходим на нержавейку ?


Сообщение отредактировал Олега - 5.6.2013, 15:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 5.6.2013, 16:05
Сообщение #57


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 5.6.2013, 18:27) *
Имея ж/б фундамент прицепили ну очень медный заземлитель. Вроде Hi-Fi дальше некуда. все ровненько. Однако получается , что замечательный электрод будет антипротектором для всего железного в округе (в частности стальных трубопроводов). Да собственно и без медного искуственного ЗУ зависимость уже налицо - арматура бетона и трубы связаны СУПом.
Переходим на нержавейку ?

Как вариант на вводе в здание ставить изолирующие вставки на инженерные коммуникации.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.6.2013, 16:59
Сообщение #58


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17698
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 5.6.2013, 17:05) *
Как вариант на вводе в здание ставить изолирующие вставки на инженерные коммуникации.

Хорошо, что не менять трубы на медные icon_biggrin.gif

Вокруг больнички (буквой Ш) выполнил контур . Пардон, теперь это "кольцевой заземляющий электрод".
Мне теперь (покуда не сдал) заменить около 300м стали на медь (+ части токоотводов от стены до контура, в сумме еще метров 30)? Или изолирующие вставки употребить ?
А как быть с броней питающих кабелей ? Причем ААБл с алюминиевой оболочкой.

Сообщение отредактировал Олега - 5.6.2013, 18:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.6.2013, 11:13
Сообщение #59


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17698
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 5.6.2013, 13:22) *
.. проектировщик должен уделять ..

Я б и рад особо уделить, тока не понятно как для конкретной ситуации.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 6.6.2013, 11:40
Сообщение #60


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 5.6.2013, 19:59) *
Вокруг больнички (буквой Ш) выполнил контур . Пардон, теперь это "кольцевой заземляющий электрод".
Мне теперь (покуда не сдал) заменить около 300м стали на медь (+ части токоотводов от стены до контура, в сумме еще метров 30)? Или изолирующие вставки употребить ?
А как быть с броней питающих кабелей ? Причем ААБл с алюминиевой оболочкой.
Включение СПЧ в СУП через УЗИП, соединения разнородных металлов осуществить через нержавейку и герметизировать при необходимости.


Цитата(Олега @ 5.6.2013, 19:59) *
Мне теперь (покуда не сдал) заменить около 300м стали на медь (+ части токоотводов от стены до контура, в сумме еще метров 30)? Или изолирующие вставки употребить ?
Хоть МЭК черную сталь не рассматривает, есть маленькая приписка по тексту всего документа типа (по памяти): В целях защиты от коррозии могут применяться какие либо защитные средства, либо путем увеличения сечения материала.
Технический циркуляр №11 от 10.10.2006 г. О заземляющих электродах и заземляющих проводниках (http://www.zandz.ru/pravila_zazemleniya/pue_technicheskij_cirkulyar_11.html)
Для черной стали ужесточены требования относительно требований ПУЭ.

Сообщение отредактировал ink_elec - 6.6.2013, 12:53


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы