Разводка в одно комнатной квартире , Помогите определиться с распределительным щитком. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Разводка в одно комнатной квартире , Помогите определиться с распределительным щитком. |
12.7.2013, 11:31
Сообщение
#181
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 |
Все работы при оключенном автомате, чтобы из вашей квартиры по нулю в вас не побежало искричество через приборы. Конечно, на орех нулевой провод подключить лучше, но!!! стояки аллюминиевые, а у вас медь. В стояках одного диаметра провод, в отходящем на щиток от ореха - другой, а у вас - медяха - третий. Можете не собрать надежно. Так что лучше не надо. ИМХО. Про автомат написал потому что в квартире нагрузки никакой нет, на вводном конце сейчас прикручена временная разетка. По поводу орехов, Стояк - медь (на взгляд 10мм2) мой ввод тоже медь 6мм2, поэтому и решил что на ноль стояка будет оптимальнее всего. (То что стояки медные видел когда разбирали орех фазного провода, не думаю что нулевые сделали из аллюминия) |
|
|
|
12.7.2013, 11:55
Сообщение
#182
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
nick1605 Раз понимаете что к чему, подключайте на стояк. На черные клеймники не нужно, в плохом они состоянии. Я имел ввиду как два провода соединить.
S-cream, использование корпуса щита в качестве нулевой шины, я бы Вам не простил Разве что для nick1605 простительно, но и то если только в рядом с уже привареном болтом с РЕN проводником. Хотя установить маленькую нулевую шинку, не многим дольше. А вот саморез, это совсем не хорошо. Не признаю я его за электроконтакт. Не по 2-му классу присоединений это. |
|
|
12.7.2013, 12:20
Сообщение
#183
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 |
nick1605 Раз понимаете что к чему, подключайте на стояк. На черные клеймники не нужно, в плохом они состоянии. Я имел ввиду как два провода соединить. Так с этим все понятно, ноль на стояк через орех, придется вызывать электрика, сам не рискну туда лезть. Я тут поднимал вопрос как соединить провода в распаечной коробке (пайка , СИЗы, скрутка, WAGO) единого мнения нет, но больше всего голосов за пайку, так как у меня есть сомнения в качестве моей пайки, сегодня предложили купить обжимные клещи и обжать ими скрутки через гильзы. Вот это я смогу сделать на должном уровне. Интересует ваше мнение о качестве соединения в сравнении с пайкой (сказали будет не хуже) Сообщение отредактировал nick1605 - 12.7.2013, 12:26 |
|
|
12.7.2013, 12:28
Сообщение
#184
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата как соединить провода в распаечной коробке (пайка , СИЗы, скрутка, WAGO) единого мнения нет, но больше всего голосов за пайку Единого мнения и не будет, у каждого свой "приоритетный" способ, а остальные по ситуации.Предложил бы сварку, сделал и забыл. Опрессовка тоже надёжно. Оба способа более технологичны, чем пайка. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
12.7.2013, 13:19
Сообщение
#185
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 |
Единого мнения и не будет, у каждого свой "приоритетный" способ, а остальные по ситуации. Предложил бы сварку, сделал и забыл. Опрессовка тоже надёжно. Оба способа более технологичны, чем пайка. Посмотрел видео про сварку - ничего сложного, но везде используют инвертор, а обычной сваркой с графитовым электродом можно это проделать? Бытовой сварочный аппарат от 220В имеется Сообщение отредактировал nick1605 - 12.7.2013, 13:20 |
|
|
12.7.2013, 14:12
Сообщение
#186
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата А вот саморез, это совсем не хорошо. Не признаю я его за электроконтакт. Не по 2-му классу присоединений это. клас не клас у нас все просто супер клас. С саморезом просто и сердито, а ежели взять саморез с головкой под шайбу или дополнительно шайбу под саморез, да при метале 1-2 мм щита - дежрыть жостко, фиг выдернеш. Поетажник должен - заземлен/занулен перемычкой от РЕН проводника и через трубы мет свазью с ВРУ, поетому повторяю надо попасть во ВРУ и обнюхать там все. |
|
|
12.7.2013, 14:32
Сообщение
#187
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
S-cream, использование корпуса щита в качестве нулевой шины, я бы Вам не простил Блин, ё моё, а я так сделал однажды, в хрущёвке щит высоко, да ещё маленький, до нуля добраться было проблематично, вот я и посадил ноль потребителя на корпус, болтом М5 предварительно зачистил нождачкой, но я посмотрел и у соседей также. Сейчас начну переживать. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
12.7.2013, 15:21
Сообщение
#188
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Не нулевой, а для контакта ЖЗ провода, то бишь "заземления". Я как-то непонятно выразился?
А ноль там уже на болту. А 1605 собирается его на орех через электрика сажать. nick1605, Раз медь на стояке и есть сноровка, то лучше туда. Только внимательно-внимательно - в соседних квартирах-то этот ноль свою функцию выполняет, то бишь может фаза из соседних квартир прибежать. А их там три - фазы-то. А, ну, раз электрика, то электрика. -------------------- |
|
|
12.7.2013, 21:45
Сообщение
#189
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 |
|
|
|
12.7.2013, 22:05
Сообщение
#190
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Ну вы-то в орех планируете лезть. А корпус щитка, как я понял, соединен с нулевым орехом. Если вы случайно разорвете контакт между орехом и щитком, то на щитке сразу появится напряжение, а у соседей по лестничной площадке будет сюрприз с бытовой техникой. Как раз тот самый обрыв нуля в локальном случае.
-------------------- |
|
|
|
12.7.2013, 23:53
Сообщение
#191
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 |
Ну вы-то в орех планируете лезть. А корпус щитка, как я понял, соединен с нулевым орехом. Если вы случайно разорвете контакт между орехом и щитком, то на щитке сразу появится напряжение, а у соседей по лестничной площадке будет сюрприз с бытовой техникой. Как раз тот самый обрыв нуля в локальном случае. Ну сюрприз я так понимаю получится при наличии земли у соседей, в противном случае квартира временно обесточится? |
|
|
Гость_Гость дмитрий_* |
12.7.2013, 23:58
Сообщение
#192
|
Гости |
|
|
|
13.7.2013, 0:32
Сообщение
#193
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 |
сюрприз будет независимо от наличия заземления у соседей, не только обесточится, но и электроприборы наверно (вроде как) выйдут из строя Тогда как этого избежать? при подключении на орех практически 100% ноль идущий на клеммы откуда он берется другими квартирами потеряет контакт со стояком, выходит обрыв нуля более опасен чем обрыв фазы по своим последствиям ? тогда может и не трогать его, а как и писали выше на саморез землю ну или на клемную колодку, но на расстоянии от подключенного нуля ? Будут те же яйца только в профиль, а гемороя меньше... |
|
|
13.7.2013, 8:47
Сообщение
#194
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
не трогайте ноль и всёёё!!!!
откусите землю - и на корпус ее. Вопрос изначально был о РАЗНЕСЕНИИ нуля и земли из под одного болта. Это вы можете сделать без привлечения электрика. nick1605, я же это по пунктам расписал в сообщении №180 !!!!!!11ё!! Вот, читайте: http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=296301 -------------------- |
|
|
13.7.2013, 9:42
Сообщение
#195
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 |
не трогайте ноль и всёёё!!!! откусите землю - и на корпус ее. Вопрос изначально был о РАЗНЕСЕНИИ нуля и земли из под одного болта. Это вы можете сделать без привлечения электрика. nick1605, я же это по пунктам расписал в сообщении №180 !!!!!!11ё!! Вот, читайте: http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=296301 Я читаю, анализирую и пытаюсь найти оптимальный вариант, пост 180 читал как и пост о том, что "не простил бы присоединение через саморез" , да и вы же в другом посте советовали если есть возможность то подключаться на орех. Везде свои трудности, плюсы и минусы. Сожалею что вопросы по моей неграмотности иногда задаются неоднократно (не все сразу укладывается в голове, да и разные мнения частенько сбивают с толку). А за терпение и ответы спасибо! |
|
|
13.7.2013, 10:08
Сообщение
#196
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
подключение на орех лучше только в том плане, что вы исключаете одно соединение в цепочке соединений. Это, несомненно, добавляет надежности, но ненамного.
А по поводу "земли" под саморез - это практическое решение. Качество соединения сомнений не вызывает. Если толщина пластины в районе цифры 2 около 1.5 мм, то на корпусе все 3 мм. А в том посте, где "не простил бы", меня неправильно поняли - ноль под саморез я бы и сам не подключил никогда. -------------------- |
|
|
13.7.2013, 10:24
Сообщение
#197
|
||
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 |
подключение на орех лучше только в том плане, что вы исключаете одно соединение в цепочке соединений. Это, несомненно, добавляет надежности, но ненамного. А по поводу "земли" под саморез - это практическое решение. Качество соединения сомнений не вызывает. Если толщина пластины в районе цифры 2 около 1.5 мм, то на корпусе все 3 мм. А в том посте, где "не простил бы", меня неправильно поняли - ноль под саморез я бы и сам не подключил никогда. Тогда уж "для закрепления материала" Если землю нельзя пускать через автомат и разрыв провода крайне не рекомендован, то вариант подключения видится следующим, исключаем ж/з провод от автомата до болта с нулем, разделываем провод идущий в квартиру, что бы высвободить подлиньше конец ж/з провода и крепим его как на фото под саморез. Ничего не напутал? |
|
|
||
13.7.2013, 10:45
Сообщение
#198
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
да, либо туда, либо вправо на корпус. Разницы нет - как будет удобнее. На корпус видится понадежнее и меньше кабеля разделывать.
-------------------- |
|
|
13.7.2013, 10:57
Сообщение
#199
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 |
А есть разница, саморез или болт (резьбу нарезать проблем не составит...)
В остальном все ясно, так и сделаю, да и за электриком бегать не придется... |
|
|
13.7.2013, 11:01
Сообщение
#200
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
нет, нет разницы если под резьбу. Только тогда шайбу и гровер надо поставить.
-------------------- |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 11:03 |
|